Hei! Kaipaisin apua mitoitukseen.
Kohteena 156m2 OKT Porissa. Suunnitelmissa vaihtaa öljylämmitys maalämpöön.
- Rakentamisvuosi 2000
- Tasamaatontti
- Lämmitysöljyä mennyt 1300 litraa vuodessa.
- Lisäksi ilmalämpöpumppu lämmittää yläkertaa.
- Polttopuuta menee 2 mottia vuodessa.
- Sähköä kaikkiaan 9300kWh vuodessa.
- Patterilämmitys yläkerrassa (3kpl yksilehtistä. ei käytössä - ilp lämmittää yläkertaa).
- Alakerrassa lattialämmitys.
- Ilmanvaihto koneellinen lämmöntalteenotolla.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 47m.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus min.villa 150mm.
- Ulkoseinän kokonaispaksuus 290mm.
- Kerrosten lukumäärä 2 (alakerta, yläkerta).
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: Alakerta 103m2, yläkerta 53m2.
- Huonekorkeudet kerroksittain: alakerta 2480mm, yläkerta 2470mm.
- Alapohja maanvarainen laatta 60mm, styrox 100mm.
- Yläpohja min.villa 300mm.
- Ikkunat 3 lasiset.
ISO KIITOS JO ETUKÄTEEN!
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12002.0;attach=20184).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [XX] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos:
Talo ”Jaska3” PORI (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 50 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Talon alakerta 2000: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 103 m2, 255 m3 34,4 W/m2 3,55 kW 11 838 kWh
- Talon yläkerta 2000: -Patterilämmitys, 22°C, 53 m2, 131 m3 35,5 W/m2 1,88 kW 5 084 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 35 W/m2 5,43 kW 16 922 kWh
• Kiinteistö yhteensä 156 m2 386 m3 3,8 COP 5,2 kW 16 922 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 741 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 4,6 kW 15 181 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,179 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,96 kW 4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 19 181 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,1 kW 19 181 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 156 m2 123 kWh/m2 3,6 SCOP 6,1 kW 19 181 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 3,6 SCOP) 4,5 kW 13 925 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 256 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 256 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 632 kWh
• Tarvitaan vähintään 155 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraus 155 m
- Kaivon aktiivisyvyys 150 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 155 m. Putkea kaivossa yhteensä 310 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,35 l/s = 21 l/min = 1260 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,35 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 337 ltr - 16 min 30 s 24 kPa = 0,24 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 350m = 2x170 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 368 ltr - 17min 31s 10 kPa = 0,1 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Suuret kiitokset!