Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Jaska3 - 17.01.24 - klo:18:43

Otsikko: Mitoituspyyntö, OKT Pori
Kirjoitti: Jaska3 - 17.01.24 - klo:18:43
Hei! Kaipaisin apua mitoitukseen.
Kohteena 156m2 OKT Porissa. Suunnitelmissa vaihtaa öljylämmitys maalämpöön.

- Rakentamisvuosi 2000
- Tasamaatontti
- Lämmitysöljyä mennyt 1300 litraa vuodessa.
- Lisäksi ilmalämpöpumppu lämmittää yläkertaa.
- Polttopuuta menee 2 mottia vuodessa.
- Sähköä kaikkiaan 9300kWh vuodessa.

- Patterilämmitys yläkerrassa (3kpl yksilehtistä. ei käytössä - ilp lämmittää yläkertaa).
- Alakerrassa lattialämmitys.
- Ilmanvaihto koneellinen lämmöntalteenotolla.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 47m.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus min.villa 150mm.
- Ulkoseinän kokonaispaksuus 290mm.
- Kerrosten lukumäärä 2 (alakerta, yläkerta).
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: Alakerta 103m2, yläkerta 53m2.
- Huonekorkeudet kerroksittain: alakerta 2480mm, yläkerta 2470mm.
- Alapohja maanvarainen laatta 60mm, styrox 100mm.
- Yläpohja min.villa 300mm.
- Ikkunat 3 lasiset.


ISO KIITOS JO ETUKÄTEEN!
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, OKT Pori
Kirjoitti: tomppeli - 18.01.24 - klo:07:26
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=12002.0;attach=20184).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [XX] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos:
Talo ”Jaska3”   PORI   (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C  -  menovesi lämpötila max 50 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Talon alakerta 2000: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 103 m2, 255 m3       34,4 W/m2   3,55 kW   11 838 kWh
- Talon yläkerta 2000: -Patterilämmitys, 22°C, 53 m2, 131 m3          35,5 W/m2   1,88 kW   5 084 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         35 W/m2   5,43 kW   16 922 kWh

• Kiinteistö yhteensä   156 m2   386 m3   3,8 COP   5,2 kW   16 922 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,6 kW   -1 741 kWh

• Rakennuksen lämmitystarve            4,6 kW   15 181 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,179 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   19 181 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,1 kW   19 181 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   156 m2   123 kWh/m2   3,6 SCOP   6,1 kW   19 181 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         6,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -25 °C

- Maasta kerätään          ( 3,6 SCOP)   4,5 kW   13 925 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 256 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 256 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 632 kWh

Tarvitaan vähintään 155 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraus   155 m
- Kaivon aktiivisyvyys 150 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 155 m.   Putkea kaivossa yhteensä 310 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,35 l/s = 21 l/min = 1260 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,35 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 337 ltr - 16 min 30 s   24 kPa = 0,24 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 350m = 2x170 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 368 ltr - 17min 31s      10 kPa = 0,1 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, OKT Pori
Kirjoitti: Jaska3 - 18.01.24 - klo:19:08
Suuret kiitokset!