Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Spitz - 15.01.24 - klo:10:22
-
Tuli hankittua omakotitalo, jossa on vesikiertoinen lattialämmitys, 2 kuution sähkökattila, paisuntasäiliö ja erillinen käyttöveden LVV. Sähkönkulutus on aika iso ja järjestelmä on kohtuu monimutkainen, niin tarkoituksena olisi vaihtaa siitä pois.
Alueella on GTK karttapalvelun mukaan jopa +40 metriä maanpinnan paksuus, eli kallio olisi varsin syvällä. Syvyydestä ei ole varmuutta mutta ainakin yhdellä naapurilla on maalämpö ja alueella on muitakin maalämpötaloja.
Mahdollisesta kaivon paikasta on tekniseen tilaa matkaa alle 7 metriä.
Kohteen tiedot:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
90810 Oulu
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
Rakennettu 2003 eikä ole rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Sähköä on kulunut edellisen asukkaan aikana n. 25000 kWh vuodessa. Ovat polttaneet puuta pari kuutio talvisin ja käynyt usein laittamassa sähkökattilan kesäasentoon, jolloin käyttää vain yhtä 7,5 kW vastusta kaikkien kolmen sijasta.
Itse ollaan asuttu nyt kuukausi ja sähköä on kulunut -25-30 asteen pakkasilla reilu 200 kWh vuorokaudessa ja -15 asteen pakkasilla n. 140 kWh vuorokaudessa. Parin päivän nollakeleillä on mennyt n. 90 kWh. Joulukuussa meni 3200 kWh ja tammikuussa 15. mennessä on mennyt 2200 kWh.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen iv. LTO
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Noin 10x12,4 metriä
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
200mm mineraalivilla. Kokonaispaksuus jotain 250-300mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
2 (alakerta ja yläkerta)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Alakerta 106 ja yläkerta 64 neliötä, yhteensä 170 neliötä
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Huonekorkeus n. 2,6 metriä. Alakerrassa on yksi 15,4 neliömetrin tila, joka on ylös asti avoin, eli huonekorkeus on n. 6 metriä.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maavarainen betonilaatta, jossa eristeenä finnfoam 150mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
300mm mineraalivilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
2 lasiset ja hieman normaalia suurempi.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
22 neliön autotalli on rakennuksen yhteydessä mutta lämpiää tällä hetkellä sähkölattialämmityksellä.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Ei ole tiedossa.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11992.0;attach=20142)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:
Talo ”Spitz” KIVINIEMI (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Talon alakerta 2003: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 106 m2, 328 m3 44,1 W/m2 4,68 kW 16 739 kWh
- Talon yläkerta 2003: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 64 m2, 166 m3 41,3 W/m2 2,64 kW 7 623 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 43 W/m2 7,32 kW 24 362 kWh
• Kiinteistö yhteensä 170 m2 494 m3 5,2 COP 7,1 kW 24 362 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 911 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 6,5 kW 22 451 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,186 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,05 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 26 851 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,1 kW 26 851 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 170 m2 158 kWh/m2 4,7 SCOP 8,1 kW 26 851 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C
- Maasta kerätään ( 4,7 SCOP) 6,5 kW 21 164 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 687 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 687 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 714 kWh
• Tarvitaan vähintään 231 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 42 m maaporausta. Poraus 231 m
- Kaivon aktiivisyvyys 227 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 231 m. Putkea kaivossa yhteensä 462 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 7 m. (Painehäviö 4,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 14 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 480 ltr - 17 min 3 s 61 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 608 ltr - 21 min 29 s 35 kPa = 0,35 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 593m = 2x300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 581 ltr - 20min 10s 21 kPa = 0,21 bar
...
HUOMAA: 22 m2 autotalli ei ole mukana tässä laskennassa.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.