Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Heikka - 06.01.24 - klo:10:58
-
Alla kohteen tiedot. Nykyisin käytössä 150m maalämpökaivo, joka on kovalla pakkasella + uudella maalämpökoneella himena alitehoinen. pohdinnassa on laittaa rinnalle toinen kaivo. Minkähän mittaista kaivoa siihen kannattaisi harkita?
Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
- Päijät-Häme
Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
- 2006, Ei rinnetalo
- Maalämpölaitteesta tuotto vuonna 2022 (18000 kWh) Oilon Cube 8
- Takassa poltettu puita n. 2,5m3 / vuosi
- Lattialämmitys
Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
-Koneellinen ilmanvaihto iv. lämmöntalteenotolla
Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
11,5m*14 m ulkomitat
Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
50x150 kk600 villa + 50x50 kk600 villa. tuulensuojalevy 13 mm, laudoitus
Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
- Yksikerroksinen
Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
-144 m2
Huonekorkeudet kerroksittain?
ka. noin 3,3,m (60% tilasta vinokatto 2,7-5,2). Kuutioita 565m3
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
maavarainen laatta, eriste 150mm, esp
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Eriste Mineraalivilla 100 + 150 + 125 mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3 lasiset, olohuoneessa ja keittiössä korkeat ikkunat 4m x 3m
-
Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
11,5m*6,8 m ulkomitat
Tässä täytyy olla näppäilyvirhe.
Tuon sisälle ei mahdu 144 m2 huonetilaa.
Voisitko korjata virheen, jotta voin laskea!
-
Pahoittelut. Korjattu alkuperäiseen viestiin 11,5m x 14m
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11962.0;attach=20029)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:
Talo ”Heikka” HEINOLA (Päijät-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Kellari 2006: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 144 m2, 475 m3 41,6 W/m2 5,99 kW 18 865 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 42 W/m2 5,99 kW 18 865 kWh
• Kiinteistö yhteensä 144 m2 475 m3 5,3 COP 5,7 kW 18 865 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,5 kW -1 669 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,2 kW 17 196 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 21 596 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,8 kW 21 596 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 144 m2 150 kWh/m2 4,7 SCOP 6,8 kW 21 596 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 5,5 kW 16 998 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 598 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 598 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 749 kWh
• Tarvitaan vähintään 188 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraus 188 m
- Kaivon aktiivisyvyys 182 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 188 m. Putkea kaivossa yhteensä 376 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 402 ltr - 15 min 41 s 43 kPa = 0,43 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 409m = 2x200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 418 ltr - 15min 50s 15 kPa = 0,15 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.