Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Heikka - 06.01.24 - klo:10:58

Otsikko: Mitoituspyyntö Päijät-Häme
Kirjoitti: Heikka - 06.01.24 - klo:10:58
Alla kohteen tiedot. Nykyisin käytössä 150m maalämpökaivo, joka on kovalla pakkasella + uudella maalämpökoneella himena alitehoinen. pohdinnassa on laittaa rinnalle toinen kaivo. Minkähän mittaista kaivoa siihen kannattaisi harkita?

Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
- Päijät-Häme
Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
- 2006, Ei rinnetalo
- Maalämpölaitteesta tuotto vuonna 2022 (18000 kWh)  Oilon Cube 8
- Takassa poltettu puita n. 2,5m3 / vuosi
- Lattialämmitys
Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
-Koneellinen ilmanvaihto iv. lämmöntalteenotolla
Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
11,5m*14 m ulkomitat
Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
50x150 kk600 villa + 50x50 kk600 villa. tuulensuojalevy 13 mm, laudoitus
Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
- Yksikerroksinen
Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
-144 m2
Huonekorkeudet kerroksittain?
ka. noin 3,3,m (60% tilasta vinokatto 2,7-5,2). Kuutioita 565m3 
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
maavarainen laatta, eriste 150mm, esp
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Eriste Mineraalivilla 100 + 150 + 125 mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3 lasiset, olohuoneessa ja keittiössä korkeat ikkunat 4m x 3m
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö Päijät-Häme
Kirjoitti: tomppeli - 06.01.24 - klo:17:42
Lainaus
Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
11,5m*6,8 m ulkomitat

Tässä täytyy olla näppäilyvirhe.
Tuon sisälle ei mahdu 144 m2 huonetilaa.
Voisitko korjata virheen, jotta voin laskea!
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö Päijät-Häme
Kirjoitti: Heikka - 06.01.24 - klo:17:57
Pahoittelut. Korjattu alkuperäiseen viestiin 11,5m x 14m
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö Päijät-Häme
Kirjoitti: tomppeli - 07.01.24 - klo:13:10
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11962.0;attach=20029)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos:
Talo  ”Heikka”   HEINOLA   (Päijät-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Kellari 2006: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 144 m2, 475 m3    41,6 W/m2   5,99 kW   18 865 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   42 W/m2   5,99 kW   18 865 kWh

• Kiinteistö yhteensä   144 m2   475 m3   5,3 COP   5,7 kW   18 865 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,5 kW   -1 669 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            5,2 kW   17 196 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,192 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   21 596 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,8 kW   21 596 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   144 m2   150 kWh/m2   4,7 SCOP   6,8 kW   21 596 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         6,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,8 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -28 °C

- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   5,5 kW   16 998 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         4 598 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 598 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 749 kWh

Tarvitaan vähintään 188 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraus   188 m
- Kaivon aktiivisyvyys 182 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 188 m.   Putkea kaivossa yhteensä 376 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 402 ltr - 15 min 41 s   43 kPa = 0,43 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 409m = 2x200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 418 ltr - 15min 50s   15 kPa = 0,15 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.