Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Oilon Geopro => Aiheen aloitti: Thermo - 04.01.24 - klo:20:45
-
Osaako joku auttaa tietämätöntä? Maalämpökone tekee LV korotusohjelman mukaisen käyttöveden lämpötilan noston. Kun lämminalaosan mittaus on mennyt alle asetusarvon kone lähtee uudelleen käyntiin tehden vettä lattiapiiriin. Tässä kohtaa lattiapiirien lämpötilat jää roikkumaan ja koneessa kuitenkin lämminalaosan mittaus nousee niin, että kompressori pysähtyy. Kone lähtee uudelleen päälle hetken ajan kuluttua ja lämminalaosan mittaus lähtee taas nousemaan ilman että lattiapiirin lämpötila pääsee asetuksiin. Tässä kohtaa kun päästää kuumaa vettä hanasta hetken aikaa niin lämminalaosa mittaus tippuu ja sähkövastus tulee apuun. Tämän jälkeen lattiapiirissä nousee lämmöt asetusarvoon ja lämminalaosa alkaa pysymään asetusarvojen molemmin puolin välillä ottaen sähköä mukaan kun lämpö tippuu. Onko vaihtoventtiili jäänyt jumiin johonkin väliasentoon? Kone vuosimallia 2006 eikä vaihtoventtiiliin ole koskaan koskettu?
-
Lueskele tuo ketju: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=7513.0
-
Tavasin tuon ketjun läpi, mutta vieläkin painin tämän saman ongelman kanssa.
Nyt kun kelit lauhtuneet niin tilanne saman kaltainen. Tällä hetkellä L1=26 astetta ja L2=28 astetta. Lattiapiirin shuttiventtiilit pysyy koko ajan auki ja varaajan mittaus 10 nousee pelkällä kompressorilla suht nopeasti tavoitteeseen ja kompressori pysähtyy. L1 piiriin menee oikean lämpöinen vesi sen aikaa kun kompressori käy, mutta L2:ssa se ei nouse tavoitteeseen.
Vahvasti näyttää siltä, että vaihtoventtiili on jäänyt sellaiseen asentoon, että lämmityskäytössä vesi kiertää myös varaajan kautta. Onko kenelläkään ollut vaihtoventtiilin kanssa ongelmia ja kuinka olette sen ratkaiseet? Aika ahtaassa paikassa näyttää olevan koneen yläkulmassa.
-
Tuossa liitekuvassa virtaus/putkikaavio lattialämmityksien osalta ;)
L1 ja L2 shunteille näyttää menevän lämmitysvesi samasta putkesta .
Jos L2 lämpö on liian matala niin tarkista että shuntin M2 asetus on oikein ja että L2 piirin kiertopumppu pyörii.
Lattian paluuvirtaus kiertää varaajan alaosan kautta silloin kun kompressori ei käy
-
Otin shuttiventtiilin toimilaitteen irti ja painelin venttiilikaraa useita kertoja. Nyt näyttää paljon paremmalta ja kun molempien lattiapiirien shuntit meni säädölle niin se tarkoittaa, että lämmintä vettä menee nyt kohti taloa, eikä jää varaajaan pyörimään.