Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Jussi_81 - 03.01.24 - klo:19:14

Otsikko: Nibe Fighter 1217 vastukset aiemmin päälle
Kirjoitti: Jussi_81 - 03.01.24 - klo:19:14
Mites tuon Niben logiikka menee että saisi vastukset aiemmin päälle?
Lämpötilat ovat tässä pitkän pakkasjakson aikana pudonneet, KeruuM 1c ja KeruuP -5

Ymmärsin että LP- min asetus ja SV- min pitää kummatkin täyttyä ennenkuin vastukset auttaisivat.
Aiemmin LP-min oli 120 ja SV-min oli 300, muutin nyt molemmat 60.
Meniköhän tämä nyt ihan metsään?
Otsikko: Vs: Nibe Fighter 1217 vastukset aiemmin päälle
Kirjoitti: maalämmittää - 04.01.24 - klo:07:17
"Mahdollisen lisälämmön ensimmäinen tehoporras
kytkeytyy vasta kun tästä valikosta asetettujen
LP-°min:n ja SV-°min:n summa on saavutettu."

Yllä ote käyttöohjeesta.

Näyttäsi siis menneen ajatusten mukaisesti.