Moi,
Lämmönkeruupiiri käy todella kylmänä ja nyt kovilla pakkasilla hauskuus loppuu kun keruupiirin meno menee alle -8c.
Voisiko ongelma olla muu ongelma kuin liian matala kaivo? Tuon syvyyden kyllä useasta lähteestä varmistin, mutta onko silti alimitoitettu?
Tässä muutamia lisätietoja aiheeseen liittyen:
-Täyttöryhmän yhteydessä oleva mutasihti katsottu. Ei ollut mitään.
-Lorinoita ei kuulu, eli luultavasti ei ilmaa.
-Ongelma tuli nyt uuden vuoden aattona kun pakkasta tuli kunnolla ja jatkuu edelleen. Nyt -28c.
-Kaivo ollut käytössä 2017 lähtien menestyksellä.
-2020 logidata myös liitteenä, jolloin ulkolämpötilalle 4c, oli in/out: 0,8c/-2,6c
-Ulkoisen kalvopaisuntasäiliön paine 0,2.
- Kaivo on 190m*115mm josta kallio jo 1,5m pinnasta ja vettä hyvin.
-Altia Naturet neste. Pakkasenkestävyyttä ei ole mitattu.
-
Eihän tuossa oikein muuta ole kuin että kaivo on lämmöntarpeeseen nähden matala.
Mulla on myös kylmä kaivo. 10 kW koneelle ylipäätään tuollainen alle 200m reikä on matalahko. Kone tallentaa aina viikottaiset alimmat lukemat. Miltei joka vuosi kaivosta paluu menee tuohon -1 paikkeille talvella. Mikä kaivosta tulevan liuoksen lämpötila on sulla? edit. olihan se tuossa kuvassa, -2,9 astetta. Tuo alkaa kyllä olemaan jo sellainen että alkaa pian jääpatsasta puskemaan.
(https://i.imgur.com/yF55sIc.png)
Missäpäin suomea tämä on?
Mites tuota allasta on lämmitetty?
Paljonko koneeseen on kertynyt käyttötunteja? Näyttääkö kone tuotettua lämpömäärää ja osaako se eritellä tuon altaan? Veikkaan että se on "pohjaton kaivo" ainakin jos kovin paljon lämmittää.
-
Mikään ilma kierrossa tai muu vastaava ei muuta kaivosta nousevan liuoksen lämpöä kylmemmäksi. Jos sieltä nousee -2.9 niin sitten sieltä alkaa olla otettu se mitä sieltä saa. Pian on sähkövastusten tai vaikka polttopuiden aika.
-
Kuvista näkyy, että keruun dT on revähtänyt pahasti aiempaan verrattuna. Se voi johtua monesta asiasta. Jäätynyt kaivo on yksi selitys.
-
Täällä on ollut tänään jotain -22 ja -25 välissä pakkasta. 10 kW kone taitaa olla tehnyt hiukan vähemmän töitä kun sun kone jos arvelee tuosta sähkönkulutuksesta. Koneen käynti on helppo nähdä tuosta kun asunnon kulutus on yli 2 kW. Lepoaikaa vuorokaudessa on tullut ehkä noin 3,5h tms.
(https://i.imgur.com/5lkMLXf.png)
Vastukset nyt kannattaa ainakin antaa tulla mukaan helpottamaan koneen töitä. Iv-koneesta tuloilman lämpötilaa nostamalla voi myös saada vähän apuja jos siellä on jälkilämmitysvastus.
-
Missäpäin suomea tämä on?
Mites tuota allasta on lämmitetty?
Paljonko koneeseen on kertynyt käyttötunteja? Näyttääkö kone tuotettua lämpömäärää ja osaako se eritellä tuon altaan? Veikkaan että se on "pohjaton kaivo" ainakin jos kovin paljon lämmittää.
Jyväskylän kupeessa. Ison lämmönvaihtimen kautta lämmitetään altaan vettä niben pool40 kortin ohjaamana. Allas on aika hyvin eristetty ja kannessakin on >10cm finfoamia, joten ylläpito ei ihan mahdottomia tehoja tarvitse. Talvella ei ole vesiä altaassa. Samaan aikaan kesällä huutaa tuo maaviileä, ja olenkin ajatellut että kokonaisuus kuitenkin parantaisi eli lataisi kaivoa. En tosin osaa arveluani todistaa laskuilla, joten vaikea sanoa pitääkö paikkaansa.
Kompressorin käyttötunteja on 17000h, josta 3100h käyttövedelle ja 1000h altaalle. Allas on ollut n. 3 kesää.
Laitoin nyt LK pumpun jatkuvalle käytölle, jotta myös lepojaksojen aika neste kiertäisi. Lienee helpottava toimenpide, mutta pitäisikö tuon kaivon antaa nyt suosiolla levätä ja jos niin miten pitkän aikaa?
Osaako raati sanoa miten asteminuuttiasetukset kannattaisi tässä tilanteessa olla, että sähkövastukset saisi auttamaan tilannetta?
Käynnistä komp.:-90
Käynnistysero lisälämpö: 100
Lisälämm. portaiden ero 40
Nuo ei vielä peruskäytössä johda siihen että vastukset tulisivat apuun.
-
Jyväskylän kupeessa. Ison lämmönvaihtimen kautta lämmitetään altaan vettä niben pool40 kortin ohjaamana. Allas on aika hyvin eristetty ja kannessakin on >10cm finfoamia, joten ylläpito ei ihan mahdottomia tehoja tarvitse. Talvella ei ole vesiä altaassa. Samaan aikaan kesällä huutaa tuo maaviileä, ja olenkin ajatellut että kokonaisuus kuitenkin parantaisi eli lataisi kaivoa. En tosin osaa arveluani todistaa laskuilla, joten vaikea sanoa pitääkö paikkaansa.
Kompressorin käyttötunteja on 17000h, josta 3100h käyttövedelle ja 1000h altaalle. Allas on ollut n. 3 kesää.
Laitoin nyt LK pumpun jatkuvalle käytölle, jotta myös lepojaksojen aika neste kiertäisi. Lienee helpottava toimenpide, mutta pitäisikö tuon kaivon antaa nyt suosiolla levätä ja jos niin miten pitkän aikaa?
Osaako raati sanoa miten asteminuuttiasetukset kannattaisi tässä tilanteessa olla, että sähkövastukset saisi auttamaan tilannetta?
Käynnistä komp.:-90
Käynnistysero lisälämpö: 100
Lisälämm. portaiden ero 40
Nuo ei vielä peruskäytössä johda siihen että vastukset tulisivat apuun.
10000 kWh voisi kuvitella olevan sitten altaan osuus kolmelta vuodelta?
Onko tomppeli tehnyt tähän mitoitusta?
Käynnistysero lisälämpöä laskemalla vastuksien luulisi lähtevät helpommin mukaan.
-
10000 kWh voisi kuvitella olevan sitten altaan osuus kolmelta vuodelta?
Onko tomppeli tehnyt tähän mitoitusta?
Voi olla jotain sen suuntaista. En ole tarkemmin laskenut.
Ei ole tehty mitoitusta täällä foorumilla. Ilmeisen valitettavasti. Tosin tuo allas on tullut ideana vasta jälkikäteen, joten sitä ei mitoituksessa olisi voitukkaan ottaa huomioon.
Lämmitin pelkillä vastuksilla muutaman tunnin ja se muutti kaivon käyttäytymistä siten että dt tippui 3,4 asteeseen.