Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: ilvesmies - 02.01.24 - klo:20:33

Otsikko: Thermian pehmokäynnistin
Kirjoitti: ilvesmies - 02.01.24 - klo:20:33
Tervehdys kaikille.
Meillä ilmeisesti pehmokäynnistin sanoi itsensä irti >:(
K1 ja typ 901 722 osaisko kukaan kertoa mistä saan uuden tilalle ?
Kiitos jo etukäteen
Otsikko: Vs: Thermian pehmokäynnistin
Kirjoitti: ilvesmies - 02.01.24 - klo:21:04
Kyllä se on kompura mikä on meillä sökö.
Otsikko: Vs: Thermian pehmokäynnistin
Kirjoitti: fraatti - 02.01.24 - klo:21:05
Kyllä se on kompura mikä on meillä sökö.

Mistä tulit moiseen johtopätökseen?
Otsikko: Vs: Thermian pehmokäynnistin
Kirjoitti: ressue - 02.01.24 - klo:21:16
Mikä pumppu, asennusvuosi ja paljonko käyttötunteja?
Otsikko: Vs: Thermian pehmokäynnistin
Kirjoitti: ilvesmies - 02.01.24 - klo:21:47
Vaihevirrat kun mittailee ja kompura kuin kiuas kuumenee.
Asenettu ja otettu käyttöön 7.1.2008, että ehkä suon jo kompuralle anteeksi kärvähtämisen  :)
Otsikko: Vs: Thermian pehmokäynnistin
Kirjoitti: Matias - 02.01.24 - klo:22:47
Vaihevirrat kun mittailee ja kompura kuin kiuas kuumenee.
Asenettu ja otettu käyttöön 7.1.2008, että ehkä suon jo kompuralle anteeksi kärvähtämisen  :)

Kannattaa mitata pehmolta kompressorille lähtevät vaihejännitteet vaiheiden väliltä(ei vaiheen ja nollan) että  kompressorille menee 3X400V.

Jos pehmo on viallinen niin saattaa olla alijännite jossain vaiheessa ja silloin vaihevirrat epäsymmetriset eikä kompressori käy kunnolla.

Tarttee huomioida että useissa pehmoissa katkotaan vain kahta vaihetta ja kolmas menee pehmon läpi suoraan moottorille myös silloin kun kompressori ei käy.
Otsikko: Vs: Thermian pehmokäynnistin
Kirjoitti: markkuw - 04.01.24 - klo:11:08
tämä toimii Villa 120ssä https://www.starelec.fi/product_info.php?cPath=1619_2842&products_id=23915