Tekniset kysymykset => Lämmönjako => Aiheen aloitti: jukkajk - 02.01.24 - klo:20:05

Otsikko: Yksi huone kylmempi
Kirjoitti: jukkajk - 02.01.24 - klo:20:05
Hei, auttaisitteko tällaista täyttä keltanokkaa lämmitysasioissa  ;) Käytössä on niben maalämpöpumppu, jolle juuri tehty perushuolto, joten kaikki pitäisi olla kunnossa. Ongelmana ollut jo pidempään, että yläkerrassa yksi huone on selvästi kylmempi kuin muut. Jakotukista kun kokeilee huoneeseen menevää putkea niin se tuntuu selvästi viileämmältä kuin muut. Kun toimilaitteen ottaa irti menee virtausmittarin lukema arvoon noin 1,6 mikä on ihan oikein. Samalla myös putkeen alkaa virtaamaan selvästi lämmintä vettä. Kun toimilaitteen laittaa takaisin niin virtausmittarin lukema menee nollaan. Voiko tässä olla joku vika toimilaitteessa? Voiko toimilaite olla irti koko ajan, jos se auttaa huoneen lämmitykseen? Onko siitä jotain haittaa, jos se on irti? Ja onko normaalia, että virtausmittarin lukema on koko ajan nollassa, kun toimilaite on kiinni? Pitäisikö sen muuttua? Liitteenä kuva jakotukista. Kuvassa toimilaite on irti. Huoltomies ei oikein ottanut kantaa asiaan vaan teki vain huollon.
Otsikko: Vs: Yksi huone kylmempi
Kirjoitti: fraatti - 02.01.24 - klo:20:54
Anna olla irti vain jos saat sillä huoneen lämpenemään, ei siitä ole mitään haittaa.

Kun toimilaite on irti niin tuosta tapista painalla pitäisi myös tapahtua jotain virtausmittarissa eli tappi ei saa olla jumissa. Sitä voi koittaa painella.

Sulla on myös siinä toimilaitteessa nähdäkseni tuollainen indikaattori joka kertoo toimilaitteen asennon. Toimilaitteita on kahdenlaisia, NO 0 normally open ja NC normally closed eli toinen jää sähköttömänä auki ja toinen menee kiinni. En nyt osaa tuosta sanoa että kumpi se on mutta ehkäpä se selviää kun katselee tuota tarkemmin.

Kokeile säätää huonetermostaatista lämpötilaa äärilaitoihin ja katso liikkuuko toimilaite. Alapuolella lienee joku tappi mikä myös liikkuu. Tuo lienee vahatoiminen eli liike on hidas... Eli kun pyynnin säätää laidasta laitaan niin liike tapahtuu hitaasti. Mikäli mitään muutosta ei tapahdu niin vika lienee itse termostaatissa tai toimilaitteessa.

(https://i.imgur.com/BjCN7nf.png)
Otsikko: Vs: Yksi huone kylmempi
Kirjoitti: jukkajk - 03.01.24 - klo:10:01
Otin toimilaitteen irti illalla ja aamulla oli huone lämmin. Pitää myöhemmin ihmetellä missä vika ja testata tuota vinkkiä. Kiitos paljon!
Otsikko: Vs: Yksi huone kylmempi
Kirjoitti: euroshopperi - 03.01.24 - klo:14:21
Normal closed on kiinni, jos se ei saa virtaa. Eli joko ohjauskeskus ei toimita, tai termostaatti käskee olla toimittamatta. Samaten se menee kiinni, jos toimilaitte vikaantuu ja huone kylmenee. Normal open taas huone lämpenee ja voi olla vaikeampi huomata viiaantumista termarissa tai toimilaitteessa, jos kiertovesi on laitettu hyvin käyrällä toimivaksi. Normal closed huomaa heti koska kylmenee tila.