Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: pihlainka - 02.01.24 - klo:18:46

Otsikko: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 02.01.24 - klo:18:46
Olen yksinäinen nais-blondi ja tarvitsisin apua, mitä tulisi tehdä ja missä marssijärjestyksessä. Kyseessä käsin veistetty hirsitalo rossipohjalla v. 2016, Maalämpö Lämpöässä VSi 8, vesikiertoinen lattialämpö kipsilevyissä.

Eli lämmön tarve ns. perustaloa suurempi ja en saa kovemmilla pakkasilla lämpöjä sopivaksi (tarpeeksi lämpimäksi, tänäänkin oli töistä tullessa 17 C). Jakotukit säädetty LVI liikkeen suunnitelman mukaisesti, toimilaitteet siten, että kosteat tilat (kylppäri, eteinen) ja seinän vierukset toimilaitteet täysillä auki jatkuvasti, ei termostaatteja tai siis ei toimilaitteita?. Oleskelu- ja makuutilat termostaattien perässä (termostaatit +20) ja näiden toimilaitteiden "hatut" eivät juuri koskaan nouse (testattu on, että toimii) ja ko. lattiat siis ns. kylmät. Kiertovesipumpun nopeus 100%.

Tavoite lämpötila tasaisesti n. 20 astetta maalämmöllä, takka-leivinuunilla sitten muutaman asteen mukavuuslämpöä tähän päälle. Säätökäyrä seuraava (huomioiden tämä hirsitalon lämmön tarve): 20 C: 21; 13 C: 25; 7 C: 28; 0 C : 32, -7 C : 35; .13 C : 27, -20 C: 30

Varaajan yläosa asetus: 50-55, varaajan alaosan asetus: 44-48. Tänään tsekkasin, niin alaosan lämpötila oli 57,4 ja luki: säätökäyrän tarve. Yläosa oli 55,5.

Lämmin käyttövesi on aina riittänyt, eikä sähkövastukset ole koskaan maalämmössä lähteneet koskaan päälle. Tällä kelillä (-25-35 C) pumppu käy vähän väliä, kohtuu lyhyitä aikoja.

Tarkoitus olisi saavuttaa tuo tasainen miellyttävä lämpö, mahdollisimman energiatehokkaasti ja pitkää ikää pumpulle toivoen. Mitä lähtisin ensisijaisesti säätämään ja missä marssijärjestyksessä:
- Säätökäyrää yläpäästä korkeammalle
- Jakotukkien kiertoa lisäämällä
- Termostaatteja säätämällä

Vai jotenkin muuten, miten? Kansantajuisesti henkilölle, jolla ei syvempää tietoa maalämmön sielunelämästä, mutta edellä kuvatut säädöt ja perustoimintatavan ymmärrän jollain perustasolla.

Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: Nakke vaan - 02.01.24 - klo:18:55
Säätökäyrä seuraava (huomioiden tämä hirsitalon lämmön tarve): 20 C: 21; 13 C: 25; 7 C: 28; 0 C : 32, -7 C : 35; .13 C : 27, -20 C: 30



Onko nuo varmasti kopioitu oikein, kaksi viimeisintäkin?
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: seppaant - 02.01.24 - klo:19:27
Lainaus
Onko nuo varmasti kopioitu oikein, kaksi viimeisintäkin?
Pitäisi varmaankin olla -13/38 ja -20/41
Lainaus
Oleskelu- ja makuutilat termostaattien perässä (termostaatit +20) ja näiden toimilaitteiden "hatut" eivät juuri koskaan nouse (testattu on, että toimii) ja ko. lattiat siis ns. kylmät. Kiertovesipumpun nopeus 100%.
Tavoite lämpötila tasaisesti n. 20 astetta maalämmöllä
Huonelämpötila ei aina välttämättä vastaa termostaatin lukemaa johtuen useammastakin syystä.
Jos termostaattien ohjaamat piirit ovat kylmiä ja huonekin kylmä, niin silloin on lisättävä termostaatin lukemaa aste pari kerrallaan kunnes nämäkin piirit lämpiävät.
Vie päivän verran kunnes säädön vaikutus näkyy.
Tavoite on että kaikki piirit ovat lämpimiä.
Jos huoneet ovat nyt liian lämpimiä, niin stten pitää laskea käyrää.

ATS

Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 02.01.24 - klo:19:38
Siis väärin pari viimeistä... Eli - 13 C: 37, - 20 C: 39
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 02.01.24 - klo:19:39
Ja huoneet eivät siis ole liian lämpimiä, vaan liian viileitä.

Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: seppaant - 02.01.24 - klo:19:53
Lainaus
Ja huoneet eivät siis ole liian lämpimiä, vaan liian viileitä.
Sitten kun saat nämä kylmät piirit lämpimiksi, niin silloin huoneet voivat olla liian lämpimiä.

Jos nyt nostat käyrää, niin silloin nämä vapaat piirit lämmittävät huoneita lisää ja sen seurauksena termostaatit sulkevat entisestäänkin kylmiä piirejä.

Yleensä säätö tehdään niin että avataan kaikki termostaatit täysin auki.
Seuraavaksi säädetään käyrää siten että kylmimmässä huoneessa on sopiva lämpötila.
Lopuksi liian lämpimien huoneiden lämpötila säädetään termostaateilla kohdalleen.

ATS
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 02.01.24 - klo:20:47
Tehdäänkö tämä säätö aina jokaisen säätökäyrän ulkolämpötilan olevan vallitseva, eli esim. nyt kun on pakkaset, säädän tuolla ohjeella säätökäyrän -20 C kohdilleen?

Onko se tarkkailuajanjakso päivä/muutettu aste?
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: Nakke vaan - 02.01.24 - klo:21:11
” Huonelämpötila ei aina välttämättä vastaa termostaatin lukemaa johtuen useammastakin syystä.
Jos termostaattien ohjaamat piirit ovat kylmiä ja huonekin kylmä, niin silloin on lisättävä termostaatin lukemaa aste pari kerrallaan kunnes nämäkin piirit lämpiävät.
Vie päivän verran kunnes säädön vaikutus näkyy.
Tavoite on että kaikki piirit ovat lämpimiä.”

Kopio kolmannesta viestistä. ^
Älä vielä koske käyrään, tee nyt ensin noin eli jos termostaatin asennossa 20 on kylmä niin säädä lukemaksi vaikkapa 22 ja odota parikin päivää ja raportoi sitten miten kävi. Pari päivää koska lämmön nousu on hirsitalossa hidasta näillä pakkasilla.


Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: Vompatti - 03.01.24 - klo:05:35
Vaikka tuo onkin hirsitalo, niin se pitäisi 40 asteen menovedellä pysyä lämpimänä. Kuitenkin ensimmäisenä tarkista menoveden maksimi arvot, se on varmasti yli 42 astetta kun näyttöön tulee säätökäyrän tarve. Tee sinne rajoitus, vaikka tuo 42 astetta. Lattiassa olevat pintamateriaalit voivat muuten kärsiä suurella todennäköisyydellä.
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: seppaant - 03.01.24 - klo:09:57
Lainaus
Vaikka tuo onkin hirsitalo, niin se pitäisi 40 asteen menovedellä pysyä lämpimänä.
Varmaan pysyisikin lämpimänä, jos kaikki lämmityspiirit lämmitäisi.

ATS
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 03.01.24 - klo:10:14
Kiitos ohjeista! Nyt on termarit aukaistu täysille (paitsi yläkerrasta, kun siellä on jo 22 - 23 C  vaikka termostaatit 20 asteella- yläkerran aulan vieressä avointa tilaa, josta lämpö nousee ylös ja erityisesti uunin lämmitys lämmittää yläkerran tosi tehokkaasti) ja alan seuraamaan tilannetta, mihin lämpötila asettuu ja katson sitten säätökäyrää sen mukaisesti?
Eli alakerran kylmimmän huoneen mukaan?
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: aksutre - 03.01.24 - klo:11:06
Kelit ovat nyt hieman poikkeukselliset ja tällaisia pakkasia ei ole tainnut tämän vuosituhannen puolella olla. Joka tapauksessa mielestäni lämpökäyrää kannattaa nostaa johonkin 45 nurkille jos lämpö ei riitä. Tälläinen matalaenergiatalokin vaatii jo nyt jatkuvaa n.40 asteen menovettä että pysyy lämpimänä.
Kun pakkanen yöllä kiristyy, lykkää pumppu hetkellisesti 45 asteista lattiaan. Ei ole pelkoa että parketti menee kippuralle kun lämmön kulutus on kovilla pakkasilla suuri.

Kiertovesipumpun täysteho ja termostaatit eivät kuulosta hyvältä yhdistelmältä.Kannattaa tosiaan nostaa ensin lämpökäyrää sitten laittaa termarit auki ja pienentää kiertovesipumpun tehoa mikäli jäähtymä ( tulo/menoveden erotus on lämmityspiirissä jotain muuta kuin 4-6 astetta. Sen jälkeen voi halvalla laserlämpömitarilla säätää piirikohtaisesti lattioita. Talon saa 0.5 asteen sisään kun säätää. Pienellä vaivalla homman saa toimimaan ja kulutus on pieni, oma talo ilman termostaatteja alle 4000 kWh vuosi (lämmitys + käyttövesi) eikä tarvi palella, sisälämpö 24 astetta  :)
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 03.01.24 - klo:12:17
"Joka tapauksessa mielestäni lämpökäyrää kannattaa nostaa johonkin 45 nurkille jos lämpö ei riitä." -> nostanko vain -20 asteen kohdalta vai lineaarisesti myös alemmissa lämpötiloissa?

" tulo/menoveden erotus on lämmityspiirissä jotain muuta kuin 4-6 astetta." -> erotus molempiin suuntiin, vai voiko se edes olla molempiin suuntiin. En tiedä, mistä saisin tietää tuloveden lämpötilan.

" Sen jälkeen voi halvalla laserlämpömitarilla säätää piirikohtaisesti lattioita." -> jakotukkien huonekohtaisia virtauksia säätämällä?

Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: seppaant - 03.01.24 - klo:12:35
Lainaus
Nyt on termarit aukaistu täysille (paitsi yläkerrasta, kun siellä on jo 22 - 23 C  vaikka termostaatit 20 asteella
Kun tämä nyt on tehty, niin seuraa vaikutuksia päivä pari. Äläkä nyt tee muuta.
Pääperiaate tällaisessa lämmitysjärjestelmän säädössä on että tehdään yksi muutos kerrallaan ja katsotaan vaikutus ja sen perusteella tehdään jatkotoimenpiteitä

Mistä ovat peräisin lämpökäyrän lukemat?

ATS
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 03.01.24 - klo:12:44
Lämpökäyrän lukemia olen nostanut "ihan hatusta", kun on ollut kylmä pakkaskeleillä :D. Plussapuoli on mennyt tehdasasetuksilla. En ole saanut minkäänlaista perehdytystä tämän maalämmön logiikkaan ja nyt pikkuhiljaa, pala palalta ehkä alan päästä siitä perille. Termostaatit ovat vaan olleet 20 asteessa (ajatellut, että tämä olisi haluttu huoneenlämpötila ja loput takalla) ja näin ollen siis ko. piirit kylmiä... Ja sitten olen vaan lisännyt lämpökäyrään lukemia...

Nyt sitten pitäisi malttaa olla lämmittämättä takkaa? Vaikka kiusaus on kova näillä keleillä...
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: aksutre - 03.01.24 - klo:14:24
"Joka tapauksessa mielestäni lämpökäyrää kannattaa nostaa johonkin 45 nurkille jos lämpö ei riitä." -> nostanko vain -20 asteen kohdalta vai lineaarisesti myös alemmissa lämpötiloissa?

Käyrää voi nostaa useammastakin pisteestä jos haluaa tai usein on mahdollista tehdä myös suuntaisiirto jolloin koko käyrä nousee tai laskee.

" tulo/menoveden erotus on lämmityspiirissä jotain muuta kuin 4-6 astetta." -> erotus molempiin suuntiin, vai voiko se edes olla molempiin suuntiin. En tiedä, mistä saisin tietää tuloveden lämpötilan.

yleensä nuo lämpötilat löytyvät pumpun valikoista. Esim. omasta kuvasta meno 39.7 paluu 34.6.

" Sen jälkeen voi halvalla laserlämpömitarilla säätää piirikohtaisesti lattioita." -> jakotukkien huonekohtaisia virtauksia säätämällä?

Juuri noita huonekohtaisia virtauksia säätämällä. Tila jossa paljon ikkunoita on kylmempi kuin tila jossa ei ikkunoita juuri ole. Eli lämmöntrave on erilainen ko. tiloissa. Kylmempi tila vaatii korkeamman pintalämmön.

Tosiaan tee muutoksia yksi kerrallaan ja odota päivä pari. Takalla lämmittäminen sotkee järjestelmää jos termostaatit eivät ole auki. Termostaatit auki saattaa esiintyä takan läheisyydessä ylilämpöä jolle ei voi mitään jos meinaa takkaa lämmittää. Näillä keleillä tuo ylilämpö ei haitaksi ole  :)
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: seppaant - 03.01.24 - klo:16:10
Vielä yksi "neuvo":
Pidä kirjaa kaikista muutoksista ja niiden vaikutuksista.
Sillä kohta ei muista mitä tulikaan tehtyä
Ja näiden kirjauksien mukaan voi ottaa pakkia, jos tarve vaatii

ATS
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: Vompatti - 03.01.24 - klo:17:39
Lämpökäyrän lukemia olen nostanut "ihan hatusta", kun on ollut kylmä pakkaskeleillä :D. Plussapuoli on mennyt tehdasasetuksilla. En ole saanut minkäänlaista perehdytystä tämän maalämmön logiikkaan ja nyt pikkuhiljaa, pala palalta ehkä alan päästä siitä perille. Termostaatit ovat vaan olleet 20 asteessa (ajatellut, että tämä olisi haluttu huoneenlämpötila ja loput takalla) ja näin ollen siis ko. piirit kylmiä... Ja sitten olen vaan lisännyt lämpökäyrään lukemia...

Nyt sitten pitäisi malttaa olla lämmittämättä takkaa? Vaikka kiusaus on kova näillä keleillä...

Mainitsin jo asiasta että tee rajoitus sinne LJ piirien asetuksiin. Lämpökäyrää yläpäästä jyrkästi muuttamalla menovesi kimpoaa tuonne 50 asteen nurkille kun pakkasta on yli 30 astetta.  Esim. Märkätilan vesieristeet ei välttämättä tuota kestä.
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: seppaant - 04.01.24 - klo:19:07
Lainaus
Nyt on termarit aukaistu täysille (paitsi yläkerrasta, kun siellä on jo 22 - 23 C  vaikka termostaatit 20 asteella
Nyt kun termarit ovat ollee reilun päivän auki, niin onko näkynyt vaikutusta?
Sitten kun lämpötilat ovat tasaantuneet niin katso valikosta "3.5.4. Mittaukset"
- Ulkolämpötila
- Menoveden lämpötila
- Sisälämpötila, jos on kytketty, ellei niin jostain muusta mittarista.

ATS
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 04.01.24 - klo:21:53
Kyllä on vaikutusta. Sisälämpötila on noin parissa kympissä (toki ei ihan kaikissa tiloissa). Olen kyllä polttanut takkaa myös.. Mutta selkeä ero aiempaan.

Ulkona - 31 ja menovesi 42.

Mihinkään säätöihin en ole tehnyt muutoksia ainoastaan nuo termarit.

Huominen pörssisähköpäivä mietityttää. Onko mitään järkevää tehtävissä...
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: seppaant - 04.01.24 - klo:22:11
Polta takkaa ja säästä sähköä, odotetaan kun sähkön hinta rauhoittuu

ATS
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 04.01.24 - klo:22:12
Tarkoitin siis maalämmön osalta.... Onko mitään järkevää tehtävissä
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: aksutre - 05.01.24 - klo:09:04
Aina voi kikkailla, laske pyyntilämpöä vaikka 2 asteella nyt aamusta, polta takkaa ja nosta klo 22.00 lämpö  takaisin normaalin pyynnin mukaiseksi.

Nyt pumppu tarvitsee varmaankin vastuksia jos pyyntiä kovasti nostaa, mutta kun pakkasta on vähemmän voi pyynnin laskea päiväksi ja nostaa yöksi kun sähkö on halvempaa.
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: euroshopperi - 05.01.24 - klo:10:26
Tuolla on kipsilevyillä lattialämmitys. Onkohan se tehty lämmönluovutus pelleillä, vai pelkästään roiloilla upotettu ja laastia päälle. Ainakin tuo vaatii vähän korkeampaa lämpöä ehkä sinne lattiaan. Eli lämpökäyrää ylemmäs menovedelle kuin normaali lattialämmityksellä on yleensä tarvetta. Pesutilat saattaa olla upotettuna valuun ja vaatii pientä alennusta muihin tiloihin nähden. Jos varaaja on pieni, niin lattioista ei taida olla puskuriksi kipsilevyillä oikeestaan yhtään ja käynnit tulee lyhyiksi helposti. 230 L on mielestäni melko pieni varaajaksi kuitenkin.
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: seppaant - 05.01.24 - klo:14:22
Lainaus
Kyllä on vaikutusta. Sisälämpötila on noin parissa kympissä (toki ei ihan kaikissa tiloissa). Olen kyllä polttanut takkaa myös.. Mutta selkeä ero aiempaan.
Ulkona - 31 ja menovesi 42.
Jos näillä lämpötiloilla on sopiva sisälämpötila, niin ohessa on niiden mukaan sovitettu käyrä.
Tosin käyrän ulkolämpötila loppu jo -20C:een.
Oletetaan että L-Ässä arpoo kylmemmät arvot suoraviivaisesti edellisten mukaan.

 T_ulko Käyrä
 20     21
 13     24
 7      26
 0      29
 -7      32
 -13     35
 -20     37

-27     40
 -31     42


Katso vielä tänään ulko-, sisä- ja menoveden lämpötilat, jos ne poikkeaa oleellisesti edellisistä, niin lasken uuden käyrän

ATS
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 05.01.24 - klo:15:49
Kiitos! Tilanne näyttää eilisen kaltaiselta!
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: seppaant - 05.01.24 - klo:16:24
Lainaus
Ulkona - 31
Missähänpäin Suomenmaata asustelet?

ATS
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 05.01.24 - klo:17:06
Keski-Suomessa
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: seppaant - 06.01.24 - klo:09:56
Huomiseen asti on vielä kylmää mutta sitten alkaa helpottamaan. Parissa päivässä lämpötilan pitäisi nousta n. 30C
Miltä nyt näyttää lämpötilat, sisä, ulko ja meno?
Katsothan ulkolämpötilan lämpöpumpun valikosta (3.5.4), koska sitähän se lämpöpumppukin "tottelee"

ATS
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 06.01.24 - klo:11:46
Sisällä 20, ulkona koneen mukaan - 24,7, menovesi 41,2
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: seppaant - 06.01.24 - klo:17:35
Tänään lauantaina illalla ja huomenna sunnuntaina aamulla kannattaisi katsoa lämpötilat, koska taitaa olla tämän pakkasjakson viimeiset kylmät hetket.

ATS
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 07.01.24 - klo:08:06
Ilta: - 27,6, menovesi 40,9 sisällä himppu alle 20
Aamu - 28,2, menovesi 41,6, sisällä n 20.
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: seppaant - 07.01.24 - klo:13:14
Lainaus
Ilta: - 27,6, menovesi 40,9 sisällä himppu alle 20
Aamu - 28,2, menovesi 41,6, sisällä n 20.
Jos sisälämpötila on nyt hyvä, niin näyttäisi että käyrä on nyt kohdallaan tällä lähes -30C pakkasella.
Ilman nopea lämpeneminen on jo alkanut Keskisuomessa.
Näin nopeassa ilman lämpenemisessä ei saada edustavia verrokkipisteitä käyrään.
Sääennusteen mukaan lämpeneminen pysähtyy huomiseksi (maanantai) n. -10 - -5C välille. Tästä saa varmaankin taas uuden verrokkipisteen käyrään.

ATS
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: seppaant - 09.01.24 - klo:09:56
Nyt on ulkolämpötila noussut keski-Suomessa nollan paikkeille.
Mitähän talon lämpötilat nyt näyttää?

ATS
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 09.01.24 - klo:19:41
Sisällä 21, ulkona 0,8, menovesi 31,5
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: seppaant - 09.01.24 - klo:22:11
Ota huomenna lämpötilat kun vielä on lämmintä ja sitten to pe kun taas on kylmää

ATS
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: seppaant - 10.01.24 - klo:09:27
Jos näillä lämpötiloilla on sopiva sisälämpötila, niin ohessa on niiden mukaan sovitettu käyrä.
Tosin käyrän ulkolämpötila loppu jo -20C:een.
Oletetaan että L-Ässä arpoo kylmemmät arvot suoraviivaisesti edellisten mukaan.
 T_ulko Käyrä
 20     21
 13     24
 7      26
 0      29
 -7      32
 -13     35
 -20     37

-27     40
 -31     42

Katso vielä tänään ulko-, sisä- ja menoveden lämpötilat, jos ne poikkeaa oleellisesti edellisistä, niin lasken uuden käyrän
ATS

Kumpi käyrä on nyt käytössä?
- Tämä minun 5.1.2024 ehdottama
- Vai sinun alkuperäinen

ATS
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 10.01.24 - klo:10:10
Mulla on vielä alkuperäinen ilmoittamani käyrä
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: seppaant - 10.01.24 - klo:11:03
Lainaus
Mulla on vielä alkuperäinen ilmoittamani käyrä
Tätä minä arvelinkin, koska eilinen piste osui juuri sille alkuperäiselle käyrälle.
Älä muuta sitä nyt vaan katsotaan pari uutta pistettä
- Tänään saa vielä pari nolla kelin pistettä
- Torstaina - lauantai saa -15 - -20C pakkasen pisteet
Kun nämä on saatu niistä saa laskettua jo hyvin uuden käyrän.

ATS
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 10.01.24 - klo:16:42
Ulkona 1,8, menovesi 31,2, sisällä n 20
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: seppaant - 11.01.24 - klo:12:45
Miltä on tuntunut viimeaikojen sisälämpötila?
Mitä on ollut yläkerran lämpötilat?
Mikä on yläkerran termostaattien asetusarvot?

Nyt kun ilmat kylmenee niin otahan taas lämpötiloja.

ATS
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 11.01.24 - klo:14:50
Nyt lämpötilat ovat tuntuneet miellyttäviltä. Ennakoin illalla pakkasia ja lämmitin uunia, jonka johdosta yläkerta on muutaman asteen lämpimämpi. Yläkerran termarit pidän tästä syystä 20asteessa. Alakerrassa ne on "täysillä" kun mitään poikkeavaa ei ole (uunin yli lämmitystä, aurinkoa tms).

Tänään on pakkanen kiristynyt koko ajan. Otan lämpötiloja kun vähän asettuu johonkin haarukkaan. Ilta-, aamupv oli kovin tuulista ja se vaikuttaa ainakin hirsitaloon. Mutta ei siis nyt ole tuntunut viileältä.
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 12.01.24 - klo:16:41
Ulkona - 13,4. Menovesi 36,8, sisällä 20
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: seppaant - 12.01.24 - klo:20:24
Huomenna ja sunnuntaina näyttäisi lämpötila olevan -10C paikkeilla.
Siitä saisi pari hyvää pistettä

ATS
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 13.01.24 - klo:11:00
Ulkona-10,6, menovesi 35,7, sisällä 20
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: seppaant - 13.01.24 - klo:18:12
Tähän asti mitatut lämpötilat osuvat varsin tarkkaan alkuperäiselle käyrälle ja kun samalla huonelämpötila on sopiva
- Voitaneen todeta että kannattaa jatkaa nykyisellä käyrällä ja alakerran termostaatit täysin auki.

Näyttää siltä että takan lämmitys ei juurikaan vaikuta alakertaan vaan pääasiassa yläkertaan.
Jos yläkerrassa tulee liian lämmintä, niin sitä voi laskea säätämällä termostaatteja vähä kerrallaan kiini päin ja hakea sellainen asento millä yläkerran lämpötila on sopiva.


Lainaus
Tavoite lämpötila tasaisesti n. 20 astetta maalämmöllä, takka-leivinuunilla sitten muutaman asteen mukavuuslämpöä tähän päälle. Säätökäyrä seuraava (huomioiden tämä hirsitalon lämmön tarve): 20 C: 21; 13 C: 25; 7 C: 28; 0 C : 32, -7 C : 35; .13 C : 27, -20 C: 30
Varaajan yläosa asetus: 50-55, varaajan alaosan asetus: 44-48. Tänään tsekkasin, niin alaosan lämpötila oli 57,4 ja luki: säätökäyrän tarve. Yläosa oli 55,5.
Lämmin käyttövesi on aina riittänyt, eikä sähkövastukset ole koskaan maalämmössä lähteneet koskaan päälle. Tällä kelillä (-25-35 C) pumppu käy vähän väliä, kohtuu lyhyitä aikoja.
Tarkoitus olisi saavuttaa tuo tasainen miellyttävä lämpö, mahdollisimman energiatehokkaasti ja pitkää ikää pumpulle toivoen. Mitä lähtisin ensisijaisesti säätämään ja missä marssijärjestyksessä:
Energiatehokkuutta ajatellen alavaraajan lämpötila-asetus on tarpeettoman korkea.
Lämpöpumpun hyötysuhde on sitä parempi mitä kylmempää vettä se tekee. Nyt se tekee aina vähintää 44C vettä
- Pudota alavaraaajan asetus 30 - 36 C:een
Automatiikka nostaa tarvittaessa alavaraajan lämpötilaa asetetusta ylöspäin siten että aina saadaan käyrän pyytämää vettä lämmönjakoon.

Alavaraajan lämpötilan pudottaminen saattaa vaikuttaa käyttöveden riittävyyteen varsinkin lämmityskauden ulkopuolella (kesällä). Jos näin käy, niin silloin pitää nostaa alavaraajan lämpötilaa.

Varaajan Dt:n nostaminen 4C -> 6C pidentää käyntiaikaa n. 50%

ATS
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 13.01.24 - klo:19:04
KIITOS!
Säätökäyrä nyt ennallaan ja alavaraajan lukuina nyt 30-36.
Seuraillaan siis lämpimän veden riittävyyttä? Jos ei riitä, mikä olisi seuraavat arvot kokeiltavaksi alavaraajalle?

Yläkerran toimilaitteet eivät käytännössä koskaan nouse ylös, kun termarit 20:llä.
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: seppaant - 13.01.24 - klo:19:42
Seuraa varmuuden vuoksi menoveden lämpötilaa ettei alavaraajan asetusarvon lasku vaikuttanut siihen, etenkin huomenna illalla kun sää alkaa kylmetä.
Ota tänään illemmalla vielä lämpötilat

ATS
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: seppaant - 14.01.24 - klo:21:18
Mitenkä on toiminut?

ATS
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 15.01.24 - klo:17:25
Näyttäisi menovesi olevan säätökäyrän mukainen, rajojen muuttamisesta huolimatta. Sisällä n20 eli kaikki hyvin?

Takka-leivunuunin lämmitys lämmittää toki myös alakerran tupaa, mutta olen ottanut nuo sisälämpötilat alakerran tiloista, joihin ko.lämpö ei varsinaisesti niin suoraan tule.
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: Asentaja22 - 15.01.24 - klo:19:51
Minulla pysyy kuvan lämpökäyrällä 2015 hirsitalo noin 21c, putket valussa. Mietin onkohan tulistin tukossa aloittajalla kun ylävaraaja on alavaraajaa viileänpi ja pyöriikö kompura alavaraajan tehdas asetuksilla 58-60c?
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 15.01.24 - klo:19:58
Minulla pysyy kuvan lämpökäyrällä 2015 hirsitalo noin 21c, putket valussa. Mietin onkohan tulistin tukossa aloittajalla kun ylävaraaja on alavaraajaa viileänpi ja pyöriikö kompura alavaraajan tehdas asetuksilla 58-60c?

Mitenkähän nämä voisi tarkistaa?

Mulla ei siis lattiavalua, vaan kipsilevyt
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: Asentaja22 - 15.01.24 - klo:20:02
Muutama kk sitten kun talon ostin niin omassa l-ässässä oli samat lukemat kuin sinun pumpussa, kompura käynnistyi kun alavaraaja laski 58c ja sammui 60c(huoltovalikon tehdasasetus), kun tulistin toimii oikein niin alavaraaja kun saavuttaa noin 50c lämpötilan silloin ylävaraajassa pitäisi olla noin 53-58c. Noissa vsi tuntuu kaikissa olevan tulistimet tukossa jos ei ole huollettu. Kannattaa tutkia sillä vaikuttaa jonkin verran sähkön kulutukseen. Kallista tehdä tuota 60c vettä ilman tulistinta.
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 15.01.24 - klo:20:05
Mutta edelleen....rautalankaversio, miten sen tutkin (tulistimen)?  :D vai pitääkö kutsua huolto?
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 15.01.24 - klo:20:06
Minulla ei ole tunnuksia huoltovalikkoon
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: Asentaja22 - 15.01.24 - klo:20:08
1234 toimi minulla, etukannen kun nostaa pois niin ylhäällä etummaisena oleva 40cm pitkä teräspunosletku pitäisi olla suht kuuma käynnin jälkeen.
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 15.01.24 - klo:20:13
1234 toimii!
Kannattaako noita mainitsemiasi tehdasasetuslukuja muuttaa?
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: Asentaja22 - 15.01.24 - klo:20:16
Ei ehkä kannata sitä tulistin kennon/ putkien huuhtelua itse tekemään jos ei varmasti tiedä mitä tekee :)
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: Asentaja22 - 15.01.24 - klo:20:17
Minulla on nyt alavaraajan arvot 40-48, sillä sain hyvät käynti ja lepojaksot ja ylävaraajan pitäisi tuolla nousta 55c kieppeille jos tulistin toimii.
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 15.01.24 - klo:20:18
Joo, en tiedä mitä teen enkä koske.
Tulistin venttiilin ohjaus: säätöarvo 30% huuhteluväli 1 pv PWM ohjaus
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 15.01.24 - klo:20:25
Mittauksissa varaajan alaosa 58, yläosa 54,8. Menovesi 40.4, ulkona -24.2, sisällä n 20.

Eli siis rautalanka kysymys....muutanko alavaraajaan arvot 40-48 tehdasasetusten sijaan? (Kohta huoltovalikossa varaajan maksimirajat/alavaraaja max alaraja max yläraja)?
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: Asentaja22 - 15.01.24 - klo:20:30
Juu kokeile niitä arvoja, jos ylävaraaja jää noilla pyörimään 40c pintaan niin silloin on tulistinremppa eessä.
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 15.01.24 - klo:20:33
Kuinka pian sen huomaa? Ilmeisen pian?
Eli tuon muutoksen jälkeen seuraan ylävaraajan mittauslämpötiloja, joiden pitäisi olla tossa 55 kieppeillä?
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: Asentaja22 - 15.01.24 - klo:20:35
Muutamassa tunnissa selviää. Huom jos ylävaraaja ei lämpiä niinkuin pitäisi niin lämmintä käyttövettä on huomattavasti vähemmän käytettävissä.
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 15.01.24 - klo:20:38
Mutta ekana huomaa noista mittaustuloksista ylävaraajan osalta?
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: Asentaja22 - 15.01.24 - klo:20:41
Juu jos ylävaraajan lämpö jää laahaamaan muutaman asteen alavaraajaa viileämmäksi.
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 16.01.24 - klo:05:57
No niin...varaan yläosa 47, alaosa 41.1, menovesi 37,9, ulkona -23,9. Asetusarvot yläosa 50-55, alaosa 40-46, menovesi 40.

Eli tulistin ongelma?
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: Asentaja22 - 16.01.24 - klo:06:57
Ei tulistele, tuohon löytyy ohjeita yms täältä paljon niillä sain itsekin kuntoon.
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 16.01.24 - klo:07:07
Laitoin nyt takaisin nuo tehdasasetukset siihen asti, kun saan tähän tulistin asiaan tolkkua. Pitääpä alkaa tutkimaan seikkaperäisiä ohjeita. Video olisi paras, mutta ei taida sellaista löytyä?
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: Asentaja22 - 16.01.24 - klo:10:01
Kannattaa laitteen tunteva osaava asentaja etsiä ja samalla säätää muutenkin kohdalleen keruupiirin nopeus, paineensäädin yms.. sähkön kulutus tippui noin 10% kun sain nuo hierottua kohdalleen.
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 16.01.24 - klo:12:11
Minä jo laitoin viestiä asentajalle....kovin kiireinen tuntuu olevan, mutta on hänen kanssaan muutakin projektia kesken.
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: seppaant - 16.01.24 - klo:20:12
Lainaus
No niin...varaan yläosa 47, alaosa 41.1, menovesi 37,9, ulkona -23,9. Asetusarvot yläosa 50-55, alaosa 40-46, menovesi 40.
Eli tulistin ongelma?
Ala- ja yläosan lämpötilojen suhde on tässä oikein päin.
Toisaalta yläosan lämpötila on selvästi asetusarvojen alapuolella.
Tulistinongelmalta näyttää.

Ylläolevat arvot on varmaankin otettu käyntijakson alkupuolella.
Jos maltat ottaa pariin kertaan samat lämpötilat käyntijakson loppupuolella, niin siitä varmistuisi tulistimen toiminta

ATS
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 17.01.24 - klo:21:38
Eli mittaukset tehdasasetuksilla vai ehdotetuilla muutoksilla, joilta edelliset mittaustulokset olivat? Nyt minulla on ollut ne tehdasasetukset, kun kelikin taas viileni....
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: seppaant - 18.01.24 - klo:00:28
nykyisillä asetuksilla
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 18.01.24 - klo:07:53
Alku:
Ulkona -12,5
Menovesi 37
Yläosa 55
Alaosa 39,9

Loppu:
Ulkona -12,2
Menovesi 36,5
Yläosa 55,2
Alaosa 59,4
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: seppaant - 18.01.24 - klo:19:44
Näiden mittausten välisenä aikana lämpeni alaosa 19,5C ja yäosa vain 0,2C.
Tämän perusteella voi päätellä, että tulistus eli yläosan lämmitys ei toimi lainkaan.
Harvemmin on paikat täysin tukossa. Yleensä lämmitys toimii anakin vähäisen.
Täydellisen toimimattomuuden syynä voi myös olla se että tulistuspumppu on rikki.

Yritä tutkia, että käykö oheiseen kuvaan merkitty tulistuspumppu
- Koneen käydessä tunnustele käsin pumpun moottori- ja pumppuosaa, onko kuuma, lämmin vai kylmä. (Vertaa latauspumppuun)
- Tunnustele, että tuntuuko moottoriosassa pientä tärinää. (Vertaa latauspumppuun)

ATS
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 18.01.24 - klo:20:48
Kun vielä tietäisi, miten etukansi avataan  :D
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: Tipi - 18.01.24 - klo:22:22
Kun vielä tietäisi, miten etukansi avataan  :D

Ylempi pieni luukku avataan. Sen jälkeen etuseinä lähtee irti ylöspäin nostamalla. Kun asennat etulevyn takaisin, sen pohjassa on ohjurit jotka uppoavat rungossa oleviin hahloihin.
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: seppaant - 20.01.24 - klo:15:33
Lainaus
Kun vielä tietäisi, miten etukansi avataan  :D
Oletko jo saanut etukannen auki?

ATS
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 20.01.24 - klo:17:29
En ole vielä ryhtynyt operaatioon. Pohdin, saanko varmasti sen itse pois/paikoilleen vai pitääkö saada joku varmistamaan tilannetta avuksi. Kuinkahan paljon sitä pitää nostaa, että.se lähtee ja juuri se takaisin kohdistaminen, jos ei itse samalla näe, mihin se tulisi asettaa.
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: Tipi - 20.01.24 - klo:17:53
Se etuseinä lähtee melko kevyesti irti, eikä paina kovinkaan montaa kiloa. Nojalle vaan seinää vasten, ettei tule kolhuja.

Kun etuseinän nostaa vastaavanlaisesti takaisin, alaosaa liikuttelemalla se uppoaa koloihinsa. Mikäli ovi ei ole kunnolla koloissaan, ylempi luukku ei mahdu sulkeutumaan.
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 20.01.24 - klo:18:42
No niin, nyt kun saisi sen vielä takaisin paikoilleen...
Mutta siis tulistin pumpun moottori (musta muovinen?) hieman "tärisi" verrattuna toiseen. Muoviosissa ei merkittävää lämpötilaeroa. Metalliosuudet..tulistimen huomattavasti lämpimämpi, jopa "kuuma" (ei polttava) verrattuna toiseen.
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 20.01.24 - klo:18:46
Ja kansi paikoillaan !  :D
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: seppaant - 20.01.24 - klo:19:29
Lainaus
Mutta siis tulistin pumpun moottori (musta muovinen?) hieman "tärisi" verrattuna toiseen. Muoviosissa ei merkittävää lämpötilaeroa. Metalliosuudet..tulistimen huomattavasti lämpimämpi, jopa "kuuma" (ei polttava) verrattuna toiseen.
Tästä voi päätellä että pumppu toimii.

Lainaus
Minä jo laitoin viestiä asentajalle....kovin kiireinen tuntuu olevan, mutta on hänen kanssaan muutakin projektia kesken.
Ei muuta kuin asentajaa odottelemaan

ATS
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: seppaant - 25.01.24 - klo:17:34
Onko mitään uutta?

Huomasitko katsoa kun oli lämpimät ilmat, että mitä oli menovesi, sisä- ja ulkolämpötilat

ATS
Otsikko: Vs: Blondi tarvitsee apua
Kirjoitti: pihlainka - 26.01.24 - klo:08:43
Eipä kuulu mitään uutta.
Koneeseen en kurkannut, mutta sisälämpötilat olivat yli 20 astetta eli 21-22 välillä.