Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Veikkaan - 20.12.23 - klo:17:35
-
Moi
Uusi jäsen täällä kyselee mitoitusta :)
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Riihimäki
- Rakentamisvuosi? 2005 ja rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Varaava sähkölämmitys, 2000 l varaaja ja puukattila. Kokonaissähkön kulutus ollut n. 18000 - 20000 kwh ja puuta poltettu kattilassa talviaika (marraskuu - maaliskuu) melkein joka päivä. Vaikea sanoa puunkulutusta, ehkä noin 10 kuutiota.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? 1 krs lattialämmitys, laatta. 2 krs lattialämmitys, laminaatti 70 %, laatta 30 %. 3 krs patterilämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen ilmanvaihtokone lämmöntalteenotolla, etulämmitys vesikiertoinen.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
10 m x 10 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
175 mm mineraalivilla. kokonaispaksuus 321 mm
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
1 krs. 86,5 m2. huonekorkeus 2550 mm
2 krs 86,5 m2. Huonekorkeus 2500 mm, olohuoneessa osa kattoa auki ylös.
3 krs 38 m2. Huonekorkeus 3100 mm, laskee toiseen reunaan jossa korkeus 1750 mm (pulpettikatto).
Kokonaistilavuus 640 m3
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
maanvarainen, eps, 100 mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Puhallusvilla noin 400 mm. Osassa kattoa yläkerrassa levyvillaa muistaakseni 250 mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3 lasiset, normaalimäärä
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
1 krs noin 20 c, 2 krs ja 3 krs 21 c
Kiitos etukäteen :)
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11895.0;attach=19898).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [XX] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Veikkaan” RIIHIMÄKI (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 50 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- 1. krs 2005: Kivi-Lattialämmitys, 20°C, 86 m2, 219 m3 20,3 W/m2 1,75 kW 5 592 kWh
- 2. krs 2005: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 87 m2, 242 m3 34,4 W/m2 2,98 kW 7 711 kWh
- 3. krs 2005: -Patterilämmitys, 21°C, 38 m2, 92 m3 42,1 W/m2 1,60 kW 4 068 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 30 W/m2 6,32 kW 17 370 kWh
• Kiinteistö yhteensä 211 m2 554 m3 3,8 COP 6,0 kW 17 370 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,7 kW -2 068 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,3 kW 15 302 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 19 702 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,0 kW 19 701 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 1 kWh
Yhteensä 211 m2 94 kWh/m2 3,6 SCOP 7,0 kW 19 702 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, (Optimiteho) 7,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 3,6 COP) 5,1 kW 14 291 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 410 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 1 kWh) 5 411 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 855 kWh
• Tarvitaan vähintään 164 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 164 m
- Kaivon aktiivisyvyys 158 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 164 m. Putkea kaivossa yhteensä 328 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 355 ltr - 15 min 15 s 32 kPa = 0,32 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 341m = 1x350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 323 ltr - 13min 27s 47 kPa = 0,47 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos laskelmasta. Mietinkin että riittääkö 8kw kone vai pitääkö ottaa 12kw mutta näköjään piisaa. Bosch compress 7800i 2-8 tulossa ja kaivon meinasin porauttaa 200 m.
-
Käykö toi 8 kw kone kokoajan talvella vai ehtiikö se joskus huilata? Onko tosta uudesta bosch 7800i 2-8 kokemusta vai kannattaako suosiolla ottaa isompi 3-12 kone?
-
Kyllä se 3-12kW konekin käy koko ajan talvella.
-
Kiitos laskelmasta. Mietinkin että riittääkö 8kw kone vai pitääkö ottaa 12kw mutta näköjään piisaa. Bosch compress 7800i 2-8 tulossa ja kaivon meinasin porauttaa 200 m.
Onko tarkistettu että keruupumppu jaksaa tuon 200m kaivon?
12kW koneen syysteho on min 4kW kun on lämmin litku, 8 koneen vastaavasti 2.7kW luokkaa, eli 12kW kone käy enemmän on/off käyntiä.
Lähteekö 2000L varaaja kiertoon vai jääkö hommiin?
-
Kysyin samaa ja asentaja sanoi sen riittävän noin 250 m sisältäen vaakavedon. Itselle tulossa vaakaputkea noin 10 m matka.
Kaikki vanha lähtee pois ja pumpulle tulee kaveriksi 100 l puskurivaraaja.
-
Onko tarkistettu että keruupumppu jaksaa tuon 200m kaivon?
Muutin laskentaohjelmaan 200 metrin kaivon 10 metrin liitäntäetäisyydellä.
Silloin 7 kW lämmitysteholla ja 0,40 l/s virtauksella, dT = 3,0 K, painehäviö näyttäisi tältä.:
• Tarvitaan vähintään 200 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 200 m
- Kaivon aktiivisyvyys 194 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 200 m. Putkea kaivossa yhteensä 400 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 425 ltr - 18 min 10 s 38 kPa = 0,38 bar
-
Kaikki vanha lähtee pois ja pumpulle tulee kaveriksi 100 l puskurivaraaja.
[/quote]
Mihin perustuu puskurivaraajatarve pääosin lattialämmityskohteessa?
-
Eli ilmeisesti keruupumpun teho riittää?? Voiko joku fiksumpi vielä tsekata teknisistä tiedoista :)
-
Eli ilmeisesti keruupumpun teho riittää?? Voiko joku fiksumpi vielä tsekata teknisistä tiedoista :)
En ole fiksumpi mutta yritän.
Tuolta löytyy pumppukäyrät: https://www.bosch-homecomfort.fi/globalassets/fi-dokumentit/ladattavat-dokumentit/oppaat-ja-esitteet/maalampo/7800i-lwm-asennusohje.pdf
Niiden perusteella jos laskee niin mielestäni saan >50kPa kaikille pumpuille tuolla 1440 l/h virtauksella ja tuohan ylittää tomppelin 38 Kpa reilusti. Eli käsittääkseni on ok.
-
Asennusohjeessa lukee max. ulkoinen jäännösnostokorkeus 56 kPa (lattialämmitys) ja 61 kPa (patterilämmitys), eli myös ohjeen mukaan on ok.