Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Tykkipekkajr - 16.12.23 - klo:15:01
-
- Sijaitsee Suomussalmella korkean vaaran päällä. Hiekkaa n. 0,5m-1,5m jonka jälkeen tulee vastaan kallio. Tämän vaaran päällä tuntuu olevan todella lauha mikroilmasto. Reilu 1km päässä naapurissa on usein 5-10 astetta kovempi pakkanen kuin tässä.
- Rakennettu 1985-1986, ei ole rinteessä.
- Puukattilassa on poltettu ARVIOLTA 15 pinokuutiota kuivaa koivua vuodessa. Kattilan hyötysuhde arviolta noin 60-65 %.
- Patterilämmitys
- Huippuimuri
- Ulkomitat 16,6m x 8,9m. Lisäksi kuisti 2,1m x 3,6m. Kuistia pidetään talvella noin 6 asteisena.
- Ulkoseinien paksuus rakennuspiirustuksen mukaan 29 cm. Eristeen paksuudesta ei varmaa tietoa, arvio 20 cm. Selvinneekö kuvista?
- Yksikerroksinen
- Huoneistoala 101,5 m2, saunaosasto 13 m2, yht. 114,5 m2. Lisäksi kattilahuone 7 m2, halkovaja 8 m2 ja kuisti 6m2. Kuistilla radiaattorit, joilla kuistin lämpötila pidetty n. +6 asteisena. Halkovarasto ja kattilahuoneessa ei ole radiaattoreita tai muuta lämmitystä. Kattilahuone ollut vaihtelevasti 20-30 asteinen ja halkovarasto 10-20 asteinen.
- 2,5 m paitsi saunaosasto 2,3m.
- Maanvarainen alapohja, eristeen laadusta tai paksuudesta ei tietoa.
- Yläpohjaan puhallettu kauttaaltaan alkuperäisen villan päälle 25 cm puhallusvillaa. Alkuperäisen eristeen laadusta tai paksuudesta ei tietoa.
- 3-lasiset ikkunat, paitsi kuistilla 2-lasiset. Ikkuna-ala 12,2 m2 =12%. (noin puolet ikkunoista etelään)
Tilavuudet:
-Huoneisto-ala: 345 m3
-Saunaosasto: 45 m3
-Kattilahuone: 30 m3
-Halkovarasto: 30 m3
-Kuisti: 25 m3
-
Toinen liite jäi pois, lisään sen tähän.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11885.0;attach=19869).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Tykkipekkajr” SUOMUSSALMI (Kainuu)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -35 °C
- Asunto+sauna 1985: -Patterilämmitys, 21°C, 115 m2, 286 m3 53,3 W/m2 6,10 kW 16 679 kWh
- Aputilat 1985: -Patterilämmitys, 15°C, 15 m2, 36 m3 60 W/m2 0,90 kW 1 747 kWh
- Kuisti 1985: -Patterilämmitys, 8°C, 8 m2, 17 m3 102 W/m2 0,77 kW 821 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 57 W/m2 7,77 kW 19 247 kWh
• Kiinteistö yhteensä 137 m2 339 m3 3,5 COP 7,5 kW 19 247 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,7 kW -1 800 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 6,8 kW 17 447 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,186 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,05 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 21 847 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,5 kW 21 847 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 137 m2 159 kWh/m2 3,4 SCOP 8,5 kW 21 847 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -34 °C
- Maasta kerätään ( 3,4 COP) 6,1 kW 15 493 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 354 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 355 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 218 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 218 m
- Kaivon aktiivisyvyys 212 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 218 m. Putkea kaivossa yhteensä 436 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 460 ltr - 17 min 8 s 54 kPa = 0,54 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 469m = 2x230 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 468 ltr - 16min 57s 17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos paljon!