Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Tykkipekkajr - 16.12.23 - klo:15:01

Otsikko: Mitoituspyyntö, 1985 OKT Suomussalmi.
Kirjoitti: Tykkipekkajr - 16.12.23 - klo:15:01
- Sijaitsee Suomussalmella korkean vaaran päällä. Hiekkaa n. 0,5m-1,5m jonka jälkeen tulee vastaan kallio. Tämän vaaran päällä tuntuu olevan todella lauha mikroilmasto. Reilu 1km päässä naapurissa on usein 5-10 astetta kovempi pakkanen kuin tässä.
- Rakennettu 1985-1986, ei ole rinteessä.
- Puukattilassa on poltettu ARVIOLTA 15 pinokuutiota kuivaa koivua vuodessa. Kattilan hyötysuhde arviolta noin 60-65 %.
- Patterilämmitys
- Huippuimuri
- Ulkomitat 16,6m x 8,9m. Lisäksi kuisti 2,1m x 3,6m. Kuistia pidetään talvella noin 6 asteisena.
- Ulkoseinien paksuus rakennuspiirustuksen mukaan 29 cm. Eristeen paksuudesta ei varmaa tietoa, arvio 20 cm. Selvinneekö kuvista?
- Yksikerroksinen
- Huoneistoala 101,5 m2, saunaosasto 13 m2, yht. 114,5 m2. Lisäksi kattilahuone 7 m2, halkovaja 8 m2 ja kuisti 6m2. Kuistilla radiaattorit, joilla kuistin lämpötila pidetty n. +6 asteisena. Halkovarasto ja kattilahuoneessa ei ole radiaattoreita tai muuta lämmitystä. Kattilahuone ollut vaihtelevasti 20-30 asteinen ja halkovarasto 10-20 asteinen.
- 2,5 m paitsi saunaosasto 2,3m.
- Maanvarainen alapohja, eristeen laadusta tai paksuudesta ei tietoa.
- Yläpohjaan puhallettu kauttaaltaan alkuperäisen villan päälle 25 cm puhallusvillaa. Alkuperäisen eristeen laadusta tai paksuudesta ei tietoa.
- 3-lasiset ikkunat, paitsi kuistilla 2-lasiset. Ikkuna-ala 12,2 m2 =12%. (noin puolet ikkunoista etelään)

Tilavuudet:
-Huoneisto-ala: 345 m3
-Saunaosasto: 45 m3
-Kattilahuone: 30 m3
-Halkovarasto: 30 m3
-Kuisti: 25 m3
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, 1985 OKT Suomussalmi.
Kirjoitti: Tykkipekkajr - 16.12.23 - klo:15:02
Toinen liite jäi pois, lisään sen tähän.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, 1985 OKT Suomussalmi.
Kirjoitti: tomppeli - 19.12.23 - klo:11:17
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11885.0;attach=19869).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Tykkipekkajr”   SUOMUSSALMI   (Kainuu)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C  -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -35 °C
- Asunto+sauna 1985: -Patterilämmitys, 21°C, 115 m2, 286 m3    53,3 W/m2   6,10 kW   16 679 kWh
- Aputilat 1985: -Patterilämmitys, 15°C, 15 m2, 36 m3       60 W/m2   0,90 kW   1 747 kWh
- Kuisti 1985: -Patterilämmitys, 8°C, 8 m2, 17 m3       102 W/m2   0,77 kW   821 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         57 W/m2   7,77 kW   19 247 kWh

• Kiinteistö yhteensä   137 m2   339 m3   3,5 COP   7,5 kW   19 247 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,7 kW   -1 800 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve         6,8 kW   17 447 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,186 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,05 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   21 847 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,5 kW   21 847 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   137 m2   159 kWh/m2   3,4 SCOP   8,5 kW   21 847 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -34 °C

- Maasta kerätään          ( 3,4 COP)   6,1 kW   15 493 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         6 354 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 355 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh

Tarvitaan vähintään 218 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta.   Poraussyvyys   218 m
- Kaivon aktiivisyvyys 212 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 218 m.   Putkea kaivossa yhteensä   436 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 460 ltr - 17 min 8 s   54 kPa = 0,54 bar
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 469m = 2x230 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 468 ltr - 16min 57s   17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, 1985 OKT Suomussalmi.
Kirjoitti: Tykkipekkajr - 19.12.23 - klo:13:52
Kiitos paljon!