Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: mkaikkonen - 15.12.23 - klo:22:10
-
Lömpöässä V10 vuodelta 2006 eli vanhempi malli. Äskettäin huollettu eli paikattu kylmäainevuoto ja laitettu uudet aineet tilalle.
Nyt noin 10min käynnillä kuumakaasun lämpötila nousee noin 65 asteeseen
Säädöt
Ylämin 44
Yläero 3
Alamin 30
Alaero 10
Käppyrät 32-28-22 ja opation modauksella -4 astetta lämpötilan pudotus.
Onkohan tuo kuumakaasun lämpötila ihan ok? Pömpeli lämpenee kyllä ihan joutuin, nyt kv1 pumppu kolmosella ja kv2 kakkosella ilman lämpötilan pudotusta (pesuhuone ja IV-kone siinä). Ylälämpö ei kovin korkealle tuilla alaminillä nouse, 46..48 mutta ohjautuu kyllä alaminillä suihkuja yms lämpöisen veden kulutuksia lukuunottamatta.
-
Meillä on aika erilaiset asetukset. Virittele TREND ja vertaa: http://sailor.arkku.net//trend.jpg.jpg
-
Trend ei ole suostunut mun adapterilla yhdistymään Oumaniin enkä ole toista adapteria tulit hankkineeksi (vielä).
Mitkä parametrit eroaa?
Itsellä ihmetyttää tuo kuumakaasu nyt, että onko se normaalilla alueella.
Linkki ei aukea ainakaan kännykällä, kokeilen läppärillä.
-
Lämpöässä V10 vuodelta 2006 eli vanhempi malli. Äskettäin huollettu eli paikattu kylmäainevuoto ja laitettu uudet aineet tilalle.
Nyt noin 10min käynnillä kuumakaasun lämpötila nousee noin 65 asteeseen
Tarkista että kuumakaasuanturi on putkessa kunnolla kiinni ja lämpöeristeet päällä ;)
-
Missä tuo kuumakaasuanturi on?
-
Missä tuo kuumakaasuanturi on?
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=4374.0;attach=1175;image
Kompressorilta varaajan yläosaan menevässä kuumakaasuputkessa.
Kojetunnus piirroksessa TE11
https://oilon.com/wp-content/uploads/2021/03/Lampoassa_V_8-15_2005_04.pdf
-
Kyllä se anturi hyvinkin tiukasti on paikallaan. Hankalassa paikassa.
-
Trend ei ole suostunut mun adapterilla yhdistymään Oumaniin enkä ole toista adapteria tulit hankkineeksi (vielä).
Mitkä parametrit eroaa?
Itsellä ihmetyttää tuo kuumakaasu nyt, että onko se normaalilla alueella.
Linkki ei aukea ainakaan kännykällä, kokeilen läppärillä.
Täällä asetukset_
yöalennus 4
ylämin 37
alamin 22 (tätähän ouman nostaa automaattisesti kelin kylmetessä)
käyrät 35 - 32 - 24
Yläero 3
alaero 10
Hyppäähän tuo kuumakaasu reilusti yli 80 asteeseen
(https://img.aijaa.com/t/00796/15205909.t.jpg) (https://aijaa.com/WWgoVU)
-
Täällä asetukset_
yöalennus 4
ylämin 37
alamin 22 (tätähän ouman nostaa automaattisesti kelin kylmetessä)
käyrät 35 - 32 - 24
Yläero 3
alaero 10
Hyppäähän tuo kuumakaasu reilusti yli 80 asteeseen
(https://img.aijaa.com/t/00796/15205909.t.jpg) (https://aijaa.com/WWgoVU)
Mulla ei kärsi ylä/alaminiä laskea alemmas, kun käyttövesi hiipuu sitten kovin viileäksi. Nytkin tuota pitäisi vissiin aika-ajoin nostaa ylemmäs ylämin-arvolla, että pöpöt kuolee.
Muutoin tuo ero on lähes sama, mulla nyt alamin 32/ylämin 45. Tuo kuumakaasu kyllä ennen huoltoa iloisesti kohosi sinne 120nasteeseen jopa. Mutta nyt ei millään yli 65. Lähinnä mietin että onko tuosta haittaa/huono hyötysuhde?
-
Tuo kuumakaasu kyllä ennen huoltoa iloisesti kohosi sinne 120nasteeseen jopa. Mutta nyt ei millään yli 65.
Paljonko varaajan yläosan/käyttöveden lämpötila on kun kuumakaasu TE11 anturin kohdalla jää 65 asteeseen?
Jos käyttöveden lämpö on yli 50 astetta ja sitä riittää normaalin tuntuisesti niin saattaa olla varaajan yläosassa alkaa lauhtuminen nyt aikaisemmin kuin ennen?
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=4374.0;attach=1175;image
-
Paljonko varaajan yläosan/käyttöveden lämpötila on kun kuumakaasu TE11 anturin kohdalla jää 65 asteeseen?
Jos käyttöveden lämpö on yli 50 astetta ja sitä riittää normaalin tuntuisesti niin saattaa olla varaajan yläosassa alkaa lauhtuminen nyt aikaisemmin kuin ennen?
https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=4374.0;attach=1175;image
En ole hanasta mitannut mutta oumanin mukaan vähän yli ylämin arvon. Nyt kun kelit lauhtui, laski jo 44 asteeseen.
Nostin ylälämmön hetkeksi 48, lämmitys kesti aika pitkään ja lopussa alalämpö 52 ja kuumakaasu 72.
-
Lömpöässä V10 vuodelta 2006 eli vanhempi malli. Äskettäin huollettu eli paikattu kylmäainevuoto ja laitettu uudet aineet tilalle.
Nyt noin 10min käynnillä kuumakaasun lämpötila nousee noin 65 asteeseen
Eikö tuon ikäisessä ole R22? Vieläkö sitä jostain saa. Vai sopiko siihen joukkoon jotain muuta?
-
R407C