Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: pjullwe - 15.12.23 - klo:14:48
-
Moro,
Olisiko mahdollista saada tarkistusmitoitus maalämmölle tämmöiseen OKT Ylöjärvellä:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Ylöjärvi
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2005, ei ole rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus?
Kohteessa on maalämpö maapiirillä ja kaikkiaan kokonaissähkön kulutus ollut vuositasolla 13000 kWh kahdella hengellä (ei tietoa takan käytön määristä tms). Lämpöpumpun käyttämästä sähköstä ei tietoa, mutta pumpun tietojen mukaan sähkövastusta on tarvittu avuksi jonkin verran.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys alakerrassa ja yläkerrassa patterit.
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen poisto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 45 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Lämpöeristeen materiaali: Alakerta lamellihirsi 190x254 (U-arvo 0,524 W/m2K). Hirsiseinä 2,5m lattiasta. Yläkerrassa seinärakenne paneeli, höyrynsulku, mineraalivilla 300mm (U-arvo 0,144 W/m2K)
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1,5-kerrosta, alakerta ja yläkerta.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: alakerta: 96 m2. yläkerta: 42 m2
Kerrosala 1. kerros 103m2 ja 2. kerros 44m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? alakerta: 5,5m n. kolmannes alakerrasta avointa tilaa ylös asti. Yläkerta: 2,4 m keskellä huoneita ja laskee molemmille lappeille lattiatasoon asti.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? 80 mm teräsbetonilaatta maanvarainen 100mm lämmöneriste ESP (reunoilla 150 mm paksuinen)
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? 300 mm mineraalivilla
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 2-lasiset, ikkunoiden yhteisala on normaalia suurempia
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? 21 C tavoite sisälämpötila
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Alapohja 0,17 W/m2K
Yläpohja 0,144 W/m2K
Ulkoseinä 0,524 W/m2k ja välipohjan yläpuolella 0,144 W/m2K
Ikkunat ? W/m2K
Kuutioista en löytänyt tietoa rakennuslupalapuista. Kiitos jo tässä vaiheessa ja pyrin täydentämään, jos jotain oleellista puuttuu!
-
Tervetuloa uudelleen foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11881.0;attach=19828).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [XX] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”pjullwe” 3 YLÖJÄRVI (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 42 °C - menovesi lämpötila max 47 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- 1. kerros 2005: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 96 m2, 333 m3 61 W/m2 5,86 kW 15 955 kWh
- 2. kerros 2005: -Patterilämmitys, 21°C, 42 m2, 55 m3 43,1 W/m2 1,81 kW 4 378 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 56 W/m2 7,66 kW 20 332 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 68,9% 5,28 kW 72,4% 14 727 kWh
Painovoimainen ilmanvaihto 26,0% 1,99 kW 22,9% 4 647 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
- maalämmöllä 26,0% 1,99 kW 22,9% 4 647 kWh
Vuotoilmat 5,1% 0,39 kW 4,7% 958 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 7,66 kW 100,0% 20 332 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 138,0 m2 6 % 0,44 kW 14 % 2 829 kWh
Yläpohjat 145,0 m2 12 % 0,93 kW 11 % 2 294 kWh
Umpiseinän ala 156,2 m2 42 % 3,19 kW 38 % 7 827 kWh
Ovet 4,0 m2 3 % 0,25 kW 3 % 608 kWh
Ikkunat 26,0 m2 6 % 0,48 kW 6 % 1 168 kWh
• Johtumat yhteensä 469,2 m2 69 % 5,28 kW 72 % 14 727 kWh
• Kiinteistö yhteensä 138 m2 388 m3 4,0 COP 7,5 kW 20 332 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,5 kW -1 482 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 6,9 kW 18 850 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,131 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,72 kW 3 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 21 850 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,1 kW 21 850 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 138 m2 158 kWh/m2 3,9 SCOP 8,1 kW 21 850 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 3,9 COP) 6,1 kW 16 208 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 642 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 642 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 190 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 190 m
- Kaivon aktiivisyvyys 184 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 190 m. Putkea kaivossa yhteensä 380 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,2 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,47 l/s = 28,2 l/min = 1692 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,47 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 406 ltr - 14 min 51 s 50 kPa = 0,5 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 404m = 2x200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 418 ltr - 14min 49s 16 kPa = 0,16 bar
...
Laskelmassa on epävarmuutta, kun ikkunoiden yhteisala ja niiden U -arvo ei ole tiedossa (2 -lasiset ikkunat).
Kun rakennus on osaksikin patterilämmitteinen, joudutaan mitoitus laskelmaan patterilämmityksen ehdoilla.
Yläkerran lämpöpatterien mitoitus ei ole tiedossa, mutta oletin uudehkossa rakennuksessa olevan huomioitu mahdollinen maalämmitys.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos paljon! Kyllähän se ikkuna pinta-ala löytyi, kun kaivoin lisää papereita. Eli 27m2 ikkunaa ja U-arvo 1,4 W/m2K
-
Muutin ikkunoiden tiedot. Muuttui vain vähän. Liitin uuden PDF tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11881.0;attach=19831).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8,3 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”pjullwe” 3 YLÖJÄRVI (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 42 °C - menovesi lämpötila max 47 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- 1. kerros 2005: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 96 m2, 333 m3 60,8 W/m2 5,83 kW 15 900 kWh
- 2. kerros 2005: -Patterilämmitys, 21°C, 42 m2, 55 m3 47,1 W/m2 1,98 kW 4 791 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 57 W/m2 7,81 kW 20 692 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 69,5% 5,43 kW 72,9% 15 086 kWh
Painovoimainen ilmanvaihto 25,5% 1,99 kW 22,5% 4 647 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
- maalämmöllä 25,5% 1,99 kW 22,5% 4 647 kWh
Vuotoilmat 5,0% 0,39 kW 4,6% 958 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 7,81 kW 100,0% 20 692 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 138,0 m2 6 % 0,44 kW 14 % 2 824 kWh
Yläpohjat 145,0 m2 12 % 0,93 kW 11 % 2 294 kWh
Umpiseinän ala 153,2 m2 41 % 3,19 kW 38 % 7 827 kWh
Ovet 4,0 m2 3 % 0,25 kW 3 % 608 kWh
Ikkunat 29,0 m2 8 % 0,62 kW 7 % 1 532 kWh
• Johtumat yhteensä 469,2 m2 70 % 5,43 kW 73 % 15 086 kWh
• Kiinteistö yhteensä 138 m2 388 m3 4,0 COP 7,6 kW 20 692 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 482 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 7,1 kW 19 210 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,131 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,72 kW 3 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 22 210 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,3 kW 22 210 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 138 m2 161 kWh/m2 3,9 SCOP 8,3 kW 22 210 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 3,9 COP) 6,2 kW 16 479 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 732 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 732 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 193 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 193 m
- Kaivon aktiivisyvyys 187 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 193 m. Putkea kaivossa yhteensä 386 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 411 ltr - 14 min 44 s 53 kPa = 0,53 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 411m = 2x210 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 436 ltr - 15min 8s 17 kPa = 0,17 bar
...
Laskelmassa on epävarmuutta, kun ikkunoiden yhteisala ja niiden U -arvo ei ole tiedossa (2 -lasiset ikkunat).
Kun rakennus on osaksikin patterilämmitteinen, joudutaan mitoitus laskelmaan patterilämmityksen ehdoilla.
Yläkerran lämpöpatterien mitoitus ei ole tiedossa, mutta oletin uudehkossa rakennuksessa olevan huomioitu mahdollinen maalämmitys.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos!