Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Sepponen - 14.12.23 - klo:09:50

Otsikko: Optimum G3, Lämmöt tipahti
Kirjoitti: Sepponen - 14.12.23 - klo:09:50
Thermia Diplomat Optimum g3 pudotti huoneenlämpöjä yllättäen n. 1 C alaspäin.
Ulkona lämpötila lähes sama, ei vikakoodeja. Mikä voisi olla syy?
Otsikko: Vs: Diplomat G3, Lämmöt tipahti
Kirjoitti: oki - 14.12.23 - klo:15:50
laita tarkempaa tietoa, onko ulkona alkanut tuuleen mitkä ovat kaivolta tai piiriltä tuleva ja lähtevä lämpötila.
Otsikko: Vs: Diplomat G3, Lämmöt tipahti
Kirjoitti: Sepponen - 15.12.23 - klo:06:31
Tuuli ja ulkolämpötila oli suunnilleen sama kuin ennen lämpötilan pudotusta. Pumppu tuntui käyvän normaalisti.

En muista mitkä arvot keruulla olivat, joku muistikuva että keruula olisi ollut -3?
Muutin ongelmatilanteessa käyrää 28->29 ja se nosti lämpötilaa tuolloin asteen verran, eli siihen mitä 28 oli tarjonnut.

Nyt tilanne on palautunut normaaliksi ja sääkin sitä samaa.
arvot keruul. paluu 1 ja keruul. meno 3

Nyt tietysti huolettaa, mitä tapahtui.
Otsikko: Vs: Optimum G3, Lämmöt tipahti
Kirjoitti: oki - 15.12.23 - klo:07:21
jos pumppu automaatti asennossa, niin voi tehdä tuon yllä mainitsevan jutun suojelee kaivon tai piirin jäätymiseltä. Voi ottaa myös sähkövastuksia käyttöön tarvittaessa.
Otsikko: Vs: Optimum G3, Lämmöt tipahti
Kirjoitti: Sepponen - 15.12.23 - klo:08:58
Tuo kuulostaa kyllä järkevältä. Käyttö on Auto asennossa.

Ihmetys - Kylmemmillä ilmoilla ja vaikkapa lopputalvesta ei tuollaista ole aiemmin tapahtunut.

Jos tuo keruu todella oli -3 (toinen arvo 0, muistaakseni) ja kaivo siten kylmä, niin ihmetyttää että kaivo palautui päivässä
parissa hyväksi.

Epäilen myös antureita?
Otsikko: Vs: Optimum G3, Lämmöt tipahti
Kirjoitti: oki - 15.12.23 - klo:09:42
Pumppu toimii ihan oikein, itsellä ollut käytössä nyt reilu 3 vuotta eikä mitään oireita.
Itse käytän auto asentoa koko talven, kesällä käännän vain lämpöpumppu asentoon.
Otsikko: Vs: Optimum G3, Lämmöt tipahti
Kirjoitti: Sepponen - 18.12.23 - klo:07:51
Nyt taas kaivo näyttää
- keruul paluu  1
- keruul meno -2

Eilen kaivo
- keruul paluu  2
- keruul meno  4

Ihmetyttää, että kaivon arvot heittelevät päivästä toiseen vaikka ilmat ei.
Nyt kuitenkin sisälämmöt ok.
Otsikko: Vs: Optimum G3, Lämmöt tipahti
Kirjoitti: oki - 18.12.23 - klo:09:57
Onko ylemmät lukemat otettu kun pumppu ollut käynnissä tai justiinsa sammunut?
Alemmat lukemat varmaan otettu kun pumppu ollut jo pitemmän ajan sammuksissa?
Lämmöt tasaantuu pumpun ollessa ns lepotilassa eli ei käy.
Otsikko: Vs: Optimum G3, Lämmöt tipahti
Kirjoitti: Sepponen - 18.12.23 - klo:10:25
Hyviä pointteja.
Ylempi, pumppu oli käynnissä. Alempi pysähdyksissä, en tiedä kauanko ollut.

Ulkona sellaiset 0 C ja pumppu käy jotain 11-12 h/vrk
Otsikko: Vs: Optimum G3, Lämmöt tipahti
Kirjoitti: oki - 18.12.23 - klo:11:21
Omani käy noin 7h/vrk kesliarvo reilulta 3 vuodelta.
Vanha talo neliöt 130 ja  patterilämmitys puskurivaraajalla 100l.
Otsikko: Vs: Optimum G3, Lämmöt tipahti
Kirjoitti: Matias - 18.12.23 - klo:11:26
Lainaus
Ihmetyttää, että kaivon arvot heittelevät päivästä toiseen vaikka ilmat ei.

Keruuliuoksen lämpötilaan vaikuttaa muutama asia.

Komressorin taukojakson aikana keruuliuos ei kierrä kaivossa ja sen lämpö nousee kaivossa olevassa keruuputkessa lähelle tai samaan kuin kaivon veden lämpötila.

Mittausanturit on koneikon lähellä keruuputkissa ja ympäristölämpötila nostaa niiden lukemia usealla asteella keruuliuosta korkeammaksi  kun keruuliuos ei kierrä.

Kun kompressori käynnistyy niin keruuliuos jäähtyy höyrystimessä n 3 astetta ja kiertää jäähtyneenä keruuputken läpi ja n 10-15min kuluttua on tehnyt täyden kierroksen ja jäähtynyt liuos palaa höyrystimelle ,jäähtyy siinä lisää ja alkaa uuden kierroksen.

Kaivon vedestä alkaa siirtyä lämpöä keruuliuokseen sitä enemmän mitä kylmempää keruuliuos on,keruuputken seinämä toimii osittain lämpöeristeenä joten keruuliuoksen on oltava kylmempää kuin kaivon vesi että lämpöä alkaa siirtyä keruuliuokseen.

Kun keruuliuoksen lämpö on 4-5astetta kylmempää kuin kaivon vesi niin yleensä tässä vaiheessa keruuliuos lakkaa jäähtymästä koska kaivon vedestä siirtyy keruuliuokseen samanverran lämpöä kuin höyrystin sitä jäähdyttää.

Jos käytössä on keruun lämpötilatrendi niin siitä näkyy miten keruuliuoksen lämpö alenee "portaittain" kompressorin käynnistykseen jälkeen kunnes 30-40min kuluttua lakkaa jäähtymästä. ;)

 
Otsikko: Vs: Optimum G3, Lämmöt tipahti
Kirjoitti: Sepponen - 03.01.24 - klo:09:31
Erinomaista apua, kiitos vastaajille.

Nyt pumpun säädöt 20C ja käyrä 29 (arvo oli 28), sekä -1 rajotteilla.
Talossa lämmöt 19,7-20,4.

Lämpöjen tipahtaminen saattoi olla inhimillisen muuttujan aiheuttama.  :)