Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Lämmittäjä turku - 11.12.23 - klo:08:02
-
Tervehdys
Olen uusi palstalainen ja seurannut keskusteluita vuodenpäivät. Olen pihalla kun lumiukko tämän masiinan kanssa ja apu tulee tarpeeseen ;D
Saisinko apua Nibe S1155-12 pumpun perusasetuksien säädöissä. Resetoin huomaamattani asentajan asennusvaiheessa määrittämät käyttäjäkohtaiset asetukset alkuperäsisille asetuksille.
Mitä perussäätöjä pumpulle olisi hyvä tehdä?
Talo on 2022 valmistunut energiatehokas kivitalo, lattia lämmitys kaikissa tiloissa.
-
s-mallin tehdasasetukset eivät periaatteessa ole kovin metsässä, mutta ensin kannattaa katsoa lämmitys tyyppi, patteri/saka/lattia-lämmitys oikein, silloin asteminuutit menee lattialämmityksellä -120 asteminuuttiin
toiseksi MUT lämpötila, se on joku -26--30 riippuen asuinpaikkakunnasta.tehdasasetus on ihan liian alhaalla
lämmityskäyrä pitäis vielä löytää oikea, tehdasasetus on muistaakseni 7 tai 9, lähtisin kokeilemaan 4-5 käyrästä, ja siitä säätämään.
lämmöntarvetta sitä tarkemmin tietämättä uskoisin että noilla pääsis ensin alkuun. paleltumatta
JJA
edit: turussa MUT taitaa olla -26 ja näköjään uusi talo, taitaa lämpökäyrä olla lähempänä 3 kuin 5, pitäis näköjään lukea kerralla oikein,
-
Kun lämpökäyrää säätää, niin kannattaa odotella 1-2 vrk, että tilanne stabiloituu.