Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Toma- - 11.12.23 - klo:07:54
-
Terve,
Pari kertaa olen nyt havainnut että pumppu käynnistää itsensä uudelleen muutaman tunnin välein, tätä tehnyt nyt 6 kertaa. (kts kuva)
Hälylokissa ei enään ole muita merkintöjä kuin kuvassa näkyvät, aiemmin siellä oli pitemmältä ajalta joitain.
Logintutkijalla tutkin aiemmin (marraskuun käynnistelyt) enkä sieltä mitään löytänyt mistä olisin voinnut päätellä vikaa.
Sähköjakelu ei myöskään omien havaintojen mukaan ole katkeillut tms.
Laite otettu käyttöön 2018 tammikuussa joten nibeturvan loppu lähestyy...
Olisiko jotain vinkkiä mistä voisi johtua tai mitä asialla kannattaisi tehdä?
-
Laitatko kuvaruutukaappauksen ajalta olevan lokin katsottavaksi tänne?
-
Tässä yhden pysähtymisjakson välinen logi eri tiedot vain valittuna eri kuvissa.
-
Laitatko se datatiedoston.
-
Peräkkäiset lokit kun käynnistelyä ollut
-
Lokit katkeaa, kuten pitääkin.
En noista mitään löytänyt.
Olisin sähkölaitokseen yhteydessä seuraavaksi.
-
Päivitystä tähän.
Ensiapuna koneen "resetti" eli täysin virrattomaksi vajaaksi tunniksi.
Käyty läpi liittimet ja tark kiristettävien liitosten kiinniolo.
Olin yhteydessä Nibelle, sieltä ei apuja löytynyt muuta kuin resetti.
Sähkölaitokselle olin yhteydessä ja sieltä näkevät näemmä historian etäluettavalta mittarilta vaihekohtaisesti tarkat tiedot -> nämä kunnossa.
Olin yhteydessä Niben huoltoliikkeeseen ja puh. keskustelun aikana päättivät että näyttö uusitaan oirekuvauksen perusteella, laitteessa nibeturva joten pitäisi mennä siihen.
Resetin jälkeen toimi kuitenkin normaalisti. Nyt on uudella näytöllä ollut jonkin aikaa ja samalla laittoivat uusimman softan.
Uudessa softassa kiertovesipumpun nopeus huomattavasti korkeampi kuin aiemmin, käynnyt nyt aina 88-92% lukemissa kun olen katsonut ja lämmitysputkissa kuuluu virtausääni melko selkeästi. Lämmityksen DT on ~2c ulkona 0C - (-5C). Vanhoista logeista katsoin että aikaisemmin pumppu ollut 71% nopeudella maksimissaan (ulkona -15C kylmimmillään) kaikissa ulkolämpötiloissa ja DT n 4C. Muistelen myös että pumppu ollut automaatti asetuksella aiemmin.
Ed. softa ja asetukset oli hyvin toimivat, nyt saa sitten alkaa leikkimään säädöillä ::)
-
Voi olla, että säätäminen on loppujen lopuksi turhaa, ellei halua virtausäänestä eroon. Uusi softa (jo vuosi kaksi sitten) muuttui "nopeammin virtaavaksi".