Otsikko: IVT c11 kuumakaasu 37c
Kirjoitti: Samiaa - 10.12.23 - klo:15:50
Kaikki toimii muuten normaalisti, mutta eilen teki syklin 57 asteisella ja seuraavalla enää 37. käy käytännössä koko ajan jo näin -10 asteessa mikä ei ole normaalia. Maapiirin delta 3 astetta, ei käytä vastuksia eikä hälytyksiä ole.

Mikähän ihme tuossa on? Tuntuu että tehot pois ja siihenhän tuo kuumakaasu viittaa. Jos paisuntaventtiili olisi viallinen, eikö silloin maapiirin deltan kanssa alkaisi tulla oireita?
Otsikko: Vs: IVT c11 kuumakaasu 37c
Kirjoitti: Samiaa - 11.12.23 - klo:19:12
Tähän kuittauksena, paisuntaventtiili rikki. Asentaja kävi mittaamassa kun siinä delta pitäisi olla tasoa 5k on se nyt 1k. Uusi paikalleen, päivän työ asentajalla.
Otsikko: Vs: IVT c11 kuumakaasu 37c
Kirjoitti: Hannu - 25.12.23 - klo:09:52
Mitä tarkoitat tuolla kuumakaasun lämpötilalla ?   ::)  Sama kuin kompressorin lämpötila (GT6) ?   

Hannu
Otsikko: Vs: IVT c11 kuumakaasu 37c
Kirjoitti: Patryn - 21.01.24 - klo:14:28
Samaan aiheeseen viitaten, missä siis voisi olla vika jos tällaiset arvot (IVT GREENLINE HE C6)? Vastukset kokoajan päällä, ei hälytyksiä.

T6 kuumakaasu           50
T8 lämminvesi meno   48
T9 lämminvesi tulo   46
T10 läm.keruu tulo   3.0
T11 läm.keruu meno   2.3
Otsikko: Vs: IVT c11 kuumakaasu 37c
Kirjoitti: tomppeli - 21.01.24 - klo:16:41
Samaan aiheeseen viitaten, missä siis voisi olla vika jos tällaiset arvot (IVT GREENLINE HE C6)? Vastukset kokoajan päällä, ei hälytyksiä.
T10 läm.keruu tulo   3.0
T11 läm.keruu meno   2.3
Näistä päätellen kone toimii kovinkin heikolla teholla. dT, eli keruun menon ja paluun erotus on vain noin 0,7 astetta.
Vika lienee kylmätekniikassa.
Otsikko: Vs: IVT c11 kuumakaasu 37c
Kirjoitti: Patryn - 30.01.24 - klo:14:02
Sama tuomio kuin yllä, paisuntaventtiili rikki. Miten työläs vaihto on? Hinta-arvio vaikutti kovalta.