Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Säätelijä - 06.12.23 - klo:13:13

Otsikko: Meno- ja paluuveden lämpötilaero Lattialämmityksessä F1255 vs. Kiertovesipumpun
Kirjoitti: Säätelijä - 06.12.23 - klo:13:13
Hei,
En ole mitään logeja osannut vielä latailla, mutta pitäisikö tuo ensimmäisenä saada kytkettyä tietokoneelle jotta voisi paremmin alkaa säätelemään, seurailemaan.

Varsinainen kysymys: Nyt ulkona pakkasta 11 astetta ja menolämpötila 32 ja paluu 27 astetta, lattiakiertovesipumpun nopeus luokkaa 55%.

minkälaista lämpötilaeroa pidettaisiin hyvänä. Tuntuisi että kierto pitäisi olla paljon suurempi ja lämpötilaero siten pienempi, lämpökäyrä ehkä matalampi.

Jos kierroksia pitäisi nostaa, niin miten?

Kaikki jakotukit ja termarit auki ja sisälämpö miellyttävä 22 astetta

Kiitoksia neuvoista
Otsikko: Vs: Meno- ja paluuveden lämpötilaero Lattialämmityksessä F1255 vs. Kiertovesipumpun
Kirjoitti: maalämmittää - 06.12.23 - klo:16:00
Käyttäisin automaattinopeuksia ja luottaisin että nibe on optimin pohtinut.
Otsikko: Vs: Meno- ja paluuveden lämpötilaero Lattialämmityksessä F1255 vs. Kiertovesipumpun
Kirjoitti: Lappanen - 07.12.23 - klo:08:16
Huoltovalikosta Virtausasetuksista MUT-asetus suunnitelman mukaiseksi (lattia-, patteri tai lattia+patteri / oma dt sekä mitoituslämpötila), niin Niben pitäisi tuon perusteella osata säätää kiertovesipumppu oikein automaattiasetuksella. Käyttäjän tehtäväksi jää säätää käyrä sekä asteminuutit kohdilleen, siten että sisällä on sopiva lämpö ja se pysyy tasaisena kelillä kuin kelillä.