Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: sempalo - 13.10.06 - klo:15:13
-
Ostimme 2003 (160m2) rakennetun talon ja olemme asuneet tässä 2 viikkoa. Talon lämmitys hoidetaan Nibe 1210:llä. Kun kompura lähtee käyntiin se pitää ison kolahduksen tms. Onko normaalia, josta ei tarvi huolestua?
-
Kuuluu asiaan, pehmokäynnistin poistaisi tuon "kolahduksen". Uudemmissa vakiona mutta helppo asentaa teillekin jäkeenpäin. Pehmokäynnistysrele maksaa n. 300 (ovh).
-
Minäkin ostin sen, mutta ruotsin puolelta. Oli muistaakseni huomattavasti halvempi siellä. Olen nyt töissä, mutta kattelen sulle tiedot, mistä voit tilata, mikäli kiinnostaa.
-Santeri-
-
Hei,
olen todella kiinnostunut mistä sen saa Ruotsin puolelta ja miten paljon se on halvempi.
KIITOKSIA jo etukäteen.