Mitenkäs kun näyttäisi ettei yläpönttö osallistuisi lämmitykseen ollenkaan ???
Ala 30-ero 6, Ylä 45-ero 8.
Vai mikä tuossa mättää?
-
Minusta kone käy aivan oikein
ATS
-
Mikä ihmetyttää että, kylmetessä sykli tihenee, kun vuosi sitten kuvassa jaksot ovat selkeästi pidempiä ja käynnistyksiä vähemmän.
-
Nyt käyntijaksolla alavaraaja lämpiää 35 -> 43 C = 8C
Ja ylävaraaja huitelee kaukana käynnistysrajan yläpuolella, toiminta OK
Viime vuonna käyntijaksolla alavaraaja lämpisi 32 -> 51 C = 19C eli varaajaa lämmitettiin yli kaksi kertaa enemmän kuin nyt. Tästä johtuu pidemmät käyntijaksot.
Pidemmät käyntijaksot johtuivat siitä että ylävaraajan lämmitys ei toiminut vaan se lämmitettiin alavaraajasta johtuneella lämmöllä.
Kone pysähtyi vasta ylävaraajan pysäytysrajaan
ATS
-
OK, kaippa se on sitten uskottava Konkaria ;) Onhan tuolla käynnillä hyötysuhde parempi, mutta pelkään hyödyn kumoutuvan kompuran käyttöiän lyhentymisen kautta :'(