Lämpöpumput => Alpha-InnoTec => Aiheen aloitti: Anssipus - 27.11.23 - klo:13:11
-
SWC 170H kone 12 vuotta pelannut moitteettomasti.. nyt heitti tuollaisen koodin 715 korkeapaine katkaisu! mistä vikaa vois lähtiä etsimään?
-
SWC 170H kone 12 vuotta pelannut moitteettomasti.. nyt heitti tuollaisen koodin 715 korkeapaine katkaisu! mistä vikaa vois lähtiä etsimään?
Lämmönjaon pumppu ei toimi eli neste ei kierrä. Kiertovesipumppu rikki tai mutapussi tukossa? Termostaatit auki? Käyttöveden pyyntilämpötila ei ole liian korkea?
-
SWC 170H kone 12 vuotta pelannut moitteettomasti.. nyt heitti tuollaisen koodin 715 korkeapaine katkaisu! mistä vikaa vois lähtiä etsimään?
Muutama mittausarvo voisi auttaa jäljillepääsyä
Koneen käynnin aikana katso muutaman kerran seuraavat lämpötilat
- Lämmöjakoon meno
- Lämmönjaosta paluu
- Keruulta tulo
- Keruulle meno
- Kuumakaasu
ATS
-
Käyttöveden pyyntilämpötila ei ole liian korkea?
Täällä tuli omassani (invertteri-malli) "korkeapainehälytys" pari kertaa koodilla 716 heti laitteen käyttöönoton jälkeen.
Asetukset oli silloin vielä hieman hakusessa, ja tosiaan käyttöveden pyyntilämpötila oli (liian) korkea. En muista mitä se oli, olisko ollut 57C tms., jolloin pumppu työntää kai jo yli 60C vettä, ja virheilmoitus tuli käyttöveden tuoton ihan loppuvaiheessa, ja pumppu muistaakseni siihen pysähtyi, toki käynnistyi normaalisti sen jälkeen. Alensin käyttöveden pyyntiä, sen jälkeen virhettä ei ole enää tullut. Tästä on aikaa jo 5.5 vuotta..
-
SWC 170H kone 12 vuotta pelannut moitteettomasti.. nyt heitti tuollaisen koodin 715 korkeapaine katkaisu! mistä vikaa vois lähtiä etsimään?
Hiljaista on ollut, onko ongelma ratkennut?