Maalämpöfoorumi

Ongelmia maalämmön kanssa => Yleistä => Aiheen aloitti: Juhaug - 24.11.23 - klo:21:20

Otsikko: Maalämpöpumppu käynnistyi kahdella vaiheella
Kirjoitti: Juhaug - 24.11.23 - klo:21:20
Kävi niin että yksi pääsulake paloi ja sen jälkeen maalämpöpumppu käynnistyi kahdella vaiheella tai maalämpöpumpun ollessa käynnissä pääsulake paloi. Talon valot välkkyivät jonka jälkeen kytkin sähköt pois pääkytkimestä ja vaihdoin sulakkeen. Talosta paloi muutama led-valo ja led-Powereita yms. laitteita. Voiko maalämpöpumpun käynnistyminen kahdella vaiheella tai yhden vaiheen putoaminen pois sen käynnissä ollessa aiheuttaa tämän? Varsinaista nollavikaa tuskin on kun kerta pääsulakkeen vaihto korjasi tilanteen. Kiitos vastauksista etukäteen. ”Kutsu sähkömies paikalle”, vatauksia ei tartte laitella.
Otsikko: Vs: Maalämpöpumppu käynnistyi kahdella vaiheella
Kirjoitti: euroshopperi - 26.11.23 - klo:13:29
Näkyy sulla olevan kohtuullisesti nollavikaan viittaavia oireita historiassa. Omalla kohdalla 0-vika löytyi kohtuu hankalasti, kun oli vanhalla hupparinsa 5 piuhaa nyöritetään yhteen. Keskellä nippua ollut karva vain huonosti vinkkasi toisia ja välillä toimi hyvin, kun oli pientäkin kuormaa. Kaikki ledit sitten joskus kärähti ja jo toinen vikaantunut hämäräkytkin pisti epäilemään. Salakavala vika, joka oli vieläpä tehoriippuvainen ja mustumisesta päätellen valokaari oli toiminut johtimena, jos ei ollut metallit riittänyt. Eli jokainen liitos ja jakorasia pitää käydä läpi, jos ilmenee nollavika vaivaa. Kompurallehan on vedetty sähköt niin, ettei jakoja ole, joten kaapin sisältä sitten löytyy viat. Johdonsuojiin saa helposti työnnettyä piuhan niin, ettei menekään ruuvin alle ym pientä sähellystä aina tulee vastaan.
Otsikko: Vs: Maalämpöpumppu käynnistyi kahdella vaiheella
Kirjoitti: Juhaug - 26.11.23 - klo:15:15
Juu se eka vika tuli kun 2-vaiheen johdin irtosi pääkytkimestä mittariin vaihdon yhteydessä ja tämä toinen kun pääsulake paloi ylikuorman takia. Eli ihan sama asia tapahtui molemmissa. Tänään tsekkasin kaikki maadoitukset ja nollajohdot. Täytyy jatkaa tutkimuksia. Tuli sekin mieleen että kun kolmivaihemoottorista putoaa yksi vaihe pois niin voiko siitä johtuva epäsymmtrinen kuormitus tehdä tämän….
Otsikko: Vs: Maalämpöpumppu käynnistyi kahdella vaiheella
Kirjoitti: tomppeli - 26.11.23 - klo:15:23
...Tuli sekin mieleen että kun kolmivaihemoottorista putoaa yksi vaihe pois niin voiko siitä johtuva epäsymmtrinen kuormitus tehdä tämän….
Näin voi käydä vain, jos nollajohdin on poikki, eli se ei ole maan potentiaalissa.
Otsikko: Vs: Maalämpöpumppu käynnistyi kahdella vaiheella
Kirjoitti: euroshopperi - 26.11.23 - klo:16:39
Juu se eka vika tuli kun 2-vaiheen johdin irtosi pääkytkimestä mittariin vaihdon yhteydessä ja tämä toinen kun pääsulake paloi ylikuorman takia. Eli ihan sama asia tapahtui molemmissa. Tänään tsekkasin kaikki maadoitukset ja nollajohdot. Täytyy jatkaa tutkimuksia. Tuli sekin mieleen että kun kolmivaihemoottorista putoaa yksi vaihe pois niin voiko siitä johtuva epäsymmtrinen kuormitus tehdä tämän….
Niin siis tuon 0-vika aiheuttaa 400 V jännitteen pääsemisen koko piirin kaikkiin muihinkin vaiheisiin, jotka ovat sillä hetkellä suljettuja. Jos irroittaa siis 0- johtimen, niin pitää huolehtia, että samasta vedosta on kaikki vaiheet kytketty irti. Eli jos vedetään joku 3-vaihe piiri, niin pitäisi laittaa aina myös 3-vaihe johdonsuoja, jossa kaikki vaiheet räpsähtää samaan syssyyn. Tuosta MLP vedosta ei pitäisi muutenkaan ottaa mitään sivuvetoja muualle. Porakaivopumppu, kiuas, liesi, MLP ja 3 x 16 A vedot on meillä tehty näin. Oikeestaan olen vetänyt noita varten jo 3 lisäryhmäkeskusta, jotka samalla tuoneet vikavirtasuojaa lähemmäs käyttöpisteitä. 1 vaihe jos pamahtaa, niin nollavikakaan ei pääse aiheuttamaan 400 V tuhoja muihin johtimiin liitettyihin vehkeisiin. Tullut meinaan tutustuttua tuohon 400 V aiheutuneisiin poksuntoihin just hämäräkytkimien kanssa, joka rapsahtaa päälle väärään väliin, eikä älynnyt että sähkö tuotu jakorasiaan autotalliin levitettäväksi 3:lla vaiheella. Öljypolttimesta sulake kiinni ja työvalo jätettiin toisesta vaiheesta päälle. Kaikki hyvin kunnes liitintä pyörittäessä väärä 0 irti. Se poltti kaikki ledit ja yhden vahvistimen näppärästi ja sen aiheuttaneen ulkokytkimen. Standby-tila huolehti, että niihin kaikkiin laitteisiin pääsi 400 V. Katkaisijan takana olevat pelastui.
Otsikko: Vs: Maalämpöpumppu käynnistyi kahdella vaiheella
Kirjoitti: Juhaug - 30.11.23 - klo:20:17
Tämä selvittely jatkuu….

 Energiayhtiön miehet teki oikosulkumittauksen talon keskuksessa. Kaikki kuulemma ok. Kysyin heiltäpäin tulevan maadoituksen tarkastamista. Sanoivat että vaatisi kaapelin irroittamisen jne.ja tarkistivat maadoituksen pylväästä silmämääräisesti.

Kun pääsulake paloin niin maalämpöpumpun yksi vaihe tipahti pois ja pumppu jäi pyörimään kahdella vaiheella. Tipahtahtaneen vaiheen kautta moottori syötti jotan epämääräistä jännitettä virtakiskoon jne. Tuo on ominaista kolmivaihemoottorille mutta voiko se olla tässä syynä?

Otsikko: Vs: Maalämpöpumppu käynnistyi kahdella vaiheella
Kirjoitti: euroshopperi - 30.11.23 - klo:21:07
Minkälaisia oikosulkuvirtoja ne sai keskukselta? Eli mitä on matkaa lähimpään muuntajaan?
Otsikko: Vs: Maalämpöpumppu käynnistyi kahdella vaiheella
Kirjoitti: Juhaug - 30.11.23 - klo:21:20
Minkälaisia oikosulkuvirtoja ne sai keskukselta? Eli mitä on matkaa lähimpään muuntajaan?

Hyvä kysymys. En muista tarkasti mutta olisiko ollut 250-290A. Täytyypä kysyä tuo huomenna. Samoin tuo muuntaja.
Otsikko: Vs: Maalämpöpumppu käynnistyi kahdella vaiheella
Kirjoitti: Juhaug - 01.12.23 - klo:15:37
Tähän ei nyt muuta vikaa löydy kuin että maalämpöpumpun katkenneen vaiheen kautta tuli jännite virtakiskoon kun pumppu jäi pyörimään. Kaikki tuhoutuneet laitteet on 2-vaiheessa eli siinä mistä pääsulake meni. Tuossa Stiebelin pumpussa ei ole mitään moottorinsuojaa ainakaan kuvisssa. Täytyy laittaa jännitevahti sen syöttöön.