Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: Ezekiel - 22.11.23 - klo:16:57
-
Hei,
Kovien pakkasten tultua huomasin, että keruupiirin lämmöt oli laskenut pumpulle 0c ja pumpulta pahimmillaan -6c. Samalla huomasin, että keruun paisarin pinta oli noussut ehkä n.litralla. Keruupiiri siis meinaa jäätyä?
Ilmeisesti olisi hyvä saada keruupumppu jatkuvalle käytölle ja vastuksia kaveriksi käyttöön? Miten niiden laitto käytännössä tapahtuu? T:uusi maalämmön käyttäjä.
-
Kuormitusta pitäisi saada pienemmäksi. Näissä vanhemmissa OnOff pumpuissa ei maalämmön tehoa pysty rajoittamaan eikä niissä ole keruupuolen valvontaa jolla vastusta saisi herkisteltyä. Lisälämmön integraalilla voit kokeilla pelata eli herkistää sen päälle menoa ja miettiä mihin lämmitysenergiaa kuluu.
-
Onko keruupiiriin laitettu kuinka paljon putkea ja kuinka syvälle?
Itsellä laitettu 500m keruupiiri ja noin 130 cm syvyyteen. Ei mitään ongelmaa
lämmön riittävyydessä, eikä keruupiirin jäätymistä tapahdu. Näin täällä Limingasssa.
Minulla myös Thermia diplomat 8Kw.