Maalämpöfoorumi
Lämpöpumput => Alpha-InnoTec => Aiheen aloitti: Jinppa - 11.11.23 - klo:12:20
-
Moi
Tosiaan oli eilen sähköt vähän aikaa pois. Ja en ole pumppua saanut käynnistymään sen jälkeen
Näytössä lukee please wait ja välillä lukee lämpöpumppu käynnistyy ja joku aika mut se ei muutu ja sitä menee
Edestakaisin ei yritä kyllä käynnistyä pumppu on swc 120H ja luxtronik on ohjauslaite. Onko kokemuksia?
Ja apuja tarttis. Rupee vesi jäähtymään.
-
Katkaise muutamaksi minuutiksi virta tuvakytkimestä tai pääkytkimestä ja sitten virta takaisin päälle.
-
Koitin ei vaikutusta sama homma jatkuu..
-
Koitin ei vaikutusta sama homma jatkuu..
Tuo pahoin kuulostaa siltä, että laitteen sisäinen muistikortti sekosi. Siellä on sisässä rescue-partitiokin, mutta en muista miten sen saa käyttöön. Kannattaa soitella maahantuojan suuntaan.
-
Pumppu tuli kuntoon. Vaihdoin muistipatterin ja latasin USB tikulle päivityksen.. tikku kiinni ja käynnistys. :)
-
Vanhaan ketjuun, täällä kävi tänään illalla niin, että Alpha Innotec:in (PWZSV Nordic Inverter - 9kw) kompressori ei suostunut käynnistymään.
- oireet olivat:
-- häiriölogilla ei ollut mitään uutta
-- web-käyttöliittymällä kompressorien käynnistykset kasvoivat +1 aina kun maalämpöpumppu ikäänkuin käynnistyi (mutta kompressori ei kuitenkaan käynnistynyt)
-- sammutin virrat muutaman kerran maalämpöpumpusta (ns. pääkytkimestä - maalämpöpumpulle tulevat sähköt kokonaan pois) - ja takaisin 10sekunnin kuluttua
-- Luxtronic käynnistyi kuten normaalisti, ja kaikki vaikutti "normaalilta"
-- Ainoa epänormaali oli, että kompressori ei käynnistynyt. Normaalistihan maalämpöpumppu tekee tietyt rutiinit käynnistäessään lämmityksen tai käyttöveden, se kierrättää lämmityskierrossa vettä (eg. 1700L/h) teholla noin minuutin ennen kompressorin käynnistystä, ja niin teki nytkin.
- Kun kompressori käynnistyy, webkäyttöliittymällä ensin muuttuvat 0hz:sta -> 23hz ylin ja alin seuraavista, ja keskimmäinen noin 5 sekunnin viiveellä - kun kompressori käynnistyy
Taajuus Asetusarvo 23 Hz
Taajuus Asetusarvo 0 Hz
Taajuus minimi 23 Hz
...nyt tuo keskimmäinen luku ei vaihtunut mihinkään, eikä kompressori käynnistynyt. Luxtronic -ohjaimella kuitenkin luki "lämpöpumppu käynnissä", tai mitä siellä nyt lukeekaan. Kompressori ei ollut käynnissä, sen pystyi korvakuulolta sanomaan.
Täytyy sanoa, että stressikäyrä oli ihan kohtalainen, kun suihkusta tuli kylmää vettä, ja ynnäilin että pumppu on vasta 5 vuotta vanha ja takuuaika on juuri päättynyt. Tiedä sitten miten olisi ollut, jos olisi talvi, nyt kesällähän ei ole lämmitystarvetta.
Täältä foorumilta löysin sitten tämän ketjun, ja tällä lähti lopulta käyntiin:
Katkaise muutamaksi minuutiksi virta tuvakytkimestä tai pääkytkimestä ja sitten virta takaisin päälle.
Tuon pidemmän sammutuksen jälkeen ne "haamukäynnistykset" jotka kasvattivat "counteria" hävisivät käyttöliittymältä, eli ne muutamat käynnistykset lähtivät pois ikäänkuin niitä ei olisi ollutkaan. Mielenkiintoista.
Nyt pumppu lämmittää käyttövettä voikin sanoa, että Huh huh ja phew. ???