Tänään aamuyöstä oli maalämpöpumppu sammunut. Oli palanut osa mittaritaulun pääsulakkeita ja maalämpöpumpun johtosuojat lauennet. Laitoin uudet sulakkeet ja kytkin johtosuojat päälle, niin johtosuojat tippui päältä ja pääsulakkeet paloivat uudemman kerran. Soitin aamulla yritykseen, joka asensi pumpun elokuun lopulla v. 2020. Sähkömies tuli mittailemaan ja tuli siihen tulokseen, että inventteri polttaa sulakkeet ja laukaisee johtosuojat. Nyt lämpiää suoralla sähköllä niin pitkään kun uusi inventteri tulee ja asentaja saa asennettua paikalleen.
Korvaakohan takuu lisääntynyttä sähkön kulutusta lämpiää suoralla sähköllä?
Onkohan inventterivika miten yleinen noissa Thermian pumpuissa.
-
Se tässä ihmetyttää ja on kumallista, että ei tullut minkäänlaista hälytystä Thermia onlinen kautta. Onlolinessä teksti jotenkin tuohon tyyliin "kaikki toimiin hyvin, hyvää päivänjatkoa"
Vika paljastui siten, että vessaan ei syttynyt valot ja aloin selvittämään syytä ja syyksi paljastui yllä kerrottu vika. Onneksi olin kotona.
Toinen erikoinen asia on kun jäleenmyyjällä eikä maahantuojalla ole minkäälaista päivystystä.
-
Muilla ei inventterivikoja nähtävästi ole ollut? ::)
-
7kW pumpuissa on minulla ollut invertteri vikaa.
Ei maahantuojalla ole mitään vastuuta asennuksista eikä päivystystarvetta. Jälleenmyyjä vastaa asennuksen ja jälkihoidon tasosta.
-
Eilen kävi sähköasentaja vaihtamassa uuden inventterin, Nyt taas pumppu toimii. :)
Rikkinäisen inventterin konkan ja mikropiirin välissä nokinen läiskä. Kunpi lienee kärähränyt.
-
7kW pumpuissa on minulla ollut invertteri vikaa.
Ei maahantuojalla ole mitään vastuuta asennuksista eikä päivystystarvetta. Jälleenmyyjä vastaa asennuksen ja jälkihoidon tasosta.
Noin näkyy käytännössä menvän.
-
Eilen kävi sähköasentaja vaihtamassa uuden inventterin, Nyt taas pumppu toimii. :)
Rikkinäisen inventterin konkan ja mikropiirin välissä nokinen läiskä. Kunpi lienee kärähränyt.
Mitens tuo vaihto meni, vanha laatikko pois ja uusi tilalle ja menoksi, eli oliko se valmiiksi parametroitu se invertteri vai pitikö se ohjelmoida/parametroida paikan päällä?
-
Mitens tuo vaihto meni, vanha laatikko pois ja uusi tilalle ja menoksi, eli oliko se valmiiksi parametroitu se invertteri vai pitikö se ohjelmoida/parametroida paikan päällä?
Noin tunti meni aikaa vaihtamiseen sähkömieheltä. En ollu koko aikaa katsomassa mitä kaikkea teki. Epäilen, että inventteri oli täysin valmis paketti kuin nopesti vaihtoi.
-
Mikähän pumppua vaivaa kun vajaa tunti sitten tuli hälyytys s-postiin "Tulistus matala". Kuittasin pois, niin pumppu lähti toimimaan. Pitääköhän taas aamulla soittaa huolto paikalle.
Vai onko hakkerit asialla???
-
Mikähän pumppua vaivaa kun vajaa tunti sitten tuli hälyytys s-postiin "Tulistus matala". Kuittasin pois, niin pumppu lähti toimimaan. Pitääköhän taas aamulla soittaa huolto paikalle.
Vai onko hakkerit asialla???
Paria tuntia sitten tuli uudelleen hälytys "Tulistus matala".