Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: JaskaK81 - 06.11.23 - klo:11:11
-
Moi,
Tässä uusi mitoituspyyntö, paljon kiitoksia etukäteen.
t. Jaska
Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Hyvinkää
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2024 1krs tasamaa.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen lämmöntalteenotolla, vastavirtauskenno, hyötysuhde 75%
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Talo 55m, talli 32m.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Talo: mineraalivilla 225mm, kokonaispaksuus 310mm, U-arvo 0.17. Talli: mineraalivilla 150mm, kokonaispaksuus 212mm, U-arvo 0.25.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1krs
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Talo: 152m2, 56m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Talo ja talli: 2600mm.
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Talo: lämmin rossipohja, Talli: maanvarainen laatta EPS 150mm. Molempien U-arvo 0.13.
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Talo: mineraalivilla 100mm + puhallusvilla 300mm, U-arvo 0.09. Talli: mineraalivilla 100mm + puhallusvilla 200mm, U-arvo 0.17.
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3. lasiset ikkunat, U-arvo 1.0. Ikkunoiden pinta-ala talo: 22m2, talli 2m2.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Maalämpöpumppu talossa, rakennusten ulkoseinien välissäö 8m kanaali.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Talo 21 astetta, talli 17 astetta.
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. U-arvot mainittu yllä.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11779.0;attach=19495)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo + talli ”JaskaK81” HYVINKÄÄ (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 26 °C - menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talo 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 152 m2, 395 m3 29,5 W/m2 4,48 kW 11 756 kWh
- Talli 2024: Kivi-Lattialämmitys, 17°C, 56 m2, 146 m3 54,3 W/m2 3,04 kW 6 191 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 8m, dT=4K 4,4 kPa 0,06 kW 561 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 36 W/m2 7,58 kW 18 508 kWh
• Kiinteistö yhteensä 208 m2 541 m3 5,8 COP 7,3 kW 18 508 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,8 kW -2 053 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 6,5 kW 16 455 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 20 855 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,3 kW 20 855 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 208 m2 100 kWh/m2 5 SCOP 8,3 kW 20 855 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 5 COP) 6,9 kW 16 681 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 174 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 174 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 290 kWh
• Tarvitaan vähintään 183 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 183 m
- Kaivon aktiivisyvyys 177 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 183 m. Putkea kaivossa yhteensä 366 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,55 l/s = 33 l/min = 1980 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,55 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 392 litraa 68 kPa = Ok
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 394 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 418 ltr 21 kPa = 0,21 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Paljon kiitoksia.
Olisko mahdollista saada vertailun vuoksi sama laskelma ilman tallia?
-
Talo ”JaskaK81” Ilman tallia (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11779.0;attach=19496) HYVINKÄÄ (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 26 °C - menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talo 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 152 m2, 395 m3 29,5 W/m2 4,48 kW 11 756 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 29 W/m2 4,48 kW 11 756 kWh
• Kiinteistö yhteensä 152 m2 395 m3 5,8 COP 4,2 kW 11 756 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 717 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 3,6 kW 10 039 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 14 439 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 5,3 kW 14 439 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 152 m2 95 kWh/m2 4,7 SCOP 5,3 kW 14 439 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 5,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 4,4 kW 11 368 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 071 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 071 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 290 kWh
• Tarvitaan vähintään 138 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 138 m
- Kaivon aktiivisyvyys 132 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 138 m. Putkea kaivossa yhteensä 276 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,35 l/s = 21 l/min = 1260 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,35 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 304 litraa 22 kPa = 0,22 bar
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Paljon kiitoksia.