Moro
Maalämpöpumppu saapui ja keruupiiri ilmattu huolellisesti. Oilonin kompura lähtee päälle mutta huutaa ”keruupiiri kuuma” ja sammuu. Kaivosta tuleva lämpötila 8,5astetta. Saako tätä jotenkin asetuksilla hierottua kuntoon? Huoltoasetuksista ei tahdo löytyä kohtaa ja tehdas asetuksiin ei salasanaa ole
-
Saisiko siinä laitettaa keruun kiertopumpun erikseen päälle, jolloin keruu viilenee.
Voisiko se mahdollisesti auttaa..?
-
Saa toki ja ollut yön yli. Kokeiltu myös toisella pumpulla jossei virtaus riittäisi omalla. Kaivossa kiertää hyvin ja venttiiliä jos kääntää kiinni päin niin kohina kuuluu. Eli ei kierrossa pitäisi ongelma olla
-
Kuinka pian sammuu, eikös tuo pitäisi mennä aikas heti alle 8.5C?
Olikos siellä manuaalissa se riittävä salasana
-
Sammuu aikalailla kun keruupiirin paluu ja meno lämpötila ero saavuttaa 3astetta. Menee noin puolisen minuuttia
Manuaalissa salasana huoltotasolle
-
Hei!
Tuo 8,5C ei käsittääkseni pitäisi aiheuttaa "Keruupiiri kuuma" -hälytystä. Meillä kesällä EasyAce 8 monesti ilmoitti vastaavaa, kun MLP oli ollut huilimassa yön yli ja keruupiiri oli noussut huoneenlämpöön ennen aamuista käyttöveden lämmitystä. Mutta jos ko. virhe tulee, niin se palautuu automaattisesti ja pumppu yrittää kohta uudelleen. Meillä ei kertaakaan ole ilmoittanut tästä virheestä kahta kertaa peräkkäin. Miten sulla?
MLP käynnistyessään käynnistää ensin siis keruupumpun, ja kompressori käynnistyy vasta (ehkä noin) 10 sekunnin päästä. Tuo kompuran käynnistysviive saisi mun mielestä olla kyllä jopa 30-60 sekuntia, sitä ei tosiaan huoltotasolla pysty säätämään. Tehdastunnuksia en ole löytänyt :(
Mutta jos virhe tulee alle 10C:ssä, niin jossakin on vikaa. Onhan tuo paluulämpö mitattu MLP:n omalla anturilla?
T. Marko
-
Tekee koko ajan samaa, kompura käynnistyy ja sitten herjaa tuota keruupiiri kuuma. Kierto laitettu jatkuvaksi keruupuolelle. Ei auta. Kolmannen hälytyksen jälkeen hälytya ei enää palaudu, jossei käytä virrattomana
Mlp omien antureiden lukemia. Jatkuvalla kierrolla meno ja paluu pysyvät aikaslailla samoissa silloinkun kompura ei käy
-
Oilonin kompura lähtee päälle mutta huutaa ”keruupiiri kuuma” ja sammuu. Kaivosta tuleva lämpötila 8,5astetta
Ohessa ote hälytysluettelosta.
Korostettua hälytystähän tässä tarkoitetaan?
Mitähän tuo tarkoittaa "selkosuomeksi"?
"Keruupiiri kuuma" ja "Tulistuksen LTO (Lämmön Talteen Otto) kuuma" -> "Piirin paine korkea", Kaksi näin erilaista asiaa ja syy sama, ei voi pitää paikkaansa.
Tarkoitetaankohan tässä kylmäainepiirin painetta kompressorin jälkeen kun tulistimen? tai lauhduttimen jäähdytys ei ole riittävä.
En tunne kyseisen koneen rakennetta niin menee arvailuksi sen toiminta.
ATS
-
Varmaan ohjelman asetuksista korjaantuu ::)
24.2.2 Keruupiirin lämpötilan yläraja
Jos liuoksen sisääntulolämpötila (anturi B91) ylittää rivin 2814 arvon, kompressoria ei kytketä
käyntiin, mutta liuospumppu pyörii rivillä 2821 määritellyn ajan (liuospumpun käynnistämisestä
lukien). Jos liuoksen lämpötila tänä aikana laskee 1 °C alle tämän rajan, kompressori
käynnistetään. Jos liuoksen lämpötila ei rivillä 2821 määriteltynä aikana laske alle tämän rajan
(vähintään 1 °C matalammaksi), ohjain odottaa kompressorin lepoajan verran (rivi 2843) ennen
uutta käynnistysyritystä. Jos liuoksen sisääntulolämpötila ei ole käytössä, lämpötilana käytetään
liuoksen ulostulolämpötilaa (anturi B92). Tämän toiminnon voi kytkeä kokonaan pois päältä
asettamalla rivin 2814 arvoksi ---.
https://oilon.com/wp-content/uploads/2020/03/Oilon_kiinteist%C3%B6l%C3%A4mp%C3%B6pumppujen_asennus-_ja_k%C3%A4ytt%C3%B6ohje_kaikki_mallit_FI.pdf
-
Tuo ohje toiseen säätimeen. Tässä cubessa easyace tabletti.
Sama ongelma toistuu, vaikka keruupiirin antureita viilentäisi. Ja samalla hälyllä
-
Eihän tuo voi tulla siitä, että lauhdutinpuolella ei ole kiertoa ollenkaan? (mun logiikalla ei , mutta...) Nouseeko lauhdutinpuolen lämmöt ennen kuuma-hälyä?
Jos vika olisikin lauhdutinpuolella, ja sulla pumppu ei olisi vielä kytketty lattiapiiriin (tai lattiapiirin varaajaan), niin kiertäähän vesi sisäisessä LVV:ssä? Eli ei ilmataskua esim. LVV:n kierukassa? Oilonin asennuskoulutuksen mukaan tuossa on asentajilla ollut ongelmia, ja ovat siksi erikseen antaneet mummo-ohjeet ilmaukseen.
Onhan asetukset kunnossa? Eli Huolto-valikon lämmitys-, käyttövesi- ja pumppu -valikoiden kaikki säädöt kunnossa?
-
Lauhdutinpuolella hommat kunnossa, lämmöt nousee menopuolella ennen kompuran sammumista
Asetukset moneen kertaan käyty läpi
-
Mitä se keruun kylmempi anturi näyttää siinä kohdin kun kone sammuu eli sen 8.5C toinen puoli eli dT hakusessa? Sanoit että näyttää samaa kun pelkkää kiertoa pyörittää eli anturit periaatteessa kunnossa.
Saatko tuosta snapshotteja tänne?
-
Katsohan pari mittausta lisää
- Ennen lauhdutinta
- Lauhduttimen jälkeen
- Kuumakaasu
ATS
-
Ota asetukset ylös ja tee sille resetti, ota uudestaan käyttöön, mutta älä hiero kaikkia paroja sisään heti, kato käykö se nyt yleensäkään tehdas asetuksilla. Minusta toi keruupiirin lämpötila ei nyt ole erityisen kuuma jos paluu on 8,5 Co.
Toinen juttu, miten tuo on kytketty taloon, onko varaajaa jne, tuleeko toi häly myös käyttövettä tehdessä?
-
Resetti tehty, jonka jälkeen herjaa kompressorin yhteysvikaa. Jos se edes liittyy asiaan. Oilonilta sainkin keruupiiri kuumaan ohjeen. Nyt ongelma tuo yhteysvika. Onkohan joku bitti poikittain vai mikä voisi olla?
-
Siis kompressorin yhteysvika vai ohjaustabletti ei saa yhteyttä easyace hubiin? Jos palautit tehdasasetukset ja tabletti on siinä pumpun omassa wifi verkossa niin se toimii kyllä resetistä huolimatta.
Se oilonin ohjeen sisällön voisi myös kertoa.
-
Kompressori yhteysvika
Keruupiiri kuuma hälyä voi kuulemma tulla, jos lauhduttimen ja keruupiirin nesteen lämpötilaero liian pieni
-
Joo, uusi laite eikä toimi, eikä vissiin koskaan ole toiminut? Ei noin muuten mutta kun olen itse nähnyt tollasen tehtaan paketista ulos otettuna ja asennettuna, sen laitteen pitäisi käydä ja kukkua, ihan vain perusasetukset sisään. Käyttöönottovalikon asetukset kohdalleen, Kytkentä onko varaaja käytössä, mittoittava ulkolplämpötila, miten piiri on säädetty, menoveden lämpötilat, lisälämmön käyttö ja käynnistä lämpöpumppu "käytössä".
Ei toi mullakaan käynyt asennuksen jälkeen, ei käynnistynyt kompura ollenkaan, siihen koitettiin myös tehdas resettiä, se ei tuota kompuran yhteysvikaa aiheuta. Vika oli lopulta vaihejärjestys, Softstart estää kompuran käynnin jos vaiheet ei ole oikeassa järjestyksessä, sitä ei vaan asennusliike keksinyt, väittivät että softstart on rikki, jos olis se purkin ledin vilkkumiset katsonu ja taulukosta katsonut mitä se tarkoittaa niin olisi pumppu käynyt kaksi päivää aikaisemmin. Kun kertoi asennusliikkeelle missä vika on niin korjasivat sen kyllä ja siitä asiaan kuuluvat hyvitykset.
-
Mulla vilkkuu vihreä Run ledi myös, olisikos siinä jokin
-
Sen softatarterin koodin perusteella löytyy netistä mitä ne valot tarkoittaa. Esim mulla on alla oleva.
https://www.mouser.fi/datasheet/2/1032/RSBT___EV_151109_eng-1806427.pdf
-
Selviskö täältä jollai vika kun oilon easy ace herjaa keruu piiri liian kuuma, että mitä piti tehdä että lähti toimimaan?
Keruu piiri 7 asteinen.