Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: etiirola - 02.11.04 - klo:22:25

Otsikko: Nibe, käyttöveden lämmitys
Kirjoitti: etiirola - 02.11.04 - klo:22:25
Juttelin tänään erään mlp-myyjän kanssa (ei Nibe-edustaja), ja hän kertoi, että Nibessä ja IVT:ssä käyttövesi lämitetään sähkövastuksilla. Hän mainitsi, että muissa kuin tulistustekniikkaa käyttävissä pumpuissa on pakko menetellä näin. Muutoin käyttövettä ei saada riittävän lämpimäksi, ja on vaarana, että siellä alkaa kaikenlaiset bakteerikasvustot jylläämään.

Mikä on totuus? Nibeltä saamani laskelman mukaan käyttövesi lämmitetään sataprosenttisesti maalämmöllä.

Entä, mikä on kustannusvaikutus, jos käyttövesi joudutaan lämmittämään sähkövastuksilla.

Onko Nibessä joitakin muita kompromissejä, joita joutuu tekemään sen valitessaan? Sehän on käsittääkseni edullisin markkinoilla oleva pumppu. Lisäksi lämpökerroin on parhaasta päästä, ellei paras.
Otsikko: Re: Nibe, käyttöveden lämmitys
Kirjoitti: tepaa - 03.11.04 - klo:08:03
Heitän vielä lisäkysymystä käyttöveden lämpötilasta. Meillä varaajan on asetettu 50 C siis LämpöÄssä 9V:ssä.

Muistaakseni raja jossa legionella bakteeri kuolee olisi jotain 55 C.

Riittääköhän tuo asetus varaajassa, mikäli olen ymmärtänyt oikein varaajan lämpötila käy kuitenkin korkeammalla varsinkin talvella kun kompressori on paljon päällä ??!! Mistähän tämäkin johtuu?
Otsikko: Re: Nibe, käyttöveden lämmitys
Kirjoitti: Kuumaa_kalliosta - 03.11.04 - klo:09:05
Luulen, että kaikissa nykyisissä ML-systeemeihin liittyvissä varaajissa vesi kuumennetaan ajoittain vähintään 55 asteeseen tuon legioonalaisriskin takia. Tieto löytyy lämpöpumpun hoito-ohjeista. Jos ei löydy, ML-asentaja/edustaja osaa kertoa. Jos ei osaa kertoa, vaihda pumppua ;D.

Epäilen suuresti, että Nibessä ja IVT:ssä käyttövesi lämmitettäisiin vastuksella. Tuo ajoittainen veden lämmön nosto 55 asteeseen on eri asia. Taitaa tuo edustaja olla huumorimiehiä, varmaan suomalaisvalmisteisten pumppujen kauppamiehiä ;). Heillä näyttää olevan välillä aika yksisilmäisiä ja perusteettomia väittämiä, en tiedä, miksi.  
Otsikko: Re: Nibe, käyttöveden lämmitys
Kirjoitti: Haato - 03.11.04 - klo:11:07
Nibe maalämpöpumput lämmittävät käyttöveden n. 55 °C:n kompressorilla. Laitteessa on sisäänrakennettu legionella-toiminto, joka on ohjelmoitavissa 60-65°C ja aikaväli 1-99 vrk.
tällöin kompressori lämmittää ensin n. 55°C:n ja sähkövastus jatkaa siitä esim 65°C:n. Tehdas asetus on 14 vrk, eli sähkölla 55 asteesta-65 asteeseen kerran, joka toinen viikko.
Sähkövastuksen kulutus on n. 60kWh / vuosi, kun kyseessä on 1210-mallinen lämpöpumppu.
Jos kyseinen toiminta hoituisi myös lämpöpumpuulla, sähkö kuluisi vain n. kolmas osa, eli 20 kWh/ vuosi. toisin sanoen tulistuksella saatais säästöä n. 4 euroa vuodessa, jos Nibessä sellaine toiminta olisi. Kyseisen toiminan rakentaminen laiteeseen nostaisi hintaa enemmän kun sillä säästettäisi.
Legionella toiminnon saa kyllä myös pois päältä.
Otsikko: Re: Nibe, käyttöveden lämmitys
Kirjoitti: 9-3tid - 13.02.06 - klo:18:53
vanha topicci, mutta kommentoinpa silti. Pitää muistaa, että ko. käyttöveden lämmitystoiminto pitää erikseen kytkeä päälle.