Morjens. Elikkä sellanen ongelma, että asteminuutteihin tulee välillä kovia piikkejä. Lähtee jyrkästi nousemaan ja käy nollassa ja sitten taas tosi jyrkästi alas päin miinuksen puolelle. Onko tälläset piikit normaaleja pumpun toiminnassa?
-
Jos saat tärkeimmistä mittauksista trendit, niin laitahan tänne näytille.
ATS
-
Nibessä on hyvä loggausominaisuus, jolla se tallettaa usb-muistille mittausten arvot.
Lokeja voi laittaa tietsikalta tänne, jolloin analysointi helpottuu.
Voit myös asentaa itsellesi logintutkija-ohjelman täältä foorumilta.
-
Morjens. Elikkä sellanen ongelma, että asteminuutteihin tulee välillä kovia piikkejä. Lähtee jyrkästi nousemaan ja käy nollassa ja sitten taas tosi jyrkästi alas päin miinuksen puolelle. Onko tälläset piikit normaaleja pumpun toiminnassa?
Joskus pieninkin teho invertterissä/kompurassa on liian suuri ja tällöin asteminuutit lähtevät nousuun (jyrkästikin). Nollassa kompura sammuu ja käyrän nousu taitaa pysähtyä 100 asteen kohdalle. Tällaista heiluttaa näissä nollakeleissä on.
Tästä sitten asteet lähtevät tippumaan ja käynnistysrajalla sitten taas kompura käynnistyy ja käyrän syöksy loivenee.
Ihanteellisessa tilanteessa kompura käy tasaisella nopeudella ja asteminuutit ovat kohtalaisen tasaisesti
-
Minulla oli asteminuutissa piikkejä myös mutta ne loppuivat kun sain MUT arvon kohdilleen.
-
Elikkäs tossa näkyy miten asteminuutit ” nollautuvat ” jyrkästi. Am tällähetkellä -140 ja olen ottanut toimilaitteet + termarit pois käytöstä ja säätänyt manuaalisesti jatkuvan virtaaman.
-
Nibeltä tuli vastaus näin: ”Voi johtua esim. siitä että maksimi ero menolämpötilan ja lasketun menolämpötilan välillä on ylittynyt, ja silloin asteminuutit asetetaan nollaan.”
-
Nibeltä tuli vastaus näin: ”Voi johtua esim. siitä että maksimi ero menolämpötilan ja lasketun menolämpötilan välillä on ylittynyt, ja silloin asteminuutit asetetaan nollaan.”
Kun tullaan käyttöveden teosta takaisin lämmitykseen, niin tällöin tulee purske kuumaa talon lämmityskiertoon. Mulla ei kyllä ole nollautunut noin, joten olisi mukava nähdä Niben logit vastaavasta tilanteesta milloin nuo asteminuutit resetoituvat.
Eli laita rekisteröinti päälle ja 1 minuutti vaikka loggaukselle. USB tikku tietysti ensin paikoilleen (alustettu FAT32:ksi). Kun laitat sen USB tikun paikoilleen tulee uusi valikko näkyviin josta saat tämän rekisteröinnin/loggauksen päälle.
Logintutkijalla saat näppärästi logit auki tai laita tänne päivältä logeja kun tämä asteminuuttien resetoituminen on tapahtunut.
Tästä näemme sitten eri lämpötilat järjestelmässä.
-
Nibeltä tuli vastaus näin: ”Voi johtua esim. siitä että maksimi ero menolämpötilan ja lasketun menolämpötilan välillä on ylittynyt, ja silloin asteminuutit asetetaan nollaan.”
Mitkä on asetukset nyt?
VALIKKO 7.1.6.1 - MAKS. ERO MENOLÄMPÖTILA
Maks. ero kompressori
Säätöalue: 1 – 25 °C
Maks. ero lisäläm.
Säätöalue: 1 – 24 °C
BT12 offset
Säätöalue: -5 – 5 °C
-
Maks. Ero kompressori 10
Maks ero lisäläm 3
Bt12 offset 0.0
-
Maks. Ero kompressori 10
Maks ero lisäläm 3
Bt12 offset 0.0
Nuo ovat "tehdasasetukset", hyvä niin.
Nyt odotellaan lokia tutkittavaksi ;)