Otsikko: Vesikiertoinen lattialämmitys, yksi huone kylmä
Kirjoitti: t1skaaja - 21.10.23 - klo:22:50
Tervehdys,

Kaksikerroksinen paritalo, yläkerrassa olevan jakotukin takana on kolme makuuhuonetta ja vessa.
makuuhuoneiden kiertoa ohjataan termareilla ja vessassa jatkuva kierto.

Yksi huoneista (MH2) on muutaman asteen muita kylmempi ja lattia tuntuu paljaan jalan alla viileältä. Muut huoneet ok.

Epäilykseni on, että sen huoneen (MH2) piiriin menee vähemmän vettä kuin muihin. Esisäätöpöytäkirjaa tai lattialämmityssuunnitelmaa ei ole käytettävissä. Termarit toimii käsittääkseni niinpäin, että vesi kiertää kun sininen raita on näkyvissä.

Onko kuvien mukaista järjestelmää mahdollista säätää siten, että saisin huoneen lämpiämään paremmin? Mitään visuaalista virtausmittariahan ei tuossa ole. Säätö tulo vai menopuolelta?
Otsikko: Vs: Vesikiertoinen lattialämmitys, yksi huone kylmä
Kirjoitti: luu5 - 25.10.23 - klo:08:54
Näyttäisi säätöruuvilta tuo tulopuolen(? punainen) ruuvi. Onko kaikissa yhtä syvällä tuo ruuvi?

Tuntuuko meno putki lämpimältä? Entä paluuputki, verrattuna naapureihin?
Otsikko: Vs: Vesikiertoinen lattialämmitys, yksi huone kylmä
Kirjoitti: euroshopperi - 25.10.23 - klo:23:54
Toimiiko tuo alemman kuvan virtauksen säätö niin, että tarvitaan 2 eri kokoista kuusiokolo avainta? Ensin isommalla löysätään ja pienemmällä avaimella tehdään säätö ja lukitaan sitten uudestaan. Harmaassa muistissa oli mulla joku samantapainen. Säätö tehdään kuitenkin virtaamaan tuosta alemman kuvan venttiilistä. Nuo ylemmän kuvan toimilaitteiden alla olevat karat on syytä tarkistaa aina välillä. Mulla on ollut jo monta kertaa juuttuneita tappeja ala-asentoon ja mnesti kesän jäljiltä, kun säätölaite painaa venttiilin kiinni asentoon esim 1/2 vuotta ja tiiviste juuttuu sitten pohjan vastinpintaan kunnolla kiinni. Pientä naputtelua kevyesti vasaralla ja ponnahtaa helposti irti ja toimii sen jälkeen normaalisti. Toiminnan voi kokeilla myös painamalla peukalolla tappia, jonka pitää liikkua selvästi ylös alas. Kolikko sormenpään alla helpottaa kummasti, jos ei ole tarpeeksi känsäiset peukalonpäät.
Otsikko: Vs: Vesikiertoinen lattialämmitys, yksi huone kylmä
Kirjoitti: t1skaaja - 27.10.23 - klo:18:30
Moi ja kiitos kommenteista ja vinkeistä!

Säätö tehdään tosiaan menopuolelta tuon ylemmän tukin (alemman kuvan yksityiskohta 5 ja 6mm kuusiokoloavaimilla). Kutosella löysätään kiristysrengas ja vitosella säädetään virtausta.

Säätöjä selvitellessäni huomasin  että kaikki piirit ovat täysin auki. En tiedä onko tämä putkimiesten tapa, mutta hiukan ihmeelliseltä vaikuttaa, että oletetaan, että kaksikerroksinen kämppä lämpeää tasaisesti ilman mitään säätöjä?! Tuo kylmin huone on pinta-alaltaan suurin ja yläkerrassa, joten pumpun tuotto ei todennäköisesti ole ilman muita linjoja kuristamatta riittänyt sinne. Olen nyt kuristanut muutaman päivän välein noita ylä ja alakerran muita piirejä ja tuntuu, että huone on alkanut lämpiämään paremmin.

Kyseessä kaksikerroksinen paritalo, (kumpikin asunto omalla maalämpöpumpulla) Lattialämmityksen kiertovesipumppu on maalämpökoneen tuntumassa ja se on yhdistetty T-haaralla kumpaankin ylä- ja alakerran jakotukkeihin Ei siis ihme ettei yläkerran pisimpää piiriin ole riittänyt lämmintä.