Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: lmsp - 21.10.23 - klo:20:16

Otsikko: Nibe S1255-12W ja täälläkin ongelmia lattialämmityksen kanssa
Kirjoitti: lmsp - 21.10.23 - klo:20:16
Meillä Niben s1255 pumppu mökillä. Etänä pumppua olen tässä seurannut myUplink sovelluksen kautta ja pistänyt merkille alhainen sisälämpötila. Lämpötila laskenut 12 asteen kieppeille nyt kun ulkolämpötila on ollut nollan tietämillä. Menojohto (BT2) ja paluujohto (BT3) lämpötilat ovat välillä 40-60 astetta. Kiertovesipumpun (merkki Grundfos) nopeus (GP1) ollut luokkaa 15-30%. Termostaatit ovat kaikissa huoneissa auki. Olen noviisi näiden asioiden suhteen ja en tiedä mitä pitäisi osata katsoa. Kiitos avusta!
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12W ja täälläkin ongelmia lattialämmityksen kanssa
Kirjoitti: adix - 21.10.23 - klo:23:20
Onko ensimmäinen lämmityskausi tulossa? En usko että termarit oikeasti on auki. Kylpyhuoneessa usein ilman termostaattia, näetkö sen lämpötilaa? 40-60 astetta on aivan liikaa vaikka pakkasta olisi -20. Käy mökillä ja tarkasta termostaatit, jakotukin pääsulku voi myös unohtunut kiinni, (kesäksi monella tapana sulkea), jos termostaatit toimii. Onko puskurivaraajaa vai syöttääkö pumppu suoraan jakotukille vettä? Jos vesi ei kierrä pumpun pitäisi antaa korkeapainehälytys, kun vesi ei pääse kiertämään.
40-60 asteinen menovesi voi myös tarkoittaa että pumppu tekee vain käyttövettä eikä lämmitä ollenkaan mökkiä.
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12W ja täälläkin ongelmia lattialämmityksen kanssa
Kirjoitti: lmsp - 22.10.23 - klo:10:39
Kiitos vastauksesta. Toinen lämmityskausi (toinen syksy/talvi) nyt meneillään. Viime vuonna ei ollut mitään ongelmia. Puskurivaraaja löytyy. Etänä en varmasti näe, että onko ainoastaan käyttöveden lämmitys päällä? Pitää varmaan käydä tässä paikan päällä.
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12W ja täälläkin ongelmia lattialämmityksen kanssa
Kirjoitti: seppaant - 22.10.23 - klo:13:25
Jos vaihtoventtiili on vikaantunut ja jäänyt KV-asentoon.
Kone luulee lämmitävänsä taloa mutta lämmittääkin koko ajan käyttövettä.
Lainaus
Etänä pumppua olen tässä seurannut myUplink sovelluksen kautta
Jos saat lämpötiloista trendejä, niin laitahan tänne näytille.

ATS
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12W ja täälläkin ongelmia lattialämmityksen kanssa
Kirjoitti: lmsp - 22.10.23 - klo:20:41
Ohessa lämpötila RMU S40 kautta. En tiedä mitä tuo las­kettu menoläm­pötila lämmi­tyksen alajako­piiri 1 kuvaa, mutta se lähtenyt ylös kun lämpötilat pudonneet alas (katso kuvakaappaus). Niben ohjaussulake napsahti joskus syyskuun puolivälissä. Pumppu ei mitään hälyttänyt ja nostin alhaalla olleen sulakkeen ylös. Oliskohan tossa yhteydessä sitten jotain muutakin tapahtunut? Varaava takka selittää tuon hetkittäisen nousun tuossa lämpötilassa tämän viimeaikaisen laskutrendin aikana.
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12W ja täälläkin ongelmia lattialämmityksen kanssa
Kirjoitti: adix - 22.10.23 - klo:22:31
Vesi ei kierrä syystä tai toisesta, tarvii paikan päällä käyntiä.

Paikan päällä katsoisin ensin jakotukista että se tosiaan ei kierrä ja termarit tosiaan on auki, kylpyhuoneet ilman termaria, onko siellä lattia lämmin. sen jälkeen vianetsintää.

Nibe uplinkistä voit sen verran etänä katsoa että onko käyttöveden lämpötila noussut joka kerta kun pumppu käy, ja mitä asteminuutit sanoo ja mitä menoveden laskennallinen lämpötila on ja mitä se on todellisuudessa ollut. Suunnilleen siis nämä graafit:

(https://i.ibb.co/F5t03XQ/nibe.jpg)

Lämmönkeruupumpun nopeus on mulla tossa esillä sentakia että näyttää hyvin selkeästi milloin pumppu on käynnissä.
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12W ja täälläkin ongelmia lattialämmityksen kanssa
Kirjoitti: lmsp - 22.10.23 - klo:23:20
Kiitos. Pitää tosiaan käydä paikan päälle hieman ihmettelemässä. Mun veikkaus on kanssa, että vesi ei jostain syystä lattian alla kulje. Porukat kun kävi pyörähtämässä niin sanoivat, että vessan lattiat tuntuivat myös kylmiltä. Eli tällä voidaan sulkea pois ongelma termareiden kanssa. Lämpötila nousee kun pumppu käy. Hanat ja suihkut pelaavat; sieltä tulee lämmintä vettä.
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12W ja täälläkin ongelmia lattialämmityksen kanssa
Kirjoitti: jlikonen - 23.10.23 - klo:07:36
Tuo BT2 ei kerro todellista menoveden lämpötilaa lattiapiiriin vaan sen arvo kasvaa myös käyttövettä lämmitettäessä. Mikä lämpökayrä ja suuntaissiirto sulla on? Onko sulla Modbus TCP aktivoitu? Se nimittäin laittaa päälle asetusarvon "Salli ulkoinen asetusarvo" ja asetusarvo on 25C (firmiksellä  2.20.7) jolloin mulla menoveden lämpötila oli maksimissaan n. 27C.
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12W ja täälläkin ongelmia lattialämmityksen kanssa
Kirjoitti: Roori - 23.10.23 - klo:08:51
Tuo BT2 ei kerro todellista menoveden lämpötilaa lattiapiiriin vaan sen arvo kasvaa myös käyttövettä lämmitettäessä. Mikä lämpökayrä ja suuntaissiirto sulla on? Onko sulla Modbus TCP aktivoitu? Se nimittäin laittaa päälle asetusarvon "Salli ulkoinen asetusarvo" ja asetusarvo on 25C (firmiksellä  2.20.7) jolloin mulla menoveden lämpötila oli maksimissaan n. 27C.
Mikä tuo 'ulkoinen asetusarvo' on, huonelämpö tavoite vai menovesitavoite vai mikä?
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12W ja täälläkin ongelmia lattialämmityksen kanssa
Kirjoitti: jlikonen - 23.10.23 - klo:10:48
Se on itse asiassa laskettu menoveden lämpötila mutta jos "Salli ulkoinen asetusarvo" on päällä niin silloin Nibe käyttää tuota asetusarvoa menoveden lämpötilalle eikä noudata säätökäyrää ollenkaan. Mun tapauksessa tuo arvo oli 25C ja Nibe teki lattialämmityspiiriin n. 27 asteista vettä.
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12W ja täälläkin ongelmia lattialämmityksen kanssa
Kirjoitti: adix - 23.10.23 - klo:11:10
27 asteisella vedellä mökissä olisi yli 12 astetta, ongelma on pumpun ja lattian välissä jollain tasolla, luultavasti.
12 astetta on käyntännössä lämpötila mikäli mökkiä ei lämmitetä ollenkaan, tulee luultavasti laskemaan vielä tosta kun kylmät kelit jatkuu.
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12W ja täälläkin ongelmia lattialämmityksen kanssa
Kirjoitti: seppaant - 23.10.23 - klo:12:23
Lainaus
Jos vaihtoventtiili on vikaantunut ja jäänyt KV-asentoon.
Kone luulee lämmitävänsä taloa mutta lämmittääkin koko ajan käyttövettä.
Nyt olisi "adix":n ehdottama trendistö paikallaan

ATS
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12W ja täälläkin ongelmia lattialämmityksen kanssa
Kirjoitti: Roori - 23.10.23 - klo:12:57
Se on itse asiassa laskettu menoveden lämpötila mutta jos "Salli ulkoinen asetusarvo" on päällä niin silloin Nibe käyttää tuota asetusarvoa menoveden lämpötilalle eikä noudata säätökäyrää ollenkaan. Mun tapauksessa tuo arvo oli 25C ja Nibe teki lattialämmityspiiriin n. 27 asteista vettä.
No ihan loogista sitten, 'Ulkoinen  asetusarvo'=menovesitavoite verkostoon kun 'Ulkoinen ohjaus' valittuna, silloinhan ohjeet toimintaan tulee ulkopuolelta eli lämpökäyrä on jossain muualla.
Tuo 27 menovesi ja tavoite 25 on ihan haarukassa, asteminuutit sitten sammuttaa koneen joskus jos tilanne jatkuu tommosena.

Kait tuon saa napsattua poiskin päältä jos haluaa käyttää pumpun käyrää ja samaanaikaan ModbusTCP on käytössä...
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12W ja täälläkin ongelmia lattialämmityksen kanssa
Kirjoitti: dillon - 23.10.23 - klo:13:30
Kait tuon saa napsattua poiskin päältä jos haluaa käyttää pumpun käyrää ja samaanaikaan ModbusTCP on käytössä...
Saa sen tottakai pois. Ongelma vaan on, että Nibe täppää sen piilossa väkisin päälle kun Modbusin ottaa käyttöön. Typerästi suunniteltu toiminto ja käyttöliittymä.
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12W ja täälläkin ongelmia lattialämmityksen kanssa
Kirjoitti: lmsp - 23.10.23 - klo:13:52
Tuo BT2 ei kerro todellista menoveden lämpötilaa lattiapiiriin vaan sen arvo kasvaa myös käyttövettä lämmitettäessä. Mikä lämpökayrä ja suuntaissiirto sulla on? Onko sulla Modbus TCP aktivoitu? Se nimittäin laittaa päälle asetusarvon "Salli ulkoinen asetusarvo" ja asetusarvo on 25C (firmiksellä  2.20.7) jolloin mulla menoveden lämpötila oli maksimissaan n. 27C.

Lämpökäyrä on 5 ja poikkeama 0. Tuosta Modbus TCP tilasta en osaa sanoa. Tuo taitaa ainoastaan selvitä sieltä koneen asetuksista? myUplink valikko 1.30.3 takaa löytyy nämä arvot:
siirto - lämmitys = 0
vaikuttaa = Alueet
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12W ja täälläkin ongelmia lattialämmityksen kanssa
Kirjoitti: jlikonen - 23.10.23 - klo:15:01
Lämpökäyrä on 5 ja poikkeama 0. Tuosta Modbus TCP tilasta en osaa sanoa. Tuo taitaa ainoastaan selvitä sieltä koneen asetuksista? myUplink valikko 1.30.3 takaa löytyy nämä arvot:
siirto - lämmitys = 0
vaikuttaa = Alueet

Kyllä tuolla käyrällä pitäisi lattian lämmetä. Joo, Modbusin pystyy tarkistamaan vain koneen ääressä.
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12W ja täälläkin ongelmia lattialämmityksen kanssa
Kirjoitti: Roori - 23.10.23 - klo:15:31
Saa sen tottakai pois. Ongelma vaan on, että Nibe täppää sen piilossa väkisin päälle kun Modbusin ottaa käyttöön. Typerästi suunniteltu toiminto ja käyttöliittymä.
Se on totta, ei tommosta saisi tapahtua piilossa  ???
Sen pitäis vaan enintään ehdottaa tai kertoa infona että jos niin sitte jne...
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12W ja täälläkin ongelmia lattialämmityksen kanssa
Kirjoitti: lmsp - 26.10.23 - klo:20:12
Ongelma ratkesi. Tarvittiin putkimiestä. Vaihtoventtiili (tai joku vastaava?), joka ymmärtääkseni säätelee sitä, että mitä lämmitetään ja million, oli sanonut itsensä irti. Eli pumppu vaan lämmitti käyttövettä kuten täällä arveltiin. Kiitos jeesistä!
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12W ja täälläkin ongelmia lattialämmityksen kanssa
Kirjoitti: lmsp - 03.11.23 - klo:21:15
Ongelma ei vielä ratkennutkaan. Tuo vaihtoventtiili oli mennyt rikki varmaan ukonilman aikoihin (ylijännite?). Se vaihdettu, mutta pumppu ei edelleen osaa vaihtaa käyttöveden lämmityksestä lämmitykseen. Onkohan ohjauskortti voinut mennä rikki? Vikalokissa ei ole mitään ja pumppu sanoo, että kaikki pelittää? Luulisi, että se herjaisi jotain, jos ohjauskortti olisi mennyt rikki?

Modbus TCP ei ole aktivoitu.
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12W ja täälläkin ongelmia lattialämmityksen kanssa
Kirjoitti: mh jkl - 04.11.23 - klo:13:41
meneppä asentaja valikkoon ja siellä pakkoohjaus kokeile siellä vaihtoventtiili
Otsikko: Vs: Nibe S1255-12W ja täälläkin ongelmia lattialämmityksen kanssa
Kirjoitti: lmsp - 06.11.23 - klo:10:44
Menen viikonloppuna käymään ja tsekkaan tuon. Mitä tuossa pitäisi tapahtua?