Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: nablaf - 20.10.23 - klo:22:32

Otsikko: Mitoituspyyntö, OKT Ivalo
Kirjoitti: nablaf - 20.10.23 - klo:22:32
Hei, kaipailisin mitoitusapua (kaivolla ja pumpputeholle) seuraavanlaisilla tiedoilla,

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Ivalo
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2024, ei
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Uudiskohde
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen IV lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
47,26m sis ikkunat
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
240x260 lamellihirsi 0,53 ?
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
1-kerroksessa, korotettu sisäkatto, harjakatto, korkeus ~6m. Parvi.
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
kerrosala 120m2 josta parvi 30m3 yhteensä 150m2. Huoneistoala 138m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Korotetettu sisäkatto
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen, EPS 200
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
500mm villa
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
Ikkuna pinta-ala 58m2, kiinteät ikkunat 2-lasiset
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Ei
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Ulkoseinä 0,53?

Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä.  Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Ainoastaan asuinrakennuksen tiedot:
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.)
Ilmatilavuus, lämpimät tilat

Tilavuus 630m3 - lämmitettävä ala

Kiitokset etukäteen!

Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö, OKT Ivalo
Kirjoitti: tomppeli - 21.10.23 - klo:20:20
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11742.0;attach=19409)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus, lamellihirsitalo  ”nablaf”   IVALO   (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 41 °C  -  menovesi lämpötila max 46 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -36 °C
- Hirsitalo + parvi 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 120 m2, 576 m3  *   * 91,1 W/m2   10,94 kW   36 429 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         91 W/m2   10,94 kW   36 429 kWh

• ERITTELY      Osuus    Max teho   Osuus    Energiaa/a
Johtumishäviöt      94,6%   10,34 kW   93,6%   34 091 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä )      9,6%   1,05 kW   8,6%   3 129 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +15 °C      -8,4%   -0,92 kW   -6,0%   -2 188 kWh
- maalämmöllä      1,2%   0,13 kW   2,6%   941 kWh
Vuotoilmat      4,3%   0,47 kW   3,8%   1 397 kWh
Lämmönsiirtokanaali      0,0%   0,00 kW   0,0%   0 kWh
Maalämmöllä yhteensä           100,0%   10,94 kW   100,0%   36 429 kWh

• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY   Ala   Osuus    Teho   Osuus    Energia
Alapohjat   120,0 m2   7 %   0,72 kW   15 %   5 348 kWh
Yläpohjat   120,0 m2   6 %   0,66 kW   5 %   1 965 kWh
Umpiseinän ala   153,6 m2   48 %   5,29 kW   43 %   15 794 kWh
Ovet   6,0 m2   3 %   0,31 kW   3 %   935 kWh
Ikkunat   58,0 m2   31 %   3,36 kW   28 %   10 047 kWh
• Johtumat yhteensä   457,6 m2   95 %   10,34 kW   94 %   34 091 kWh

• Kiinteistö yhteensä   120 m2   576 m3   4,1 COP   10,7 kW   36 429 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,5 kW   -1 698 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            10,2 kW   34 731 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,164 m3 / 50 °C   3,3 COP   0,95 kW   4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   38 731 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,6 kW   38 731 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   120 m2   323 kWh/m2   4 SCOP   11,6 kW   38 731 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         11,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -36 °C

- Maasta kerätään          ( 4 COP)   8,7 kW   28 972 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         9 759 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   9 760 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 188 kWh

Tarvitaan 2 kpl 252 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   252 m
- Kaivon aktiivisyvyys 246 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 252 m.   Putkea kaivossa yhteensä 504 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla painehäviö virtauksella 0,68 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,68 / 2 = 0,34 l/s = 20 l/min = 1224 l/h):               
- Kaivo, painehäviö 0,34 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1065 litraa   37 kPa = 0,37 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 1055 m = 3 x 360 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,6 m. Vol 1106 ltr   23 kPa = 0,23 bar
...
Ikkunoiden ala on tyypillistä suurempi ja johtaa suurentuneeseen lämmitystarpeeseen.
Ikkunoiden U -arvo ei ollut tiedossa. Laitettu arvaamalla.
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.