Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: Tero Paananen - 10.10.23 - klo:12:11

Otsikko: Miten SPA Smart Price Adaptationin pitäis toimia?
Kirjoitti: Tero Paananen - 10.10.23 - klo:12:11
Oletteko saaneet selville miten SPAn pitäis toimia. Mulla arvossa default 5 (1-10) ja saa myös vaikuttaa käyttöveteen. En ole oikeastaan huomannut että se tekis mitään järkevää  :)
Yritän kuitenkin tämän talven mennä SPAlla ja sitten miettiä hyöhemmin muita ratkaisuja jollei tuolla todella tee mitään.

Liitteksi kuva vaikka tämän päivän pörssisähköstä ja Niben asteminuuteista. Ei se väistele kalleempia tunteja. Mitä minulta nyt jää huomaamatta / ymmärtämättä?

Uusimmat softat Nibe S1255-12:ssa.



Otsikko: Vs: Miten SPA Smart Price Adaptationin pitäis toimia?
Kirjoitti: Tero Paananen - 10.10.23 - klo:12:14
Tässä menojohdon lämmöt. Tuo ainoa nousu klo 07 kun itse pakotin sen tekemään lämmintä käyttövettä ennen kalleimpia tunteja.

Otsikko: Vs: Miten SPA Smart Price Adaptationin pitäis toimia?
Kirjoitti: Lappanen - 10.10.23 - klo:12:46
Katsoppa laskennallisen menolämmön käppyrää ja vertaa sitä hintakäppyrään.

Jos sulla ei ole menoveden minimilämpö kovin korkealla, niin laskennallisen menoveden arvo pitäisi laskea kalliilla tunneilla ja nousta halvoilla tunneilla. Saattaa tosin olla, että SPA:lla on lupa laskea pyyntiä alle minimimenoveden arvonkin, en ole tuosta varma.

Asteminuutit ei välttämättä nouse kompuran pysäytysrajalle, mutta kompuran kierrokset silti pienenee kun pyynti on matalampi kalliilla tunneilla.
Otsikko: Vs: Miten SPA Smart Price Adaptationin pitäis toimia?
Kirjoitti: Tero Paananen - 10.10.23 - klo:13:27
Liitteenä "Las­kettu menoläm­pötila lämmi­tyksen alajako­piiri 1"

Eli nyt kallilla tunnilla olis meno 1 aste vähemmän mitä yöllä oli halvoilla tunneilla. Eli "toimii" ?
Otsikko: Vs: Miten SPA Smart Price Adaptationin pitäis toimia?
Kirjoitti: Lappanen - 10.10.23 - klo:13:51
Liitteenä "Las­kettu menoläm­pötila lämmi­tyksen alajako­piiri 1"

Eli nyt kallilla tunnilla olis meno 1 aste vähemmän mitä yöllä oli halvoilla tunneilla. Eli "toimii" ?

Riippuu käyrästä ja ulkolämmöstä myös, mutta jos tasanen ulkolämpö ja laskennallinen meno muuttuu sähkönhinnan mukaan, niin toimii. Vaikutusarvon suurentaminen sitten lisää tuota laskennallisen menoveden vaihtelun suuruutta.
Otsikko: Vs: Miten SPA Smart Price Adaptationin pitäis toimia?
Kirjoitti: Tero Paananen - 10.10.23 - klo:13:56
Kiitos, nyt tietää vähän edes mitä seurata ja minkä pitäis muuttua. Laitoin vaikutuksen kokeeksi nyt 5->8 (10 maksimi).
Otsikko: Vs: Miten SPA Smart Price Adaptationin pitäis toimia?
Kirjoitti: luu5 - 10.10.23 - klo:15:05
Tätä tänään hieman ihmettelin, kun ulkona aamusta lämpötila laski, niin laskettu lämpötila vain nousi...

Otsikko: Vs: Miten SPA Smart Price Adaptationin pitäis toimia?
Kirjoitti: maalämpöilija - 25.10.23 - klo:11:29
Tällaista sillisalaattia on oma historia viimeisen vrk ajalta, kun SPA on lämmityksessä ja käyttövedessä muistaakseni yhtä pykälää vaille täysillä.
Sähkön hinnassa ei ole mitään kovin suurta piikkiä tässä mittausjaksossa, mutta kyllä kone silti hinnan huomioi. Mielestäni kone voisi reagoida nopeammin kohonneeseen sähkön hintaan. Nyt näyttää selvästi siltä, että asteminuutit ajetaan ylös n. 30-60 minuuttia liian myöhään. Toki käyttövesijaksot tehdään kovemman hinnan aika, kun käynnistysraja saavutetaan.

Tämä asetus on ollut minulla nyt muutaman viikon päällä, kun määräaikainen 24 kk sähkösopimus loppui viime viikonloppuna. EI ole ollut tupa tai käyttövesi kylmänä.

Ilman SPAn päälläoloa kone ei sammuta itseään, vaan painaa syksystä kevääseen 20Hz ja tarvittaessa suuremmilla kierroksilla. Käyttövesijaksot ilman SPA n. 50Hz, nyt SPA:lla jopa 80Hz.