Tekniset kysymykset => Yleistä => Aiheen aloitti: Utelias Uuno - 07.10.23 - klo:19:49
-
Käytössä on 12 vuotta vanha Thermian Diplomat -lämpöpumppu, jonka lattialämmityspiirin paisuntasäiliön esipainetta tulisi tarkistaa. Tämä johtuu siitä, että kun lisäilen vettä 1 baariin, paine laskee muutamassa tunnissa 0,7 baariin eli käsittääkseni paisuntasäiliön esipaine ja kunto kannattaa tarkistaa?
Täysin amatöörinä on epäselvää, miten paisuntasäiliön vesipuoli saadaan paineettomaksi. Toinen kysymys liittyy oikeaan esipaineeseen. Onko 0,5 baaria sopiva arvo kaksikerroksisessa talossa?
Liitteenä on käsittääkseni kuva paisuntasäiliöstä. Väännänkö tuo ylhäällä olevan vivun kiinni ja kierrän kuvan vasemmasta laidasta olevaa vempainta auki jolloin vettä ilmeisesti alkaa valua ja vesipuoli tulee paineettomaksi. Sen jälkeen sitten ilmaa kompressorilla?
Menikö oikein vai olenko ihan pihalla?
-
Paisunta-astiassa on jossain ilmatilan venttiili, ennen kuin teet mitään muuta niin
Mittaa siitä ilmatilan paine (esim rengaspainemittarilla) ja katso samalla verkoston paine (kuvassa näkyvä mittari)
Mistä tulee ja mihin menee tuo putki missä on punakahvainen venttiili?
ATS
-
Täysin amatöörinä on epäselvää, miten paisuntasäiliön vesipuoli saadaan paineettomaksi. Toinen kysymys liittyy oikeaan esipaineeseen. Onko 0,5 baaria sopiva arvo kaksikerroksisessa talossa?
Liitteenä on käsittääkseni kuva paisuntasäiliöstä. Väännänkö tuo ylhäällä olevan vivun kiinni ja kierrän kuvan vasemmasta laidasta olevaa vempainta auki jolloin vettä ilmeisesti alkaa valua ja vesipuoli tulee paineettomaksi. Sen jälkeen sitten ilmaa kompressorilla?
Menikö oikein vai olenko ihan pihalla?
Sen ohella, mitä @Seppaantie totesi, esipaine kannattaa tarkastaa ja tuollainen 0,5 baria voisi olla sopiva, jos talo on tosiaan (vain) 2-kerroksinen, eli lämmityslaitteisto on alemmassa kerroksessa ja ylempi kerros on luokkaa 3 metriä ylempänä. Olennaista on, että vesijärjestelmässä paine pidetään esipainetta korkeampana.
Kuvassa näkyvä vipuhana ei yksinään taida vaikuttaa yksinään sitä sun tätä, jos kyseessä on lämmityksen kiertoputki (hiukan vaikea päätellä varmasti, mikä putki on kyseessä). Pitäisi mielellään löytää myös toisen haaran sulkuventtiili, jotta paisuntasäiliö ja lämpöpumppu muodostavat yhteisen vesitilan, jonka painetta lasketaan kuvassa näkyvää varoventtiilin koestushanaa kiertäen. Jos lämmityskierto on ehdottoman tiivis, ei kuvan vipuhanan tai kuuluttamani toisen sellaisen sulkeminen ole välttämätöntä, sillå tuossa tapauksessa vesi pysyy sisällä, ellei sitten mahdollisten ilmausventtiileiden kautta pääse vuotamaan ilmaa tilalle. Kaikkien mahdollisten ilmauskellojen nupit on syytä sulkea ennen kuin koestushanaan avataan (monestihan näissä on vielä erillinen sulkuhana, joka sekin kannattaa sulkea, vaikka sitten ilmausruuvin sijasta).
-
Ohessa toinen kuva joka ehkä selventää.
Kyseessä on oman rajallisen ymmärrykseni mukaan juurikin lämmityksen kiertoputki. Tässä uudessa kuvassa onko etualalla oleva sulkuventtiili se toinen haara joka myös pitää sulkea?
-
Katso ensin nostettuasi paineen 1 bariin tuleeko varoventtiilistä vettä ulos. Pane pikku purkki roikkumaan rautalangalla varon alle.
-
Katso ensin nostettuasi paineen 1 bariin tuleeko varoventtiilistä vettä ulos. Pane pikku purkki roikkumaan rautalangalla varon alle.
Haetko tällä sitä että tarkistaisin, vuotaako varoventtiili mikä selittäisi paineen laskun?
Eli rautalangasta itselleni vääntäen, lisäilen avaamalla kaksi vipusta taas vettä niin että vesipiirissä 1 Bar ja seuraan olisiko varoventtiili vuotanut eli purkissa olisi sitten vettä.
-
Juuri niin. Jos paine on aamulla alentunut ja kupissa on vettä kalvo on puhki ja pönttö pitää uusia.
-
Tässä uudessa kuvassa onko etualalla oleva sulkuventtiili se toinen haara joka myös pitää sulkea?
Näin ajattelisin, mutta enpä näe varmuudella, miten putket kulkevat oikealla laitteen etupuolella. Myös tuo edessä vasemmalla oleva ilmakellon alaventtiili tai edes päällä oleva ilmausruuvi tulee ehdottomasti sulkea tarkistuksen ja mahdollisen huollon ajaksi. Muita ilmauskelloja en näe, mutta jos on, niille on tehtävä samoin.
-
Haetko tällä sitä että tarkistaisin, vuotaako varoventtiili mikä selittäisi paineen laskun?
Ei se varo vuoda huonouttaan vaan jos kalvo on pöntössä puhki ei astiassa ole ilmanpainetta tasaamassa lämmityksestä johtuvaa veden laajenemista, ja näin ollen varo laskee paineen ulos.