Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Arska62 - 25.09.23 - klo:14:22
-
Omakotitalo Haminasta 25 km pohjoiseen
Rinnetalo, rakentamisvuosi 1976, yläkerta tiiliverhous, alakerta lecaharkko
Polttoöljyn vuosikulutus n. 3500 ltr
Patterilämmitys, alakerrassa 50 m2 myös lattialämmitys
Painovoimainen ilmanvaihto
rakennuksen mitat 9 x 13 m
2 kerrosta, alakerrassa 67 m2 puolilämmintä tilaa
Huonekorkeudet 2,4 m
Alapohja maavarainen, lämpöeristys 2 x 50 mm solumuovi
Yläpohja karhuntalja eristys 300 mm
Normaalit ikkunat, alkuperäiset 3 lasiset
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11699.0;attach=19273).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Arska62” HAMINA (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talon alakerta 1976: -Patterilämmitys, 19°C, 113 m2, 271 m3 38,5 W/m2 4,35 kW 10 674 kWh
- Talon yläkerta 1976: -Patterilämmitys, 22°C, 113 m2, 271 m3 52,3 W/m2 5,91 kW 14 369 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 45 W/m2 10,26 kW 25 043 kWh
• Kiinteistö yhteensä 226 m2 542 m3 3,5 COP 10,0 kW 25 043 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,9 kW -2 161 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 9,1 kW 22 882 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,216 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,16 kW 4 800 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 27 682 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 11,0 kW 27 681 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 226 m2 122 kWh/m2 3,4 SCOP 11,0 kW 27 682 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 11,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 3,4 COP) 7,8 kW 19 645 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 037 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 037 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 211 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 211 m
- Kaivon aktiivisyvyys 205 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 211 m. Putkea kaivossa yhteensä 422 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 446 litraa 74 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 563 litraa 43 kPa = 0,43 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 456 m = 2 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 468 ltr 22 kPa = 0,22 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Suuret kiitokset. Lämpökaivon syvyys on huolestuttanut, kun toisen toimittajan mielestä 200 m on riittävä ja toisen mielestä vähintään 220 m. Kuitenkin lienee, mitä syvempi sitä parempi.