Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: JuPu_89 - 18.09.23 - klo:16:02
-
Hei,
tässä tietoja mitoitusta varten:
- Kokkola
- Rak.vuosi 2024, uudiskohde / hirsitalo)
- Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat: 15400 X 8500
- Lamellihirsi, paksuus 205
- Kerrosten lukumäärä: 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät: 128m2
- Huonekorkeudet kerroksittain: 2800mm
- Alapohjan laatu: maavarainen (betonilaatta 100mm). Lämpöeristeen laatu ja paksuus: 200mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: Ekovilla 450mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset): 2-lasiset, OH:ssa pari korkeampaa ikkunaa ja terassinovi lasilla
- Tilojen lämpötilat: normaali sisälämpötila
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11689.0;attach=19222)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Lamellihirsitalo ”JuPu_89” KOKKOLA (Keski-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 32 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Lamelliohirsitalo 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 128 m2, 358 m3 49,5 W/m2 6,33 kW 19 458 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 49 W/m2 6,33 kW 19 458 kWh
• Kiinteistö yhteensä 128 m2 358 m3 5,0 COP 6,1 kW 19 458 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,5 kW -1 573 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,6 kW 17 885 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,192 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,05 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 22 285 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,1 kW 22 285 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 128 m2 174 kWh/m2 4,6 SCOP 7,1 kW 22 285 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 5,7 kW 17 388 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 897 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 897 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 235 kWh
• Tarvitaan vähintään 209 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 209 m
- Kaivon aktiivisyvyys 203 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 209 m. Putkea kaivossa yhteensä 418 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 443 litraa 50 kPa = 0,5 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 454 m = 2 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 468 ltr 17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.