Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: eevertti1 - 15.09.23 - klo:12:09
-
tervehdys
Millaiset arvot tällaiseen kohteeseen saataisiin ::)
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Kittilä
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2024 Rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen IV LTO:lla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 9,6m x 13,9m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Kellari Leca Term 380 U=0,16, 1 ja 2 kerros villaseinä/ hirsipaneli U= 0,16
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Kellari, 1. kerros ja 2. kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? kellari 120m2, 1. kerros 120m2 ja 2. kerros 40m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Kellari 2700mm, 1. kerros 2550mm ja 2. kerros 2800mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen laatta eps100 200mm vahvasti U=0,14
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Vaarnapalkit LE 450mm U=0,09
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasiset U=0,9
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Ei ole tiloja
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä. Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa.
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.) 995m3
Näitä samoja tietoja kaipaavat muutkin mitoittajat, kuten esimerkiksi maalämmityslaitteita myyvät alan yritykset. Jos jotain tietoja ei ole, joutuu ne arvaamaan!
Mika
-
Tässä laskelma yhdelle kaivolle. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11685.0;attach=19217)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Rinnetalo ”eevertti1” 7 *Yksi kaivo* KITTILÄ (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 32 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -37 °C
- Kellarikerros 2024: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 120 m2, 324 m3 20,9 W/m2 2,51 kW 10 138 kWh
- 1. kerros 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 120 m2, 306 m3 27,6 W/m2 3,31 kW 10 206 kWh
- 2. kerros 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 40 m2, 112 m3 46,4 W/m2 1,86 kW 5 570 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 27 W/m2 7,68 kW 25 913 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 84,3% 6,47 kW 81,7% 21 167 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 26,8% 2,06 kW 22,7% 5 878 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C -22,9% -1,76 kW -14,4% -3 722 kWh
- maalämmöllä 3,9% 0,30 kW 8,3% 2 155 kWh
Vuotoilmat 11,8% 0,91 kW 10,0% 2 591 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 7,68 kW 100,0% 25 913 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 280,0 m2 7 % 0,50 kW 14 % 3 578 kWh
Yläpohjat 280,0 m2 10 % 0,75 kW 8 % 2 171 kWh
Umpiseinän ala 276,5 m2 35 % 2,68 kW 31 % 8 131 kWh
Ovet 14,0 m2 8 % 0,63 kW 7 % 1 801 kWh
Ikkunat 36,0 m2 25 % 1,91 kW 21 % 5 486 kWh
• Johtumat yhteensä 886,5 m2 84 % 6,47 kW 82 % 21 167 kWh
• Kiinteistö yhteensä 280 m2 742 m3 5,0 COP 7,3 kW 25 913 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,9 kW -2 852 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 6,5 kW 23 061 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,226 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,31 kW 5 500 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 28 561 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,6 kW 28 561 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 280 m2 102 kWh/m2 4,6 SCOP 8,6 kW 28 561 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -37 °C
- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 6,9 kW 22 300 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 261 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 261 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 3 722 kWh
• Tarvitaan vähintään 314 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 314 m
- Kaivon aktiivisyvyys 308 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 314 m. Putkea kaivossa yhteensä 628 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,52 l/s = 31,2 l/min = 1872 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 647 litraa 98 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,52 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 819 litraa 55 kPa = 0,55 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 798 m = 3 x 270 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,6 m. Vol 865 ltr 17 kPa = 0,17 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Tässä muutoin sama, kuin edellä, mutta kahdelle kaivolle. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11685.0;attach=19218)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Rinnetalo ”eevertti1” 7 *Kaksi kaivoa* KITTILÄ (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 32 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -37 °C
- Kellarikerros 2024: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 120 m2, 324 m3 20,9 W/m2 2,51 kW 10 138 kWh
- 1. kerros 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 120 m2, 306 m3 27,6 W/m2 3,31 kW 10 206 kWh
- 2. kerros 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 40 m2, 112 m3 46,4 W/m2 1,86 kW 5 570 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 27 W/m2 7,68 kW 25 913 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 84,3% 6,47 kW 81,7% 21 167 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 26,8% 2,06 kW 22,7% 5 878 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C -22,9% -1,76 kW -14,4% -3 722 kWh
- maalämmöllä 3,9% 0,30 kW 8,3% 2 155 kWh
Vuotoilmat 11,8% 0,91 kW 10,0% 2 591 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 7,68 kW 100,0% 25 913 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 280,0 m2 7 % 0,50 kW 14 % 3 578 kWh
Yläpohjat 280,0 m2 10 % 0,75 kW 8 % 2 171 kWh
Umpiseinän ala 276,5 m2 35 % 2,68 kW 31 % 8 131 kWh
Ovet 14,0 m2 8 % 0,63 kW 7 % 1 801 kWh
Ikkunat 36,0 m2 25 % 1,91 kW 21 % 5 486 kWh
• Johtumat yhteensä 886,5 m2 84 % 6,47 kW 82 % 21 167 kWh
• Kiinteistö yhteensä 280 m2 742 m3 5,0 COP 7,3 kW 25 913 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,9 kW -2 852 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 6,5 kW 23 061 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,226 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,31 kW 5 500 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 28 561 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,6 kW 28 561 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 280 m2 102 kWh/m2 4,6 SCOP 8,6 kW 28 561 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -37 °C
- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 6,9 kW 22 300 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 261 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 261 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 3 722 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 209 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 209 m
- Kaivon aktiivisyvyys 203 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 209 m. Putkea kaivossa yhteensä 418 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,55 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,55 / 2 = 0,28 l/s = 17 l/min = 990 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,28 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 882 litraa 28 kPa = 0,28 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
hei
Onnistuuko päivitää mitoitus kolmelle kaivolle. Maaperä lohkareista porauksessa haasteita, alue kuulu haastavasta maaperästä.
Mika
-
Tässä laskelma kolmelle kaivolle.
Tässäkin kaivojen etäisyys toisitaan 25 m ja mieluiten rivissä.
Rinnetalo ”eevertti1” 7 *Kolme kaivoa* KITTILÄ (Lappi)
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -37 °C
- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 6,9 kW 22 300 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 261 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 261 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 3 722 kWh
• Tarvitaan 3 kpl 154 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 154 m
- Kaivon aktiivisyvyys 148 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 154 m. Putkea kaivossa yhteensä 308 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,55 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,55 / 3 = 0,18 l/s = 11 l/min = 660 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,18 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 1001 litraa 17 kPa = 0,17 bar
Tämäkin laskelma on ns. suuntaa-antava, eikä mikäöän takuumitoitus.