Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Isannoitsija - 14.09.23 - klo:21:47
-
Moi,
pyytäisin tarkastuslaskentaa seuraavilla tiedoilla.
Pieni taloyhtiö; 2x paritalo (4 asuntoa), 8 asukasta. Alunperin kaukolämmöllä, joka vaihdettu maalämpöön 2019. Maalämpölaitteisto rakennuksessa 1. Porakaivoja 2x200 m (4m savea, 196 m kalliota).
Sijainti: Etelä-Espoo
Rakentamisvuosi: 1989, tasamaa
Kaukolämmön kulutus aiemmin: 51-55 MWh/a
Patterilämmitys. Joissakin asunnoissa alakerran huoneissa lattiakierto lämpimällä käyttövedellä. Saunoissa patterit lämpimällä käyttövedellä.
Ilmanvaihto: koneellinen poisto, ei kaikissa asunnoissa aktiivisessa käytössä
Ulkoseinät: betoni 100 mm / mineraalivilla 160 mm / betoni-tiililaatta 80 mm. Kokonaispaksuus 325-345mm. Ulkoseinien ulkopituus 49 m / rakennus
Kerrokset: 2, ei kellaria
Lämpimät tilat: 2x (1. krs 132 m^2, 2. krs 128 m^2)
Huonekorkeudet: 1. krs 240 cm, 2. krs 240-360 cm (keskimäärin luokkaa 290 cm)
Alapohja: maanvarainen kaksoislaatta, betoni 150 mm / styrox 100 mm / betoni 60 mm
Yläpohja: ei tarkkaa tietoa
Ikkunat: alkuperäiset 3-lasiset, normaali määrä
Muut tilat: lämpimät autotallit (19m^2, 3 kpl) 1. kerroksissa. Pinta-alat sisältyvät edellä mainittuihin lämpimiin tiloihin. Rakennusten välillä noin 16 m lämpöjohto.
Tilojen lämpötilat: autotallit 15-18 asteisia
Nyt maalämmöllä kiinteistä lämmitykseen on kulunut vuosina 2020-2022 sähköä 19-22 MWh/a.
Maalämmön toiminta lienee suurin piirtein kunnossa, vai olisiko mahdollista saavuttaa alhaisempi sähkönkulutus?
Terveisin
Panu
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11681.0;attach=19216).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 20 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Pientaloyhtiö ”Isannoitsija” ESPOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 49 °C - menovesi lämpötila max 56 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Rakennus 1 1989: -Patterilämmitys, 21°C, 132 m2, 713 m3 68,4 W/m2 9,03 kW 21 759 kWh
- Rakennus 2 1989: -Patterilämmitys, 21°C, 132 m2, 713 m3 68,4 W/m2 9,03 kW 21 759 kWh
- Lämpökanaali UponorQuattro2x40/32+18/200, pituus 16m, dT=4K 6,1 kPa 0,39 kW 3 454 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 70 W/m2 18,46 kW 46 971 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 70,7% 13,06 kW 69,1% 32 439 kWh
Painovoimainen ilmanvaihto 21,8% 4,02 kW 18,7% 8 791 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
- maalämmöllä 21,8% 4,02 kW 18,7% 8 791 kWh
Vuotoilmat 5,4% 0,99 kW 4,9% 2 288 kWh
Lämmönsiirtokanaali 2,1% 0,39 kW 7,4% 3 454 kWh
Maalämmöllä yhteensä 97,9% 18,46 kW 92,6% 46 971 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 264,0 m2 5 % 0,86 kW 9 % 4 332 kWh
Yläpohjat 264,0 m2 10 % 1,88 kW 9 % 4 337 kWh
Umpiseinän ala 423,8 m2 29 % 5,36 kW 26 % 12 346 kWh
Ovet 24,0 m2 8 % 1,57 kW 8 % 3 608 kWh
Ikkunat 52,0 m2 18 % 3,39 kW 17 % 7 816 kWh
• Johtumat yhteensä 1 027,8 m2 71 % 13,06 kW 69 % 32 439 kWh
• Kiinteistö yhteensä 264 m2 1 426 m3 3,4 COP 18,0 kW 46 971 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -1,1 kW -2 994 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 16,9 kW 43 977 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,433 m3 / 50 °C 3,3 COP 2,31 kW 9 600 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 53 575 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 20,0 kW 53 573 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 2 kWh
Yhteensä 264 m2 203 kWh/m2 3,3 SCOP 20,0 kW 53 575 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 20,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 20,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 3,3 COP) 14,0 kW 37 514 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 16 061 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 2 kWh) 16 063 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 200 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 200 m
- Kaivon aktiivisyvyys 194 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 200 m. Putkea kaivossa yhteensä 400 m
- Liitäntä pumpulta jakokaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,4 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,95 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,95 / 2 = 0,48 l/s = 29 l/min = 1710 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 863 litraa 56 kPa = 0,56 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 827 m = 3 x 280 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 905 ltr 31 kPa = 0,31 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Moikka,
kiitoksia paljon. Eli himpun verran yläkanttiin tuntuu kiinteistön sähköä kuluvan. Täytyy selvitellä asiaa, toki kaikki vinkit ovat terve tulleita.
T: Panu