Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: jashka - 05.09.23 - klo:18:18
-
Moi! Vanhaan rintamamiestaloon suunnitteilla uutta lämmitysmuotoa. Seuraavassa lisätietoa.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Hämeenlinna
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
1956 ei rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
öljyn kulutus ollut n. 2200l/vuosi ennen ilmalämpöpumppujen asennusta (keskikerroksessa 1kpl ja yläkerrassa 1kpl)
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Kellarissa laittialämpö pl. autotalli, keskikerroksessa 50/50 lattialämpö ja patterit, ylhäällä patterit. Lisäksi ilpit.
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
painovoimainen, jota tehostettu kanavapuhaltimilla kylppärissä ja wc:ssä. Lisäksi liesituuletin hormiin.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Ulkomitat 8,5m * 9m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Purua, lisäksi laitettu 2x tuulensuojalevyt ja villaa. Kokonaispaksuus lähes 40cm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
3
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Kellari n. 25m2, Keskikerros n. 63m2, Yläkerta n. 42m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Kellari: 2,2m, Keskikerros: 2,6m, Yläkerta: 2,1m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Kellarissa maanvarainen betonilaatta, lämpimiin tiloihin laitettu styroxia uuden valun alle, määrästä ei tietoa
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
"yläkolmiossa" purua ja puhallusvillaa,
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
80-luvun 2-lasiset ikkunat, joiden pinta-ala normaali
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Autotalli kellarissa, pidetään vain sen verran lämpöä, että pysyy plussan puolella, mitat n. 9m*4,5m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Oleskelu- ja makuutiloissa 21c, kellarin kylpyhuoneessa 23c
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
ei tiedossa
Toivottavasti näiden tietojen perusteella saa laskelpaa tehtyä.
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11671.0;attach=19184).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,3 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Rintamamies -tyyppinen talo ”jashka” HÄMEENLINNA (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Kellarikerros 1956: Kivi-Lattialämmitys, 23°C, 25 m2, 55 m3 * * 52,6 W/m2 1,31 kW 4 922 kWh
- Keskikerros 1956: -Patterilämmitys, 21°C, 63 m2, 164 m3 50,2 W/m2 3,17 kW 7 889 kWh
- Talon yläkerta 1956: -Patterilämmitys, 21°C, 42 m2, 88 m3 49,4 W/m2 2,08 kW 5 045 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 50 W/m2 6,56 kW 17 855 kWh
• Kiinteistö yhteensä 130 m2 307 m3 3,5 COP 6,3 kW 17 855 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 585 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,8 kW 16 270 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,174 m3 / 50 °C 3,3 COP 0,96 kW 4 000 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 20 270 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,3 kW 20 270 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 130 m2 156 kWh/m2 3,4 SCOP 7,3 kW 20 270 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,3 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 3,4 COP) 5,2 kW 14 376 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 894 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 894 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 167 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 30 m maaporausta. Poraussyvyys 167 m
- Kaivon aktiivisyvyys 161 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 167 m. Putkea kaivossa yhteensä 334 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 361 litraa 33 kPa = 0,33 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 346 m = 2 x 170 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 368 ltr 12 kPa = 0,12 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos laskelmasta! Samansuuntaisia laskelmia minulle on tarjousten muodossa lähetetty. Minulle on tarjottu Thermia Legend -pumppua. Ymmärsinkö oikein, että osittaisen patterilämmityksen vuoksi tulisi valita Legend 10 -malli, koska B0W55-olosuhteessa laskelmassa vaadittu 7,3kW teho ei toteudu? (Täältä laitteen tekniset tiedot http://www.tcmadmin.thermia.se/docroot/dokumentbank/Legend_TD_BWLE01TD0202_EN_X030701en.pdf)
-
8 kW (=7kW @ B0 W55) lämmitystehoinen riittäisi laskelman mukaan noin -25 C pakkasille.