Maalämpöfoorumi

Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: JouL - 05.09.23 - klo:18:06

Otsikko: Mitoituspyyntö OKT Nurmijärvi
Kirjoitti: JouL - 05.09.23 - klo:18:06
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Nurmijärvi
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
1980, tasamaa, savimaa
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Öljyn kulutus 3500/vuosi, käyttövesi lämmitetty erillisellä 300l sähkövaraajalla
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Patterilämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Painovoimainen ilmanvaihto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
15mx9m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Puutalo, ei tietoa seinien paksuudesta
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
2 kerrosta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Kokonaisala 240 neliötä, asuinpinta-ala 180neliötä
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Alakerta 2,5m, yläkerta viistokatto
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maavarainen laatta, kaksoisbetonilaattarakenne
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Ei tiedossa
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3 lasiset, normaalikokoiset
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Tekninen tila erillisessä tallissa, jossa lämmin käyttövesi ja kaksi patteria. Lämpö pidetään plussalla. Kanaali taloon 40m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Talli, lämpö pidetään plussalla 20neliötä
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö OKT Nurmijärvi
Kirjoitti: tomppeli - 05.09.23 - klo:21:50
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11670.0;attach=19175).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 14 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”JouL”   NURMIJÄRVI   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 47 °C -  menovesi lämpötila max 54 °C   
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Talon alakerta 1980: -Patterilämmitys, 22°C, 120 m2, 300 m3    51,5 W/m2   6,18 kW   16 150 kWh
- Talon yläkerta 1980: -Patterilämmitys, 22°C, 120 m2, 252 m3    38,6 W/m2   4,63 kW   11 351 kWh
- Tallirakennus 1980: -Patterilämmitys, 12°C, 20 m2, 46 m3    74,9 W/m2   1,50 kW   1 704 kWh
- Lämpökanaali UponorQuattro2x40/32+18/200, pituus 40m, dT=4K   20,2 kPa   0,87 kW   7 625 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         51 W/m2   13,18 kW   36 830 kWh

• Kiinteistö yhteensä   260 m2   598 m3   3,5 COP   12,9 kW   36 830 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,9 kW   -2 365 kWh

• Rakennuksen lämmitystarve            12,0 kW   34 465 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,0 kW   38 865 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            14,0 kW   38 865 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   260 m2   149 kWh/m2   3,5 SCOP   14,0 kW   38 865 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         13,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   14,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -27 °C 

- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   10,0 kW   27 625 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      11 240 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   11 240 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!          0 kWh

Tarvitaan vähintään 258 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   258 m
- Kaivon aktiivisyvyys 252 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 258 m. Putkea kaivossa yhteensä   516 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 10,4 kPa)         2 kpl   PE40x3.7   20 m 

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,63 l/s = 37,8 l/min = 2268 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 538 litraa   129 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 680 litraa   71 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 839 litraa   45 kPa = 0,45 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 636 m = 2 x 320 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 618 ltr   37 kPa = 0,37 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
Otsikko: Vs: Mitoituspyyntö OKT Nurmijärvi
Kirjoitti: JouL - 06.09.23 - klo:19:16
Kiitos laskelmasta! Mulle on tarjottu 9kW pumppua ja tuntuu nyt kyllä tähän nähden turhan pieneltä. Myös 3-12kW olis mahdollinen ja se nyt menis ehkä vähän lähemmäs. Keruupiiriksi on laskettu 2x300m