- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Nurmijärvi
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
1980, tasamaa, savimaa
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
Öljyn kulutus 3500/vuosi, käyttövesi lämmitetty erillisellä 300l sähkövaraajalla
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Patterilämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Painovoimainen ilmanvaihto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
15mx9m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Puutalo, ei tietoa seinien paksuudesta
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
2 kerrosta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Kokonaisala 240 neliötä, asuinpinta-ala 180neliötä
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Alakerta 2,5m, yläkerta viistokatto
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maavarainen laatta, kaksoisbetonilaattarakenne
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Ei tiedossa
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3 lasiset, normaalikokoiset
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Tekninen tila erillisessä tallissa, jossa lämmin käyttövesi ja kaksi patteria. Lämpö pidetään plussalla. Kanaali taloon 40m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Talli, lämpö pidetään plussalla 20neliötä
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11670.0;attach=19175).
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 14 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=5629.msg67769#msg67769).
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”JouL” NURMIJÄRVI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 47 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talon alakerta 1980: -Patterilämmitys, 22°C, 120 m2, 300 m3 51,5 W/m2 6,18 kW 16 150 kWh
- Talon yläkerta 1980: -Patterilämmitys, 22°C, 120 m2, 252 m3 38,6 W/m2 4,63 kW 11 351 kWh
- Tallirakennus 1980: -Patterilämmitys, 12°C, 20 m2, 46 m3 74,9 W/m2 1,50 kW 1 704 kWh
- Lämpökanaali UponorQuattro2x40/32+18/200, pituus 40m, dT=4K 20,2 kPa 0,87 kW 7 625 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 51 W/m2 13,18 kW 36 830 kWh
• Kiinteistö yhteensä 260 m2 598 m3 3,5 COP 12,9 kW 36 830 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,9 kW -2 365 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 12,0 kW 34 465 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,198 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 38 865 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 14,0 kW 38 865 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 260 m2 149 kWh/m2 3,5 SCOP 14,0 kW 38 865 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 13,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 14,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 10,0 kW 27 625 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 11 240 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 11 240 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 258 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 258 m
- Kaivon aktiivisyvyys 252 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 258 m. Putkea kaivossa yhteensä 516 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 10,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,63 l/s = 37,8 l/min = 2268 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 538 litraa 129 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 680 litraa 71 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,63 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,6 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 839 litraa 45 kPa = 0,45 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 636 m = 2 x 320 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 618 ltr 37 kPa = 0,37 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.
-
Kiitos laskelmasta! Mulle on tarjottu 9kW pumppua ja tuntuu nyt kyllä tähän nähden turhan pieneltä. Myös 3-12kW olis mahdollinen ja se nyt menis ehkä vähän lähemmäs. Keruupiiriksi on laskettu 2x300m