Lämpöpumput => Alpha-InnoTec => Aiheen aloitti: Sintti - 09.01.12 - klo:21:58
-
Onko kellään kokemusta tästä pumpusta?
-
Meillä on nyt viikon verran ollut toiminnassa WZS 101H joka ilmeisesti on muuten sama kone mutta eri tehoversio.
Asennus meni ok ja kompura hyrrää. Ennen maapiirin kytkemistä ja ilmausta mentiin sähköllä (6kW sisäänrakennettu) pari päivää.
Kovin pitkää kokemusta ei noista vissiin suomessa vielä ole kellään kun laitetta on sangen lyhyen ajan tuotu maahan. Callidus siis vaihtoi CTC:stä AIT:hen.
Toimintaperiaatteltaan pumppu on vaihtoventtiilikone, lämmityksen säätö on paluuvesiohjattu (en tiedä onko kaikissa - voisin kuvitella että on).
Käyttövesivaraajalle on sähköanodi (emalisäiliö).
Käyttölogiikka on asiallisen tuntuinen, samoin web -ui oli suht selkeä vaikkakin karu.
-
Tuli sitten tehtyä kaupat otsikon mukaisesta pumpusta.
Alkuviikosta porattiin 175m reikä.
Nyt sitten odotellaan että öljy loppuu säiliöstä ja päästään purku hommiin pannuhuoneessa.
Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan niin talo rupee saamaan maasta lämpöä maalis-huhtikuun vaihteessa.
-
Tuli sitten tehtyä kaupat otsikon mukaisesta pumpusta.
Alkuviikosta porattiin 175m reikä.
Paljonko oli kaivon hinta ja mihin päin Suomea kaivo tuli?
Kiinnostaisi tietää missä hinnoissa kaivot ovat tällä hetkellä...
-
kaivo tuli länsi-suomeen ja metri hinta oli 32euro.
-
Jaahas pumppu on sitten ollut toiminassa viikon verran ja toistaiseksi kaikki on toiminut omastamielestäni hyvin lämmintävettä on riittänyt ja talokin pysyy lämpimänä. Olisin tiedustellut että kuinka paljon muilla koneilla on päivän aikana käynnistys kertoja ja käyttötunteja mennyt? Omasta mielestäni meidän konee käynnistyy vuorokauden aikana aika paljon, mutta käyttötunteja tulee vähäisen elikä pumppu käy pieniä pätkiä kerrallaan.Onkohan se hyvä homma? voipi olla et kaikki säädöt ei ole ihan ok. ja muutenkin täytyy opiskella koneen sielun elämää.
-
Kuinka pitkiä pätkiä kone käy kerrallaan? Montako starttia tulee päivässä?
Mulla starttaa 2-3 krtaa päivässä ja lämmitykseen se käy n.2h kerrallaan. Mutta ei ole vertailukelpoista dataa, koska mun kone ajaa 2.4m3 varaajaa.
-
Kesäkuun alkupuolelta lähtien on meillä Alpha Innotec WZS 81-H huolehtinut lämmöntuotosta, toki pääsääntöisesti vasta lämpimän käyttöveden. Äsken katsoin dataa ja sen mukaan käyttötunteja oli kertynyt 266 ja käynnistyksiä 1421, eli kompuran keskimääräinen käyntijakso oli n. 11,5 min. ::)
-
Kesäkuun alkupuolelta lähtien on meillä Alpha Innotec WZS 81-H huolehtinut lämmöntuotosta, toki pääsääntöisesti vasta lämpimän käyttöveden. Äsken katsoin dataa ja sen mukaan käyttötunteja oli kertynyt 266 ja käynnistyksiä 1421, eli kompuran keskimääräinen käyntijakso oli n. 11,5 min. ::)
Kuinka pumppu käy nykyään? Löytyikö joku parametri pidentämään käyntiä? Tosiaan tuo 12min per jakso kuulostaan aika lyhyeltä.
-
Hei
Miten teillä on Alphat pelittäneet? Meillä eka talvi menossa ja hyvältä vaikuttaa. Tosin minun pumpussa samaa ongelmaa että käyntijaksot tuota 12 min. luokkaa. Onkos se ihan normaalia? Tyyppivika vai asetuksissa säädettävää?
-
katsoppa missä asennossa on ohivirtausventtiili, itsekkin pitäisi säätää tuo venttiili mut ei vielä ole kirjautumis tunnuksia kun hukkasin ne..
-
En löydä asetuksista tuommoista ohivirtausventtiiliä...???
-
anteeksi epäselvä teksit, ohivirtausventtiili on paneelin alla jossa on luvut 0-10, ja tämä venttiili pitää säätä ohjeen mukaaan kun on pakotettu lämmitys päällä ja johon tarvii kirjautumis tunnukset, ja jotka jo sain pitää tänää kokeilla säädellä, mutta katsoppa minkä luvun kohdalla tuo on
-
katsoppa missä asennossa on ohivirtausventtiili, itsekkin pitäisi säätää tuo venttiili mut ei vielä ole kirjautumis tunnuksia kun hukkasin ne..
Mielenkiinnosta kyselen. Miten päädyit siihen, että ohivirtausventtiili pitäisi säätää sun koneessa?
Onko jokin parametri persillään, mihin tuo säätö puree?
-
calliudiukselta kyselin niin tuo venttiili pitäisi säätä talo kohtaisesti, jotta arvo menee ohjeen mukaan. tällä hetkellä itsellä on hystereesi 3k ja pumppu käy yhtä mittaaa 2-4 tuntia ja lopun päivästä ei lämmitä kuin vettä. eli mulla ainakin on pitkät käynnit. mitään puskuri varaajia ei ole
-
calliudiukselta kyselin niin tuo venttiili pitäisi säätä talo kohtaisesti, jotta arvo menee ohjeen mukaan. tällä hetkellä itsellä on hystereesi 3k ja pumppu käy yhtä mittaaa 2-4 tuntia ja lopun päivästä ei lämmitä kuin vettä. eli mulla ainakin on pitkät käynnit. mitään puskuri varaajia ei ole
Liian pitkä käynti huonontaa pumpun hyötysuhdetta.
tuosta kuvasta saa hiukan osviittaa
http://i.imgur.com/aZs5At6.jpg
Ja tuosta näet käytännön tuloksia eri käyntijakson vaiheessa(eli pumpun hyötysuhteen kannalta paras olisi lyhyet noin vartin käyntijaksot mutta kestoiänpuolesta mahdollisimman pitkät)
http://i.imgur.com/aZs5At6.jpg
Itsellä käyntijaksot ovat noin 1h 20min ja lyhyemmiksi niitä ei saa. Pumpunkäynnitys säätö toimii vastaavalla tavalla kuin alpha innotecissa (hystereesi)
-
calliudiukselta kyselin niin tuo venttiili pitäisi säätä talo kohtaisesti, jotta arvo menee ohjeen mukaan. tällä hetkellä itsellä on hystereesi 3k ja pumppu käy yhtä mittaaa 2-4 tuntia ja lopun päivästä ei lämmitä kuin vettä. eli mulla ainakin on pitkät käynnit. mitään puskuri varaajia ei ole
Liian pitkä käynti huonontaa pumpun hyötysuhdetta.
tuosta kuvasta saa hiukan osviittaa
http://i.imgur.com/aZs5At6.jpg
Ja tuosta näet käytännön tuloksia eri käyntijakson vaiheessa(eli pumpun hyötysuhteen kannalta paras olisi lyhyet noin vartin käyntijaksot mutta kestoiänpuolesta mahdollisimman pitkät)
http://i.imgur.com/aZs5At6.jpg
Itsellä käyntijaksot ovat noin 1h 20min ja lyhyemmiksi niitä ei saa. Pumpunkäynnitys säätö toimii vastaavalla tavalla kuin alpha innotecissa (hystereesi)
Tuon mukaan 0.37l/min ja DT 8? :-[
-
calliudiukselta kyselin niin tuo venttiili pitäisi säätä talo kohtaisesti, jotta arvo menee ohjeen mukaan. tällä hetkellä itsellä on hystereesi 3k ja pumppu käy yhtä mittaaa 2-4 tuntia ja lopun päivästä ei lämmitä kuin vettä. eli mulla ainakin on pitkät käynnit. mitään puskuri varaajia ei ole
Liian pitkä käynti huonontaa pumpun hyötysuhdetta.
tuosta kuvasta saa hiukan osviittaa
http://i.imgur.com/aZs5At6.jpg
Ja tuosta näet käytännön tuloksia eri käyntijakson vaiheessa(eli pumpun hyötysuhteen kannalta paras olisi lyhyet noin vartin käyntijaksot mutta kestoiänpuolesta mahdollisimman pitkät)
http://i.imgur.com/aZs5At6.jpg
Itsellä käyntijaksot ovat noin 1h 20min ja lyhyemmiksi niitä ei saa. Pumpunkäynnitys säätö toimii vastaavalla tavalla kuin alpha innotecissa (hystereesi)
Tuon mukaan 0.37l/min ja DT 8? :-[
Virtaus lattialämmityspiirissä on tuon verran. Ja kun kompura on käynnissä se lämmittää tuota lattialämmityspiirin vettä tuon 8 asteen verran. vai mitä tarkoitat?
-
calliudiukselta kyselin niin tuo venttiili pitäisi säätä talo kohtaisesti, jotta arvo menee ohjeen mukaan. tällä hetkellä itsellä on hystereesi 3k ja pumppu käy yhtä mittaaa 2-4 tuntia ja lopun päivästä ei lämmitä kuin vettä. eli mulla ainakin on pitkät käynnit. mitään puskuri varaajia ei ole
Liian pitkä käynti huonontaa pumpun hyötysuhdetta.
tuosta kuvasta saa hiukan osviittaa
http://i.imgur.com/aZs5At6.jpg
Ja tuosta näet käytännön tuloksia eri käyntijakson vaiheessa(eli pumpun hyötysuhteen kannalta paras olisi lyhyet noin vartin käyntijaksot mutta kestoiänpuolesta mahdollisimman pitkät)
http://i.imgur.com/aZs5At6.jpg
Itsellä käyntijaksot ovat noin 1h 20min ja lyhyemmiksi niitä ei saa. Pumpunkäynnitys säätö toimii vastaavalla tavalla kuin alpha innotecissa (hystereesi)
Tuon mukaan 0.37l/min ja DT 8? :-[
Virtaus lattialämmityspiirissä on tuon verran. Ja kun kompura on käynnissä se lämmittää tuota lattialämmityspiirin vettä tuon 8 asteen verran. vai mitä tarkoitat?
Lauhduttimen virtausta tarkoitan. Jo on COPIT kohdallaan jos tuon verran antaa :)
Kyllä tuo taitaa paikkaansa pitää jos vastustesti on oikein?
Paljonko sulla on nimellinen virtaus lauhduttimella ohjekirjassa?
-
Lauhduttimen virtausta tarkoitan. Jo on COPIT kohdallaan jos tuon verran antaa :)
Kyllä tuo taitaa paikkaansa pitää jos vastustesti on oikein?
Paljonko sulla on nimellinen virtaus lauhduttimella ohjekirjassa?
920l/h
-
Lauhduttimen virtausta tarkoitan. Jo on COPIT kohdallaan jos tuon verran antaa :)
Kyllä tuo taitaa paikkaansa pitää jos vastustesti on oikein?
Paljonko sulla on nimellinen virtaus lauhduttimella ohjekirjassa?
920l/h
Niinpä, mistä sait tuon 1358l?
-
Lauhduttimen virtausta tarkoitan. Jo on COPIT kohdallaan jos tuon verran antaa :)
Kyllä tuo taitaa paikkaansa pitää jos vastustesti on oikein?
Paljonko sulla on nimellinen virtaus lauhduttimella ohjekirjassa?
920l/h on minimivirtaus
Niinpä, mistä sait tuon 1358l?
Aluksi on testattu paljonko vastukset lämmittävät lämmitysvettä. Kun tiedetään vastuksien viemä teho ja sen aiheuttama lämpötilaero voidaan laskea virtaus. Vastuksien teho katsotaan kWh mittarista mikä näyttää hetkellisen kulutuksen. Kun kompura on käynnissä katsotaan sen aiheuttama lämpötilaero sekä katsotaan kWh mittarista mlp viemä teho. ->saadaan laskettua cop
Täältä löydät kuinka testi on tehty: http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4576.msg60334#msg60334 (http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4576.msg60334#msg60334) ja muutamaa viestiä ylempänä on mietitty järjestely
-
Samilla IVT osiossa oli käppyrässä tuota hetkellistä heittoo lauhduttimen tehossa.
Nämä itsestään säätyvät pumput voi aiheuttaa pientä klappia noihin tehomittauksiin :-[
Täytyy perehtyä tuonnenpana tai huonnenpana :)
-
Olisi edelleen ongelmia alphan kanssa, aikaisemmin mainitsinkin tuosta sähkökatko ongelmasta eli kun tulee sähkökatko kone jää please wait tilaan ja ei kuittaannu muullakuin turvakytkintä kääntämällä. Näyttö on jo vaihdettu valmistaja toimesta .minusta tämä on vika josta valmistaja on vastuussa, eiliset kuittaukset 4 kertaa. Onko kellään muulla samoja ongelmia ehdottivat upsia johonkin näytön väliin, ei niillä kuitenkaan ollut antaa sähkökaaviotakaan, mutta valmistaja ei korvaa mitään. Kyselin entä jos mökki jäätyy kun olen jossain reissussa, niin kommentti oli onhan sulla kotivakuutus. Pitääkö tämäkin asia viedä kuluttajalautakuntaa vai soittelisko vakuutus yhtiöön että valmistaja työnti teille ongelman.. terveisin piikataanko lattiat auki
-
Moi,
Uusi foorumilainen ilmottautuu, otsikon mukaisesta laitteesta tein kaupat tänään.
Talo on -76 vuosimallin 163m2 patteritalo, josta asuinneliöitä on 127 ja loput puolilämmintä varastoa.
Peruslämmitysmuoto on öljy, joka puretaan pois samalla kun maalämpö asennetaan.
Kaivoksi porautan 200m, jossa hyötysyvyyttä toivotaan min. 180m. Toivottavasti kuitenkin enemmän.
Mitenkäs teidän jo pidempään pyörineet asennukset on toiminut?
-
Minulla on alkanut tämä pumppu pysähtelemään johonkin lämpörajaan.
Eli kun katsoo pysähtymistiedoista niin siellä on välillä pysähtymistietona lämpöraja eikä lämpö ok niinkuin pitäisi. Mikähän lämpöraja tuon pysäyttää?
Lämmitys jää niinkuin kesken ja jonkin ajan kuluttua käynnistyy uudelleen.
-
Laita kuva?