Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => LämpöÄssä => Aiheen aloitti: MikkoVs6 - 29.08.23 - klo:07:35

Otsikko: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
Kirjoitti: MikkoVs6 - 29.08.23 - klo:07:35
Kuumakaasun lämpötila ei aina nouse normaalisti vaan jää tuonne 45-50 asteen paikkeille sahaamaan. Osaisko joku sanoa missä vika voisi olla?
Eillen lisättiin vähän kylmäainetta kuin lasissa näkyi kuplia koko käynnin ajan, mutta ei auttanut tähän ongelmaan.

Tuo "ongelma" on ollut nyt noin kuukauden ja esiintyy ajoittain, voi olla muutaman päivän välillä normaali.

(https://img.aijaa.com/m/00173/15178161.jpg) (https://aijaa.com/r3hcLz)
Otsikko: Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
Kirjoitti: Matias - 29.08.23 - klo:09:32
Jos muuten toimii normaalin tuntuisesti niin kuumakaasuanturi voi olla viallinen tai sen kiinnitys löysällä.

NTC antureille on tyypillistä kun alkaa hajoamaan niin ajoittain näyttää oikeita lukemia ja ajoittain jotain omiaan.

Anturi pitäisi löytyä kompressorilta lähtevästä kuumakaasuputkesta
Otsikko: Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
Kirjoitti: seppaant - 29.08.23 - klo:09:33
Eikö tuo kuitenkin lämmitä normaalisti?
Olisiko mittauksessa vikaa?
Tarkasta anturin kiinnitys

ATS
Otsikko: Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
Kirjoitti: MikkoVs6 - 29.08.23 - klo:12:34
Anturi on hyvin kiinni. Minulla on erillinen käyttövesivaraaja ja sitä lämmitetään tulistinvaihtimen kautta (kirjoittelin siitä tänne aikonaan kun sen laitoin). Nyt sen käyttövesivaraajan lämpötila laskee silloin kun tuo kuumakaasun lämpötila ei nouse. Eli todennäköisesti mittaus toimii, mutta kuumakaasun lämpö ei nouse normaalisti.

Voin toki viritellä 1-wire -anturin tuohon kuumakaasuputkeen niin näkee onko vikaa mittauksessa.
Otsikko: Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
Kirjoitti: kotte - 29.08.23 - klo:17:38
Kylmäaineen paisuntaventtiilin vikaantuminen tai vain säädön ryömiminen aikaa myöten voi aiheuttaa nestelasiin kuplimista ja kuumakaasun lämpötilan laskemista (eli paisuntaventtiilistä pääsee kaasua lävitse ja tuon seurauksena nestettä kompressorille läpi höyrystimestä alentamaan kuumakaasun lämpötilaa). Toivottavasti tuo mahdollisuus suljettiin painemittauksella pois kylmäainetta lisättäessä.
Otsikko: Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
Kirjoitti: MikkoVs6 - 29.08.23 - klo:21:20
Ei ole vika kuumakaasuanturissa, 1-wire anturi laitettu ja näyttää suurinpiirtein samoja lukemia (vähän matalempaa lämpötilaa). Eilen kun laitettiin lisää kylmäainetta niin kuumakaasun lämpö nousi normaalisti lähelle 70 astetta, sen jälkeen kolme käyntijaksoa ja kuumakaasu maks noin 47 astetta. Voisiko vika tosiaan olla paisuntaventtiilissä?

Lisäys: Nyt tarkistuslasissa ei näy kuplia
Otsikko: Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
Kirjoitti: Matias - 29.08.23 - klo:21:42
Lainaus
Voisiko vika tosiaan olla paisuntaventtiilissä?

Tuollainen satunnaisesti esiintyvä vika on hankala paikantaa muutenkuin kokeilemalla systemaattisesti testata/uusia asiaan vaikuttavia komponentteja ja toimilaitteita.

Kyllä paisuntaventtiili kannattaa tutkia/uusia,on vaan jotenkin outoa kun trendissä lauduttimen ja alavaraajan lämmöt nousee normaalin tuntuisesti?
Otsikko: Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
Kirjoitti: MikkoVs6 - 29.08.23 - klo:21:57
selailin käppyröitä ja huomasin että keväästä alkaen on lisääntyvässä määrin alkanut näkyä kuumakaasun läpötilassa tuollainen notkahdus pian käynnistymisen jälkeen. Viime vuoden puolella ei löytynyt yhtään tuollaista.

(https://img.aijaa.com/t/00486/15178337.t.jpg) (https://aijaa.com/G8cMEa)
Otsikko: Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
Kirjoitti: seppaant - 30.08.23 - klo:15:58
Lainaus
alkanut näkyä kuumakaasun läpötilassa tuollainen notkahdus pian käynnistymisen jälkeen
Tuo notkahdus saataisi viitata paisuntaventtiilin takerteluun.

ATS
Otsikko: Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
Kirjoitti: MikkoVs6 - 31.08.23 - klo:10:17
Kylmälaiteasentaja tilaa osat ja tulee vaihtamaan paisuntaventtiilin ja kuivaimen. Tuo laitteen paisuntaventtiili on Honeywell TLEX-E0581.
Otsikko: Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
Kirjoitti: MikkoVs6 - 20.11.23 - klo:13:45
Paisuntaventtiilin ja kuivaimen vaihto saatiin vihdoin tehtyä, mutta kompressori ei käynnistynyt enää ollenkaan, tuli ilmoitus "Poikkeamahälytys mittaus 4 kompr.käynti". Tilasin uuden käyntitietoreleen + relekannan ja nyt lähti kompressori käyntiin ja näyttäis että toimii niin kuin pitää.
Otsikko: Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
Kirjoitti: Matias - 20.11.23 - klo:16:14
Eihän vaan unohtunut matalapainepressostaatin kuittaus paisuntaventtiilin vaihdon jälkeen? ::)
Otsikko: Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
Kirjoitti: MikkoVs6 - 20.11.23 - klo:19:22
Ei tuossa imupainepressostaatissa ole kuittauspainiketta. Taitaa olla itsepalautuvaa mallia.

 (https://img.aijaa.com/t/00234/15199568.t.jpg) (https://aijaa.com/e0jpYE)
Otsikko: Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
Kirjoitti: MikkoVs6 - 21.11.23 - klo:18:55
Kuvissa näkyy muutos paisuntaventtiilin vaihdon jälkeen

Viallinen paisuntaventtiili
(https://img.aijaa.com/t/00690/15199738.t.jpg) (https://aijaa.com/j4Fds6)

uusi (tässä pitkä tauko kalliin pörssisähkön takia)
(https://img.aijaa.com/t/00493/15199739.t.jpg) (https://aijaa.com/QnZ9xH)
Otsikko: Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
Kirjoitti: MikkoVs6 - 23.11.23 - klo:07:28
Avasin mielenkiinnosta paisuntaventtiilin että löytyisikö syy toimimattomuuteen. Sisällä oli 2 kpl noin 1,5 mm vahvuisia tappeja joissa näkyy jotain karstaa tai ruostetta.

(https://img.aijaa.com/t/00526/15200024.t.jpg) (https://aijaa.com/k72RFy)
Otsikko: Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
Kirjoitti: Murre - 07.12.23 - klo:21:33
Avasin mielenkiinnosta paisuntaventtiilin että löytyisikö syy toimimattomuuteen. Sisällä oli 2 kpl noin 1,5 mm vahvuisia tappeja joissa näkyy jotain karstaa tai ruostetta.

(https://img.aijaa.com/t/00526/15200024.t.jpg) (https://aijaa.com/k72RFy)

Mikä oli paisuntaventtiilin malli?
Otsikko: Vs: Kuumakaasu käyttäytyy oudosti
Kirjoitti: MikkoVs6 - 08.12.23 - klo:05:57
Kylmälaiteasentaja tilaa osat ja tulee vaihtamaan paisuntaventtiilin ja kuivaimen. Tuo laitteen paisuntaventtiili on Honeywell TLEX-E0581.