Minkä verran teillä laskee käyttöveden lämpötila WPC:n lämminvesivaraajassa tunnissa tai vaikkapa viidessä tunnissa, ilman että lämmintä vettä käytetään tuona aikana? Kysyn siksi kun tuntuu siltä että itselläni on käyttöveden lämmityshäviöt WPC10:ssa selvästi kasvaneet, ja sitä myötä sähkönkulutus noussut jopa tuplasti tuolta osin. Olisi hyvä tietää mitä pidetään vielä "normaalina" lämpöhäviönä.
Lieneekö syynä vaihtoventtiilin vuoto lämmityspuolelle, en tiedä.
-
Katoin käyristä että oma pumppu käynnistyi 28 tunnin välein kun olin etelässä. 50c on alaraja ja 55c on yläraja. Eli 28 : 5 niin yksi aste katoaa 5.6 tunnissa.
-
Itsellä putosi 50 C->45 C viidessä tunnissa. Joka tunti näytti lämpötila putoavan 1 C.
Ei liene lähimainkaan normaalia siis. Ihmetyttää vain että vaihtoventtiili vaihdettiin vasta 8 kk sitten. Onko ne näin helposti rikkoontuvia/vioittuvia? Vai voiko jokin muu olla syynä tälläiseen lämpöhäviöön?
-
Tuossa ketjussa keskustelua aiheesta: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9990.msg132683#msg132683
Onko sulla lämpöanturi ylä- vai alataskussa? Vaihto alataskusta ylätaskuun vaikutti asiaan. Kannattaa myös tarkistaa, että lämpötila-anturi on kunnolla paikallaan! Mulla oli anturi yhdessä vaiheessa hunosti paikallaan (ei ollut työnnettynä taskun pohjaan saakka) niin se myös vaikutti lämpötilan mittaustarkkuuteen. Anturi kannattaa tunkea kunnolla syvälle ja tulpata se käyttämällä "karhun p***aa", että anturi pysyy oikeassa paikassa ja mittaus on mahdollisimman tarkka. En tiedä mitä tuo aine on, mutta maalämpöasennuksia tekevältä jampalta sitä sain.
-
Lämpöanturi lienee siellä missä se tehdasasennuksena on, ei siihen ole koskettu. Enkä muutenkaan usko että lämpöanturilla on mitään tekemistä asian kanssa, koska lämpimän käyttöveden kanssa ei ole ollut mitään ongelmia kahdeksan käyttövuoden aikana. Vasta nyt kuukauden aikana käyttöveden lämmitys on alkanut viemään 2-3-kertaisesti sähköä, kun lämpötila tippuu itsekseen aivan liian nopeasti.
Käyttöveden kiertoa ei meillä ole toteutettuna, joten se ei myöskään ole syy ongelmiin.
Kaipailisin vielä lisää tietoja kuinka paljon muilla käyttäjillä käyttöveden lämpötila tippuu tietyssä ajassa.
-
Lieneekö syynä vaihtoventtiilin vuoto lämmityspuolelle, en tiedä.
Jos vaihtoventtiili ei sulje tiiviisti käyttöveden lämmityksen virtausta lämmitysjakson päättyessä niin saattaa muodostua sellainen luonnonkierto että käyttövesivaraajan yläosasta virtaus menee lauhduttimen läpi varaajan alaosaan painovoimaisella luonnonkierrolla ja varaajaan ei muodostu lämpökerrostumia.
Pitäisi näkyä käyttöveden paluun tai varaajan alaosan korkeana lämpötilana ,siis liki sama kuin varaajan yläosassa.
Eli varaaja pysyy suht tasalämpöisenä mutta yläosa, jossa lämpötilamittaus on ,jäähtyy nopeammin kuin normaalisti