Maalämpöfoorumi

Lämpöpumput => Nibe => Aiheen aloitti: SatuP - 10.07.23 - klo:10:56

Otsikko: Nibe F1245 rohisee
Kirjoitti: SatuP - 10.07.23 - klo:10:56
Maalämpöpumppu F1245 alkoi pitämään ikävää rohisevaa ääntä. Kuuluu tuolta pumpun päällä olevasta putkistosta. Mikähän siellä on hajoamassa/hajonnut? Yritin laittaa videota mutta en sitä tähän saanut liitettyä..
Otsikko: Vs: Nibe F1245 rohisee
Kirjoitti: tomppeli - 10.07.23 - klo:11:33
Siellä on ilmaa putkistossa.
Kiertävän veden seassa ilmakuplat aiheuttavat rohisevan äänen.
Onko kiertovettä liian vähän, vai vuotaako joku paikka?
Otsikko: Vs: Nibe F1245 rohisee
Kirjoitti: SatuP - 10.07.23 - klo:12:00
Ääni lähtee tuosta kuvassa olevasta pömpelistä. Lakkaa kun tuon ottaa pois virrasta. Kuulemma vaikuttaa siihen, että suihkusta tulee nopeampaa lämmintä vettä. Onkohan tuolle jotain itse tehtävissä vai pitääkö vaihtaa koko homma uuteen?
Otsikko: Vs: Nibe F1245 rohisee
Kirjoitti: luu5 - 10.07.23 - klo:14:25
Ääni lähtee tuosta kuvassa olevasta pömpelistä. Lakkaa kun tuon ottaa pois virrasta. Kuulemma vaikuttaa siihen, että suihkusta tulee nopeampaa lämmintä vettä. Onkohan tuolle jotain itse tehtävissä vai pitääkö vaihtaa koko homma uuteen?

Kuten kirjoitit, niin kyseessä on lämpimän veden kiertovesipumppu. Ei liity sinänsä mitenkään maalämpöpumppuun. Tuossa vedessä ei ilmaa sinänsä pitäisi olla (kuplina), eli onkohan itse pumppu kilahtamassa?
Otsikko: Vs: Nibe F1245 rohisee
Kirjoitti: SatuP - 10.07.23 - klo:17:45
Huoh.. Siltä se taitaa pahasti vaikuttaa, että se on nyt tulossa tiensä päähän..  :(