Maalämpöfoorumi
Tekniset kysymykset => Lämmönkeruu => Aiheen aloitti: Whitious - 04.07.23 - klo:13:49
-
Morjesta,
Nyt on paree varmistella asiaa tietäviltä, kun hukkasin muistiinpanoni.
Piirin paineet on vähän alakantissa. Miltei nollaa näyttää nyt. Tavoite kai oli 1-1,5bar?
Olikohan se niin, että piirin paineet saa nousemaan kun lisäilee nestettä tuolta katon rajasta noihin täyttöputkiin? Molempiinkohan se piti?
Eli putkien sulut auki ja nestettä kannulla sisään? Pitikö sitten avata jotain ilmauskahvaa vai oliko se siinä?
Liitteenä kuva vermeistä jos se yhtään selventää.
-
Ei siellä ylhäällä mitään täyttöputkia ole, nuo ovat automaattiset ilmausventtiilit.
Täyttöliittimet on tuossa vasemmalla olevan styroxilaatikon sisällä.
-
Vaikka vesihanaan/vesipostiin (kunhan on puhdasta vettä) letku kiinni ja letkun toinen pää tuon styroksilootan sisällä olevaan toiseen venttiiliin kiinni ja vettä sisään kunnes paine on oikea. Pienen täytön voi pelkällä vedellä tehdä kun ei juurikaan lantraannu seossuhde siitä.
-
All right. Kiitos näistä.
Styroksin altahan mulla löytyy tällänen (liite).
Kuvassa on kaikki työohjeet mitä mulle tuohon on jätetty.
Oisko heittää vielä pari lisätipsiä?
Pitääkö ainetta (sitäkin on pönttö) tai vettä saada tonne paineella vai vaan valutella sisään? Ilmeisesti pitää ainakin jonkinlainen "adapteri" tuohon kehitellä että sinne saa mitään menemään.
Mitäs venttiilejä tuosta pitää täytön aikana availla?
-
Jos laitat paineisella vesiletkulla, ei ole väliä kumpaan haaraan laitat ja tietysti avaat vain sen haaran venttiiliin. Kannattaa minimoida ilman pääsy tuonne eli letkun on hyvä olla täysi ennen liittämistä.
Tuo ohje kuvaa ilmausprosessia. Itse täytän sitä käyttäen, kun mun systeemissä on vain 15 l maaviinaa. Silloin pitää olla ämpäri ja pumppu. Pumpusta letku tuohon vasempaan ja oikeasta letku ämpäriin. Keskellä oleva venttiili kiinni. Sitten lopuksi laittaa MLP:n keruupumpun täysille ja tuon oikeanpuoleisen venttiilin kiinni, jotta saa paineen nostettua 1,5 bar paikkeille (riippuu keruupumpusta). Sitten vasen venttiili kiinni, pumput seis ja keskiventtiili auki.
Vasen ja oikea voi sinulla olla ristissä. Se mihin pumpun letku menee pitää mennä normaaliin kiertosuuntaan.
Putsaa samalla sihti. Keskiventtiili kiinni ja korkki auki.
-
Kiitos näistä. Laitetaan liitin hakuun ja testiin.
-
Eiköhän tuohon mene ihan tavallinen, luultavasti 3/4", letkuliitin.
-
Hyvä vinkki omalta putkarilta, kannattaa laittaa täytön ajaksi maaliuospumppu pakko-ohjauksella pyörimään. Silloin ei jää tuo vesimäärä vain yhteen kohtaan keruuputkea, mahdollisesti osittain jäätyen koneessa. Tämä toki kaukaa haettu ja vaara pieni, mutta aion itse tehdä tuon jatkossa jos lisäystarvetta on.