No nyt ollaan sellaisen asian äärellä etten ymmärrä! Talossa tosiaan nibe f1255 maalämpökone…huoneet termostaateilla säädettävät ja khh sekä ph ”pakkokierrolla”…kesäksi aina termostaatit huoneista pyöritetty kiinni,mutta en tiedä miten saan kosteantilan lattialämmön pysymään min23 astetta ilmasta huolimatta…ei ole enää toista neuvomassa jonka vastuulla nämä asiat talossamme oli😔
Otsikko: Vs: Nibe F1255
Kirjoitti: luu5 - 02.07.23 - klo:09:45
No nyt ollaan sellaisen asian äärellä etten ymmärrä! Talossa tosiaan nibe f1255 maalämpökone…huoneet termostaateilla säädettävät ja khh sekä ph ”pakkokierrolla”…kesäksi aina termostaatit huoneista pyöritetty kiinni,mutta en tiedä miten saan kosteantilan lattialämmön pysymään min23 astetta ilmasta huolimatta…ei ole enää toista neuvomassa jonka vastuulla nämä asiat talossamme oli😔

Oletan, että järjestelmässä ei ole mitään erikoista, kuten esimerkiksi jäähdytystä kytkettynä.

Joudut säätämään suodatusasetuksia niin, että Nibe pitää lämmityskauden päällä kesälläkin, eli nostat siellä lämpötilan vaikka 40 asteeseen (valikosta 4.9.2 "lämmityksen pysäytys"), ja tämän lisäksi minimimenolämpötilaksi (valikko 1.9.3) vaikka 25 astetta.

Lisäksi voi varmistaa, että kiertovesipumppulla on joku riittävä nopeus (huoltovalikko 5.1.11 "odotustila" vaikka 30%).
Otsikko: Vs: Nibe F1255
Kirjoitti: -menni- - 15.08.23 - klo:06:35
Mitään erikoisuuksia ei ole käytössä. Nyt ulkolämpötila näyttää +13 ja pesuhuoneen lattialämpötila vain 20,5c vaikkakin min 23 asetettu koneesta. Katsoin nyt itse pumppuakin niin kierto ja lämmönkeruu 0%. Ehkä kokeilen antamaasi neuvoa ja jos se ei tilannetta muuta,niin täytyy soittaa jokin ammattilainen katsomaan! Talvella kuitenkin pesuhuoneen latrialämpö pysyy 21-22 välillä. On nämä kyllä vaikeita asioita näitä ymmärtämättömälle ihmiselle.
Otsikko: Vs: Nibe F1255
Kirjoitti: Lappanen - 16.08.23 - klo:10:24
Mitään erikoisuuksia ei ole käytössä. Nyt ulkolämpötila näyttää +13 ja pesuhuoneen lattialämpötila vain 20,5c vaikkakin min 23 asetettu koneesta. Katsoin nyt itse pumppuakin niin kierto ja lämmönkeruu 0%. Ehkä kokeilen antamaasi neuvoa ja jos se ei tilannetta muuta,niin täytyy soittaa jokin ammattilainen katsomaan! Talvella kuitenkin pesuhuoneen latrialämpö pysyy 21-22 välillä. On nämä kyllä vaikeita asioita näitä ymmärtämättömälle ihmiselle.

Sulla saattaa olla kiertovesipumppu "ajoittaisella" käynnillä. Tuo pitää olla "jatkuva" jotta kiertopumppu pyörii silloinkin kun kompura ei tee mitään. En nyt muista varmaksi noita termejä enkä pysty asentajan manuaalista asiaa tarkistamaan..
Otsikko: Vs: Nibe F1255
Kirjoitti: maalämmittää - 16.08.23 - klo:11:17
Sulla saattaa olla kiertovesipumppu "ajoittaisella" käynnillä. Tuo pitää olla "jatkuva" jotta kiertopumppu pyörii silloinkin kun kompura ei tee mitään. En nyt muista varmaksi noita termejä enkä pysty asentajan manuaalista asiaa tarkistamaan..

Käsittääkseni valikko 5.1.9 ja "nop odotustilassa" on paikka.
Nopeudeksi voi laittaa vaikka 30%

Otsikko: Vs: Nibe F1255
Kirjoitti: Lappanen - 16.08.23 - klo:14:34
Käsittääkseni valikko 5.1.9 ja "nop odotustilassa" on paikka.
Nopeudeksi voi laittaa vaikka 30%

Tässä nämä mitkä vaikuttaa lämpöjohtopumppuun:

Valikko 5.1.10 - käyttötila lämpöjohtopumppu
käyttötila
Säätöalue: auto, ajoittainen
Tehdasasetus: auto


Jos tuo on ajoittaisella, kiertovesipumppu on stopissa jos lämmityspyynti ei ole päällä. Tuo kannattaa tsekata ainakin että on "auto".

---

Voisiko ketjun aloittaja laittaa lämmityskäyrästä vaikka kuvan ja mitkä on asteminuuttiasetukset?
Otsikko: Vs: Nibe F1255
Kirjoitti: luu5 - 17.08.23 - klo:20:51
Ja jos pumpun mielestä ei tarvitse lämmittää, niin ei se kiertovesipumpun pyörittäminen paljon auta. Tarvitsee koskea myös suodatuksiin.