Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: jopi - 27.06.23 - klo:11:58
-
Morjesta!
Uusi tyyppi foorumilla. Rakennusprojektin yhteydessä tullut ajankohtaiseksi tutustua maalämmön saloihin.
Taloon olisi tulossa Thermia Calibra 1,5-7 kW ja tällä hetkellä kaivon mitoitettu aktiivisyvyys 180m.
Nyt pohdimme kuitenkin maalämmön hyödyntämistä myös ulkovaraston (16,5 m2 )lämmitykseen, jota ei ollut vielä mukana alkuperäisessä mitoituksessa.
Tähän kaipaisin hieman mitoitusapua tarkistamaan, ovatko ko. kaivo ja pumppu riittävät.
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen.
Muurame
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
2023, rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Koneellinen iv lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Ulkoseinien yhteenlaskettu pituus 37,6 m (kummallekin kerrokselle sama)
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Ulkoseinät eristettyä valubetoniharkkoa, eristepaksuus 18 cm, kokonaispaksuus 40 cm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
2 kerrosta, kellarikerros ja asuinkerros. Molemmissa sama pohjapinta-ala ja ovat yhtälailla lämmitettyä tilaa
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Molemmat kerrokset 66 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?
Kellarikerros 2,5m, asuinkerroksessa vino sisäkatto, (alaosa 2,7m, korkein kohta 4,2m)
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen lattia, EPS 200 mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Puhallettu ekovilla 500 mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
3-lasiset. Ikkunapinta-alaa 30% julkisivujen pinta-alasta, (49,83 m2, keskiarvoinen U-arvo ikkunoille 0,89
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Puolilämmin varasto, 4m2, talon yhteydessä olevassa autokatoksessa. Toinen puolilämmin varasto 16,5 m2, johon lämmönsiirtokanaali 10m.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Puolilämpimien tilojen lämpötila +12C, auintilat +22C
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Talon ulkovaipan U-arvo 0,17
Alapohja 0,12
Yläpohja 0,08
ulkorakennuksen ulkoseinien U-arvo 0,24
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11582.0;attach=19010)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ja ulkorakennus ”jopi” MUURAME (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 33 °C - menovesi lämpötila max 36 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Kellarikerros 2023: Kivi-Lattialämmitys, 22°C, 66 m2, 165 m3 28,3 W/m2 1,87 kW 6 113 kWh
- Asuinkerros 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 66 m2, 228 m3 48,8 W/m2 3,22 kW 9 058 kWh
- Varasto 2023: Kivi-Lattialämmitys, 12°C, 4 m2, 9 m3 77,3 W/m2 0,31 kW 469 kWh
- Ulkovarasto 2023: Kivi-Lattialämmitys, 12°C, 17 m2, 36 m3 54,2 W/m2 0,89 kW 1 349 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 10m, dT=2K 2,4 kPa 0,08 kW 729 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 42 W/m2 6,37 kW 17 718 kWh
• Kiinteistö yhteensä 153 m2 438 m3 5,0 COP 6,1 kW 17 718 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 720 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,5 kW 15 998 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,191 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 20 398 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,2 kW 20 398 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 153 m2 134 kWh/m2 4,5 SCOP 7,2 kW 20 398 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 4,5 COP) 5,7 kW 15 830 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 568 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 568 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 147 kWh
• Tarvitaan vähintään 187 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 187 m
- Kaivon aktiivisyvyys 181 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 187 m. Putkea kaivossa yhteensä 374 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 400 litraa 47 kPa = 0,47 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 397 m = 2 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 418 ltr 16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.