Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: eevertti1 - 02.06.23 - klo:21:41
-
terve
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Tornio
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2023 Tasamaa
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen IV. LTO:lla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 55,8
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? villaseinä/ hirsipaneli U= 0,16
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1. kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 1. kerros 131m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? 1. kerros 2500mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen laatta eps100 200mm vahvasti U=0,14
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Ristikot LE 500mm U=0,08
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasiset U=0,9
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Ei ole tiloja
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä. Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa. 505m3
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.) 330m3
Näitä samoja tietoja kaipaavat muutkin mitoittajat, kuten esimerkiksi maalämmityslaitteita myyvät alan yritykset. Jos jotain tietoja ei ole, joutuu ne arvaamaan!
-
Mukavaa, että muistat meitä foorumilaisia!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11561.0;attach=18991)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”eevertti1-6” TORNIO (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -34 °C
- Talo 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 131 m2, 328 m3 32 W/m2 4,19 kW 13 674 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 32 W/m2 4,19 kW 13 674 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 87,1% 3,65 kW 84,7% 11 584 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 22,7% 0,95 kW 18,6% 2 539 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C -19,1% -0,80 kW -10,9% -1 485 kWh
- maalämmöllä 3,7% 0,15 kW 7,7% 1 055 kWh
Vuotoilmat 9,3% 0,39 kW 7,6% 1 035 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 4,19 kW 100,0% 13 674 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 131,0 m2 10 % 0,43 kW 22 % 2 990 kWh
Yläpohjat 131,0 m2 15 % 0,65 kW 13 % 1 725 kWh
Umpiseinän ala 101,9 m2 24 % 1,02 kW 20 % 2 717 kWh
Ovet 6,0 m2 7 % 0,30 kW 6 % 804 kWh
Ikkunat 25,0 m2 30 % 1,26 kW 24 % 3 348 kWh
• Johtumat yhteensä 394,9 m2 87 % 3,65 kW 85 % 11 584 kWh
• Kiinteistö yhteensä 131 m2 328 m3 5,5 COP 4,0 kW 13 674 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 764 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 3,3 kW 11 910 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,186 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,05 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 16 310 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,0 kW 16 310 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 131 m2 125 kWh/m2 4,7 SCOP 6,0 kW 16 310 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -47 °C
- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 4,9 kW 12 815 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 496 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 496 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 485 kWh
• Tarvitaan vähintään 187 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 187 m
- Kaivon aktiivisyvyys 181 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 187 m. Putkea kaivossa yhteensä 374 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,4 l/s = 24 l/min = 1440 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,4 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 400 litraa 36 kPa = 0,36 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 382 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,4 m. Vol 402 ltr 13 kPa = 0,13 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.