Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: eevertti1 - 02.06.23 - klo:21:26
-
terve
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Kittilä
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2023 Rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. Lämmitystehon tarve 8,7 kw energiaselvityksen mukaan
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? Koneellinen IV. LTO:lla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. 9,6m x 12,9m kellari 9,5m x 12,8m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? Kellari Leca Term 380 U=0,16, 1 ja 2 kerros villaseinä/ hirsipaneli U= 0,16
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? Kellari, 1. kerros ja 2. kerros
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? kellari 100m2, 1. kerros 100m2 ja 2. kerros 48m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Kellari 2700mm, 1. kerros 2550mm ja 2. kerros 2000mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen laatta eps100 200mm vahvasti U=0,14
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Vaarnapalkit LE 450mm U=0,09
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 3 lasiset U=0,9
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Ei ole tiloja
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa.
Rakennuslupa-asiakirjoissa on kohteen bruttokuutiomäärä, eli rakennuksen ulkomittojen mukainen kuutiomäärä. Siitä ole hyötyä mitoituskaskennassa. 1000m3
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on hyödyllinen tieto. (Ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.) 795m3
Näitä samoja tietoja kaipaavat muutkin mitoittajat, kuten esimerkiksi maalämmityslaitteita myyvät alan yritykset. Jos jotain tietoja ei ole, joutuu ne arvaamaan!
-
Tervetuloa uudelleen foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=11560.0;attach=18990)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”eevertti1-5” KITTILÄ (Lappi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -37 °C
- Kellarikerros 2023: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 100 m2, 270 m3 20,7 W/m2 2,07 kW 7 925 kWh
- 1. kerros 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 100 m2, 255 m3 27,1 W/m2 2,71 kW 8 009 kWh
- 2. kerros 2023: Laminaatti-Lattialämmitys, 21°C, 48 m2, 96 m3 33,3 W/m2 1,60 kW 4 663 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 26 W/m2 6,38 kW 20 597 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 84,6% 5,40 kW 82,1% 16 919 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 25,1% 1,60 kW 21,7% 4 465 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C -21,6% -1,38 kW -14,1% -2 914 kWh
- maalämmöllä 3,5% 0,22 kW 7,5% 1 551 kWh
Vuotoilmat 11,9% 0,76 kW 10,3% 2 127 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 6,38 kW 100,0% 20 597 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 248,0 m2 4 % 0,27 kW 9 % 1 921 kWh
Yläpohjat 248,0 m2 10 % 0,63 kW 8 % 1 750 kWh
Umpiseinän ala 241,6 m2 34 % 2,17 kW 33 % 6 732 kWh
Ovet 14,0 m2 12 % 0,77 kW 10 % 2 139 kWh
Ikkunat 30,0 m2 25 % 1,57 kW 21 % 4 376 kWh
• Johtumat yhteensä 781,6 m2 85 % 5,40 kW 82 % 16 919 kWh
• Kiinteistö yhteensä 248 m2 621 m3 5,5 COP 6,0 kW 20 597 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,9 kW -2 854 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,1 kW 17 743 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,296 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,72 kW 7 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 24 943 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,7 kW 24 943 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 248 m2 101 kWh/m2 4,6 SCOP 7,7 kW 24 943 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,7 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -37 °C
- Maasta kerätään ( 4,6 COP) 6,3 kW 19 519 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 423 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 423 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 914 kWh
• Tarvitaan vähintään 288 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 288 m
- Kaivon aktiivisyvyys 282 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 288 m. Putkea kaivossa yhteensä 576 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 612 litraa 83 kPa = Arveluttava
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 771 litraa 45 kPa = 0,45 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 699 m = 3 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,6 m. Vol 779 ltr 11 kPa = 0,11 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.