Lämpöpumput => Thermia => Aiheen aloitti: SamHoo - 04.05.23 - klo:20:34
-
Omassa Calibra 7:ssa ilmeisen vanha ohjelmistoversio 10.1.5 jonka takia Genesis ei mahdollisesti näytä tiettyjä valikkoja lainkaan (kuten lämpökäyrää ja huonekerroin-säätöä).
Onko täällä muita joilla Calibra 7 ja voisi tarkistaa mikä ohjelmistoversio pumpussa on? Jos on tuoreempi kuin tuo 10.1.5 niin löytyykö Genesiksestä "Yksityiskohdat"-välilehdeltä Lämpökäyrä- ja Huonekerroin säädöt?
OTA:na kuulemma onnistuisi päivitys omaan koneesen, mutta edellyttää asentajakoodilla kirjautumista pumpun valikoihin eikä sellaista satu itsellä olemaan :(
-
Genesis 13.00 on julkaistu jokin aika sitten. Takuukorjauksia lukuun ottamatta, ohjelmiston päivittäminen on loppuasiakkaalle maksullinen työ. Ei vie kyllä kauaa tuo päivitys. Aika paljon on tullut muutoksia ja uutta tuon mukana. Versiosta 9.01→13.00 pystyy päivittämään suoraan.
-
Onko Calibra 12 samat ohjelmistoversiot?
Minulla elokuussa 2020 asennettu Calibra 12 pumppu. Onlinessä näyttää 9.1.5 - versiota.
Onko mitä hyötyjä päivittää uudempaan verisioon?
-
Ei pumpun päivitys haittaa todellakaan? Mun mielestä graafikko näyttää tarkemmin mitä ennen
11.0 minulla oli ennen ja nyt on 14.0.
Caliproissa on samat.
-
Vaikuttako päivitys itse pumpun toimintaan jokkalin tavalla?
-
Varmasti vaikuttaa, joku viiisampi voi ruotsin puolelta kaivaa patchnotet.
Tuskin niitä päivityksiä tulee huvin vuoksi?
13.00 tuli pörssisähköohjaus.
-
Osaako joku sanoa onko takuu voimassa jos pumpun omistaja kirjautuu salaisella asentajakoodilla muuttamaan asetuksia ja päivittämään ohjelmaversiota ja jos sösii ja menee koneen asetukset sekaisin ja/tai päivutys ei jostain syystä onnistu ja kone tekee mitä sattuu?
-
Osaako joku sanoa onko takuu voimassa jos pumpun omistaja kirjautuu salaisella asentajakoodilla muuttamaan asetuksia ja päivittämään ohjelmaversiota ja jos sösii ja menee koneen asetukset sekaisin ja/tai päivutys ei jostain syystä onnistu ja kone tekee mitä sattuu?
Mikäli sinulla on tuo 9 versio niin se vaatii asentajan käynnin usb tikun kanssa.
Mulla päivitys, mutasihtien putsaus, magneettisuodattimen putsaus, pumpun sisälle kurkkaus ja katteli ohjauksen puolelta pumpun toimintaa oli 80e homma.
Päivitti tikulta tosiaan 13 versioon ja kun myöhemmin soittelin perään, että 14 versio näkyy niin sanoi, että laita päivittyyn vaan..
-
Mikäli sinulla on tuo 9 versio niin se vaatii asentajan käynnin usb tikun kanssa.
Mulla päivitys, mutasihtien putsaus, magneettisuodattimen putsaus, pumpun sisälle kurkkaus ja katteli ohjauksen puolelta pumpun toimintaa oli 80e homma.
Päivitti tikulta tosiaan 13 versioon ja kun myöhemmin soittelin perään, että 14 versio näkyy niin sanoi, että laita päivittyyn vaan..
Soitin huoltomiehelle, joka ei ollut kuitenkaan oikein halukas päivittämään ja vähätteli päivityksen hyötyjä.
Saiskohan jostakin ladattua päivitysversion ja itse asentaisi tikulta?
-
Sanot, että haluat sen pörssisähköohjauksen käyttöön ja se vaatii päivittämisen niin kyllä pitäisi tulla tekemään. Tai sitte laitat suoraa thermialle sähköpostia, ettei asentaja suostu päivittämään että mitäs tehdään.
Itse laitoin asennusfirmalle viestiä, että sitten kun liikkuu täälläpäin niin käy päivittämässä. Tosin pakko oli tuo "vuosihuolto" ottaa tohon päivityksen kaveriks. Onhan se toisaalta tympeä jos pitkältä tarttee 5min homman takia ajeleen.
Onko lähialueellasi toista thermian edustajaa?
-
Ei ole toista. Kuopiossa on tuo virma josta kysyin ja matkaa n. 13 km.
Huoneanturia minun pumppuun ei ole asennettu, mutta olen pohtunut sen asentamista. Onko tuosta huoneanturista millainen hyöty vai onki aivan turha invenstointi ?
-
Mulla on Calibra12 pumpussa versio 13. Asentaja koodilla näen että olisi uudempi 14 tarjolla. Pitäisikö OTA päivityksen näkyä lukkotilassa? Voiko tuon laittaa päivittymn vai pitääkö jotain huomioida?
-
Mulla on Calibra12 pumpussa versio 13. Asentaja koodilla näen että olisi uudempi 14 tarjolla. Pitäisikö OTA päivityksen näkyä lukkotilassa? Voiko tuon laittaa päivittymn vai pitääkö jotain huomioida?
Pumpun pitää olla pois päältä tilassa ennen kun päivityksen voi asentaa.
Ei pitäisi aiheuttaa ongelmia, mutta ehkä tekisin mieluummin kelien lauhduttua arkipäivänä aamulla saati paukkupakkasilla sunnuntaina. Ei siinä päivityksessä niin mullistavaa ole, etteikö hetken malttaisi odottaa. Jos iskeekin tiltin niin arkisin apu paremmin saatavilla..
-
Mistähän saisi calibra 7:aan uuden firmiksen? Nykyinen on versio 8.xx. Olen koittanut soittaa useaan kertaan Energiset Pirkanmaalle mistä pumppu on hommattu, mutta heitä ei kiinnosta vastata puheluihin eikä soittaa takaisin. Onko pirkanmaalla/Lempäälä muuta toimijaa ketä kiinnostaa moinen homma.
Saan kyllä firmiksen itsekkin ajettua jos vaan sellaisen käsiini saisin.
Tämmöiseltä sivustolta löytyi softa, onkohan tuo ihan toimiva firmis?
https://www.albreco.nl/downloads/
-
Tämmöiseltä sivustolta löytyi softa, onkohan tuo ihan toimiva firmis?
https://www.albreco.nl/downloads/
Päivitin tällä Atlas Duo 18 tuohon v12 ja siitä uusimpaan v14. Minulla tuo linkkaamasi firmis toimi ihan ok.
Päivitys versiosta 10.
-
Koitin päivittää omaa Diplomat Miniä tuolla firmiksellä, mutta kun muistitikun tökkää usb paikkaan, ei kone reagoi siihen mitenkään. Pitääköhän tuohon malliin olla eri firmis vai miksi ei onnistu? Nykyinen softan versio on 7.
-
Koitin päivittää omaa Diplomat Miniä tuolla firmiksellä, mutta kun muistitikun tökkää usb paikkaan, ei kone reagoi siihen mitenkään. Pitääköhän tuohon malliin olla eri firmis vai miksi ei onnistu? Nykyinen softan versio on 7.
Voi olla, että muistitikku täytyy olla alustettu FAT32-muotoon NTFS sijaan, jotta pumppu lukee tikun oikein.
-
Voi olla, että muistitikku täytyy olla alustettu FAT32-muotoon NTFS sijaan, jotta pumppu lukee tikun oikein.
Koitin kumpaakin formaattia, mutta ei onnistu.
Ruotsin foorumeilla oli vinkki, että firmware tiedosto pitäisi nimetä .m2f eikä .m3f kun päivittää näin vanhaa versiota. Mutta siellä mainittiin myös, että pitäisi päivittää järjestyksessä 7 -> 8-> 9-> 10. En nyt oikein tiedä uskaltaako tuota uudelleennimeämistä koittaa...
-
Koitin kumpaakin formaattia, mutta ei onnistu.
Ruotsin foorumeilla oli vinkki, että firmware tiedosto pitäisi nimetä .m2f eikä .m3f kun päivittää näin vanhaa versiota. Mutta siellä mainittiin myös, että pitäisi päivittää järjestyksessä 7 -> 8-> 9-> 10. En nyt oikein tiedä uskaltaako tuota uudelleennimeämistä koittaa...
Minulla kävi laitteiston asennuttaneen yrityksen edustaja hoitamassa ohjelmistopäivitystä, ja lopputuleman voi lukaista tästä. https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9619.msg149792#msg149792 (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=9619.msg149792#msg149792)
-
Tiuhaan tahtiin tulee päivityksiä kun nyt näkyy tarjoavan 15.00.006 versioo.
En tiedä onko tuon päivityksen ansiota, mutta onlineen on ilmestynyt kalenteri toiminto..
-
Joo tuolla 15 versiolla ilmestyi heti. Mitenkähän tuota voisi hyödyntää
-
Joo tuolla 15 versiolla ilmestyi heti. Mitenkähän tuota voisi hyödyntää
Äkkiseltään tulis mieleen, että ainakin yöltä sais turhat käyttöveden teot pois..
Atlaksella se ei pakkaskaudella niinkään vaikuta kun hgw hoitaa käyttöveden...
Testasin tuota siten, että nostin tunniksi lämpöä 22 asteeseen ja sitten laskin tunniksi 19 asteeseen kokeillakseni, että vaikuttaako jakopiiri 1 arvoihin. Ei tietenkään vaikuta.
Ärsyttää kun se luulee tuon jakopiirin olevan varmaan kostea tila ja siksi ei muuta käyrän korkeutta.
Ittellä vaan on toi n.60m2 kämppä pattereilla ja n.140m2 kämppä lattialämmöllä niin ei tuolla kauheesti pysty kikkaileen kun ei saa ajettua lattiaa kuumemmaks...
Koitin vielä muuttaa jakopiiri 1 asetuksista lattialämmityksestä patterilämmitykseksi, mutta ei senkään jälkeen suostunut muuttamaan jakopiirin lämpötilaa.
-
Äkkiseltään tulis mieleen, että ainakin yöltä sais turhat käyttöveden teot pois..
Atlaksella se ei pakkaskaudella niinkään vaikuta kun hgw hoitaa käyttöveden...
Testasin tuota siten, että nostin tunniksi lämpöä 22 asteeseen ja sitten laskin tunniksi 19 asteeseen kokeillakseni, että vaikuttaako jakopiiri 1 arvoihin. Ei tietenkään vaikuta.
Ärsyttää kun se luulee tuon jakopiirin olevan varmaan kostea tila ja siksi ei muuta käyrän korkeutta.
Ittellä vaan on toi n.60m2 kämppä pattereilla ja n.140m2 kämppä lattialämmöllä niin ei tuolla kauheesti pysty kikkaileen kun ei saa ajettua lattiaa kuumemmaks...
Koitin vielä muuttaa jakopiiri 1 asetuksista lattialämmityksestä patterilämmitykseksi, mutta ei senkään jälkeen suostunut muuttamaan jakopiirin lämpötilaa.
Eli toimii pelkästään "Lämpö" alla olevaan päälämmityspiiriin, eikä huomioi "Sekoitusventtiilit" -> "Jakopiiri 1". Tuo on kyllä typerä juttu. Pumpun ruudultakin jos painaa lämpötilan pykälää ylös taikka alas, niin se vaikuttaa ainoastaan päälämmityspiiriin eikä jakopiiriin.
-
Eli toimii pelkästään "Lämpö" alla olevaan päälämmityspiiriin, eikä huomioi "Sekoitusventtiilit" -> "Jakopiiri 1". Tuo on kyllä typerä juttu. Pumpun ruudultakin jos painaa lämpötilan pykälää ylös taikka alas, niin se vaikuttaa ainoastaan päälämmityspiiriin eikä jakopiiriin.
Juurikin näin.
Jotain tarttis keksiä tuohon..
-
Siellä näkyisi olevan nykyään tarjolla 16.00.008. Mitä se sisältää, ei hajua.